пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

17.01.2013 в 20:59:37

Kreker написал : Если вытяжка, смонтируйте короб с вентилятором. Вентилятор можно поставить на датчик влажности.

Датчик влажности-хорошее дело. но если короб завести из кухни в ванну, то в кухне уже не будет вентиляции:( Уж если такой короб, то два вентилятора и обратные клапаны. И в ванной толку с этого короба может и не будет, если не организовать каким-либо образом приток (оконный клапан, стеновой клапан)

0
Medtech
Medtech
Резидент

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

17.01.2013 в 21:04:47

ios, план квартиры давайте, где стоит котёл тоже укажите, куда выходит труба котла и колонки и на плане и на фото дайте. Если котёл атмосферник то приточка точно есть...

0
ios
ios
Новичок

Регистрация: 12.07.2011

Калининград

Сообщений: 97

17.01.2013 в 21:55:06

Да,решётка и котёл на одной вертикальной линии.Дом 3 этажа,6 квартир,по 2 на этаж.Я так понял что у каждой квартиры свой дымоход. Всё что есть подключай в свой дымоход.Другая квартира подключается в свой дымоход.Вентиляции нет,только дымоходы. Поднёс спичку к вент. отверстию-тяга есть.Живу на третьем(верхнем) этаже

0
Medtech
Medtech
Резидент

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

18.01.2013 в 14:26:28

Раз тяга есть, значит вход воздуха тоже есть, в такой ситуации подрезать дверь санузла или поставить переточные решётки не выше 30 см от пола, под потолком из санузла вывести 100 трубой и дотянуть до отверстия где расширительный бак стоит, дальше по месту пытаться загнуть трубу в это отверстие.

0
ios
ios
Новичок

Регистрация: 12.07.2011

Калининград

Сообщений: 97

18.01.2013 в 17:39:56

Раньше под кухонным окном было отверстие.От него дуло и многие заделывали его.Потом при постановке котлов жильцов газовики заставили открыть отверстия.У нас тоже заделано,так как от него сифонило будь здоров. По двери в ванную.Там есть 2 вент окоша в двери диаметром 5 см. и дверца для того чтобы кошка входила в санузел.Можно и дверь ещё подрезать до кучи.

А если сквозное отверстие сделать в стене( из санузла в кухню или из санузла в коридор) и закрыть с двух сторон решёткой?

Стена между санузлом и коридором сделана из обрешётки бруса 50 на 50. Между брусом стекловата,всё зашито гипсой и с санузла приклеена плитка.

0
Medtech
Medtech
Резидент

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

18.01.2013 в 20:30:28

ios написал : .У нас тоже заделано,так как от него сифонило будь здоров.

Теперь тянет из подъезда...

ios написал : А если сквозное отверстие сделать в стене( из санузла в кухню или из санузла в коридор) и закрыть с двух сторон решёткой?

Отверстие надо делать под потолком, процентов на 20 проблема устранится, ещё на 40 если трубой доведёте до вытяжного отверстия. А приток с улицы делать всё равно надо, лучше КИВом, поищите по форуму, но просто отверстие под окном плохо, холодно, сквозняк.

0
Sdik_S
Sdik_S
Резидент

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1563

18.01.2013 в 23:50:09

как мне видится, вариантов решения немного:

  • или добавлять отопление в санузел и делать естественный приток (хоть в стене хоть в окне - без разницы, и не только КИВ лучшее решение), главное чтобы был переток и канал на кухне работал,
  • или устанавливать компактную приточку с подогревом в наружной стене, -открывать окно для притока после всех дел в санузле
  • или глобальное решение-делать нормальную, работающую систему вентиляции

(совет. Никогда не проверяйте работоспособность вытяжного канала спичкой или зажигалкой. Хотя нет, говорят можно количество бензина в бензобаке проверять.)

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Kreker
Kreker
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Москва

Сообщений: 930

19.01.2013 в 00:29:58

Sdik_S написал : Никогда не проверяйте работоспособность вытяжного канала спичкой или зажигалкой.

А если газа в доме нет?

ios, на мой взгляд, наиболее бюджетное решение - это приточный клапан в ванной, дырка под потолком для перетока (15 в диаметре, 15 от потолка). Ну и плюс подрезать дверь (2см щель точно должна быть). Дырка под потолком будет выводить горячий и влажный воздух после душа, а щель позволит воздуху из приточного клапана уйти из ванны. Приточный клапан рекомендую делать с обогревом (чтобы при принятии душа не протянуло).

0
ios
ios
Новичок

Регистрация: 12.07.2011

Калининград

Сообщений: 97

19.01.2013 в 00:30:24

..

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

19.01.2013 в 01:39:48

Medtech написал : под потолком из санузла вывести 100 трубой и дотянуть до отверстия где расширительный бак стоит, дальше по месту пытаться загнуть трубу в это отверстие.

пяпа написал : но если короб завести из кухни в ванну, то в кухне уже не будет вентиляции

Надо как-то еще и сохранить вентиляцию непосредственно в кухне.

Kreker написал : ios, на мой взгляд, наиболее бюджетное решение - это приточный клапан в ванной, дырка под потолком для перетока (15 в диаметре, 15 от потолка)

Если имеется в виду клапан на "улицу", то позвольте поправить...для притока, не никак не для перетока:)

Kreker написал : Дырка под потолком будет выводить горячий и влажный воздух после душа,

Зимой холодный воздух будет заходить в ванну, особенно, если ветер дует в стену, как в парус.

Kreker написал : Приточный клапан рекомендую делать с обогревом (чтобы при принятии душа не протянуло).

На тот холодный период, когда нужен подогрев входящего воздуха, наверное мощность обогревательной установки потребуется не малой. Уж лучше эти "килоВаты" пустить ИМХО на теплый пол.

Sdik_S написал : Никогда не проверяйте работоспособность вытяжного канала спичкой или зажигалкой.

Ага, бум знать...Наверное были "газовые" случаи ба-бах?

0
Kreker
Kreker
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Москва

Сообщений: 930

19.01.2013 в 16:19:46

упс. Пардон за сумбур. Со стороны окна приточный клапан с калорифером, на другой стенке (где выход на кухню) над дверью - дырка для перетока. Тогда в ванной не должен задерживаться конденсат.

пяпа написал : На тот холодный период, когда нужен подогрев входящего воздуха, наверное мощность обогревательной установки потребуется не малой. Уж лучше эти "килоВаты" пустить ИМХО на теплый пол.

Такие установи потребляют порядка 2КВт. Так как у автора слабая батарея, то зимой клапан скорее всего придется держать закрытым (с этим нужно будет поэкспериментировать). Но после принятия душа - обязательно открывать и включать. Тогда подогретый уличный воздух будет уносить влагу через дырку перетока над дверью на кухню и далее в вытяжку.

Если автору нужен более бюджетный вариант, то придется сменить батарею. Кстати, окно скорее всего можно отрегулировать и сделать меньше щель микропроветривания. Но первым этапом все же лучше сделать "подпил двери" и дырку перетока на кухню и посмотреть на результат.

Кстати, насчет батареи... Скорее всего она уже засорилась, из-за этого и плохо греет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.