старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

21.01.2013 в 09:37:04

maximys78,

Требование- приток воздуха С УЛИЦЫ. А через дверь токмо "вторичный" воздух поступать будет, те из помещения

cineman написал : Подоконник снимается, и под ним снимается часть стены на 5 - 8 см. Большого ущерба эстетике это не нанесёт.

Дырявить стену -исключено. Котел- Ferroli Pegasus D. ИМХО- ваша идея очень хорошая, но увы, это надо было делать на этапе строительства. Сейчас уже поздновато все курочить

0
старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

21.01.2013 в 09:40:07

NNN написал : использовать электрообогрев в котельной с газовым котлом- нонсенс. (имхо)

Конечно нонсенс. :oОднако, когда шибко холодно- то лучше так.:a чем огород городить. Кстати. о тепловых завесах: надо выбирать агрегат на всю ширину окна? Тогда что-то очень мощный и дорого выходит::swoon

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

21.01.2013 в 11:10:49

Zhek@ написал : в момент когда за бортом -30 и приработающем котле и открытой решетке выключается неожиданно свет,жалюзи сами не закрываются

Существуют так называемые инерционные электрические приводы, что возвращаются в исходное состояние под действием взведённой пружины при пропадании питания. Мы их иногда используем на воздушных клапанах. На больших клапанах эти приводы не очень, клинят иногда. На малых клапанах, 500ммх500мм и меньше, работают нормально.

0
Medtech
Medtech
Резидент

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

21.01.2013 в 12:05:30

Тогда наслаждайтесь красивостью и в холоде, из реального: внутренний блок сплита повешенный над окном и включеный гидравлически в систему отопления. Холодный воздух из окна будет спускаться вниз, блок будет его поддавливать горячим, исключится замораживание теплообменника, алгоритм работы котла известен, но если котёл встанет, то собственно ничего не поменяется, всё и так замёрзнет, зато повысятся расходы на газ, поскольку подогрев воздуха в котельной ещё один источник теплопотерь, но красота требует жертв. Можно запустить калорифер под окном или просто на приток, но это дополнительная гидравлическая развязка на возможную заморозку и необходима отдельная ветка с теплообменником и антифризом включенная например в ветку бойлера косвенного нагрева. Напридумывать можно много, только деньги подноси.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

21.01.2013 в 13:24:44

Существуют такие моторные шиберы для наддувных котлов, что шунтируют топку котла, прерывая тягу через выключенный котёл. У Виссманн такое называется Vitoair. Видел такое и у Вайлант. Это клапан в круглой трубе с инерционным электроприводом. Можно сделать отверстие в стене с помощью нанятого алмазного бурильщика и установить в отверстие такой клапан. Остаётся лишь решиться подключить его в параллель основному газовому клапану. Сделать такое лучше через реле. Можно подключить проще, закрепив НО термостат, настроенный на 40 градусов, на дымоход котла. Отверстие в стене можно просверлить и насухую, без следов от сверлилки. Вспомнил! Есть в природе вентиляторы с биметаллическим приводом шторок. Правда время открытия шторок велико.

0
maximys78
maximys78
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Мытищи

Сообщений: 762

21.01.2013 в 15:33:52

старыймастер написал : Требование- приток воздуха С УЛИЦЫ. А через дверь токмо "вторичный" воздух поступать будет, те из помещения

Понятно,я думал у Вас вход с улицы тоже есть.

0

Максим.

Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

21.01.2013 в 21:58:51

maximys78 написал : я думал у Вас вход с улицы тоже есть.

дык по нормам вообще-то положен....

0

Сантехнические работы Москва и область

старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

15.02.2013 в 18:47:36

Zhek@ написал : дык по нормам вообще-то положен....

дык нет такой нормы. Площадь остекления есть.

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

15.02.2013 в 21:02:34

  1. "Инструкция по размещению тепловых агрегатов" Минстрой России 13.09.1996 №18-69

5.5. При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.

0

Сантехнические работы Москва и область

старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

15.02.2013 в 21:38:50

Zhek@, 2. На этаже жилого дома. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:

высота не менее 2,5 м;
объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
  1. В отдельном помещении на первом или цокольном или подвальном этаже. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:

    высота не менее 2,5 м; помещение котельной должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю; естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения; в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа; объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования. помещение должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа. Т.е дверь наружу- только если суммарная мощность более 150 Вт. А у меня 35 кВт. ИМХО у большинства нормальных застройщиков- тоже за 150 кВт не зашкалит. Поэтому и написал. что такой нормы нет

0
san-1-tehnik
san-1-tehnik
Местный

Регистрация: 21.10.2006

Москва

Сообщений: 729

15.02.2013 в 21:50:23

Купите электро обогреватель с терморегулятором повесьте под окно, да будет вам счастье.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу