Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.02.2013 в 11:03:11

psnsergey написал : Неадекват...

Из Вашего замечания следует, что Вам удобнее ставить редукторы после фильтра грубой очистки?

Ну, если плевать на ТУ, можно и так. Тем более, у Вас там во Владике и так не все как у людей...

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

02.02.2013 в 13:53:21

Stc написал : если плевать на ТУ

Кого Вы называете ТОЙ? А вот в паспортах на многие редукторы чётко написано: ставить только после фильтра, иначе гарантия не выполняется.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

02.02.2013 в 13:55:36

Stc написал : задача редуктора - ограничение давления. Отсюда, если его впихивать после грязевика, проку не будет. Если забьется грязевик - редуктору НЕЧЕГО БУДЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ

Ага, а если грязевик забьёт ПОСЛЕ редуктора прошедшей через него дрянью (или Вы редуктору ещё и фильтром работать прикажете?), то редуктор будет очень доволен, что ему ЕСТЬ ЧЕГО РЕГУЛИРОВАТЬ. Феназепамчику примите...

0
Аватар пользователя
BSab

Местный

Регистрация: 31.01.2013

Москва

Сообщений: 9

02.02.2013 в 20:13:15

К сожалению ТУ по тому в каком порядке устанавливать не нашел.

Разговор похож на решение детской загадки про четырех охотников один из которых рыжий и живет от того кто курит слева.... осталось только определить кто где живет..;) (извиняюсь за лирику)

 Вырисовывается следующая цепочка: 

1 грязевик 
2 фильтр тонкой очистки 
3 редуктор 

Теперь определим куда поместить счетчик и запорник защиты от протечек 

считаю логичным установить запорник перед грязевиком , а счетчик после грязевика.

Как и говорили Vladimir\_Vas, psnsergey, Олегович 

Осталось только определиться с конкретными приборами, если кто может посоветовать надежных производителей , буду рад воспользоваться.( сам склоняюсь к шаровым Бугатти, редуктор и фильтр - Валтек )

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

02.02.2013 в 20:54:05

BSab написал : Честно говоря сомневаюсь в необходимости применения самопромывного фильтра (это уже тонкой очистки?)

а я вот нет, и не потому что у меня сомнения в голове, просто по практике, редуктор забивается тем что проходит через обычный грязевик, а вот самопромывной он 100 микрон, уже не пропускает то от чего забивается редуктор...останетесь без воды на пару дней, вспомните :)

0
Аватар пользователя
BSab

Местный

Регистрация: 31.01.2013

Москва

Сообщений: 9

02.02.2013 в 20:57:09

Олегович написал : а я вот нет, и не потому что у меня сомнения в голове, просто по практике, редуктор забивается тем что проходит через обычный грязевик, а вот самопромывной он 100 микрон, уже не пропускает то от чего забивается редуктор...останетесь без воды на пару дней, вспомните :)

Спасибо буду иметь ввиду, просто совсем еще недавно даже грязевиков не было...а теперь такое изобилие

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

03.02.2013 в 05:01:35

Олегович написал : редуктор забивается тем что проходит через обычный грязевик,

а если поставить бугати на 300 мкрн . такой степени фильтрации хватит не забивать редуктор ?

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

03.02.2013 в 08:49:50

santex-SVAR написал : поставить бугати на 300 мкрн . такой степени фильтрации хватит не забивать редуктор ?

Рекомендуется 100 мкм.

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

03.02.2013 в 10:38:53

Stc написал : Так вот, задача редуктора - ограничение давления.

Не только! Это распространённое заблуждение! Вторая (и не менее важная) задача редуктора - выравнивание давления холодной и горячей воды непосредственно перед коллекторами. Скажем, иногда между редуктором и коллектором лепят фильтр тонкой очистки или ещё что-то, на чём сильно падает давление, причём в зависимости от водоразбора. При этом редукторы становятся ненужными приблудами. А ограничение давления...если у вас вся разводка из меди или нержи - можно было бы вообще не думать о давлении и гидроударах.

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

03.02.2013 в 14:26:36

psnsergey написал : Рекомендуется 100 мкм.

HERZ рекомендует 500 мкрн . зачем перепрыгивать рекомендации производителя :

только не понял про необходимость обратных клапанов

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Вложение
Аватар пользователя
Serg777-79

Местный

Регистрация: 06.09.2012

Краснодар

Сообщений: 310

05.02.2013 в 15:54:19

Всем привет-прочитал тему,и конечного ответа на поставленные вопросы не ясны.

BSab написал : Вырисовывается следующая цепочка:

1 грязевик 2 фильтр тонкой очистки 3 редуктор

Теперь определим куда поместить счетчик и запорник защиты от протечек считаю логичным установить запорник перед грязевиком , а счетчик после грязевика.

Как и говорили Vladimir_Vas, psnsergey, Олегович

Осталось только определиться с конкретными приборами, если кто может посоветовать надежных производителей , буду рад воспользоваться.( сам склоняюсь к шаровым Бугатти, редуктор и фильтр - Валтек )

Ну так какова конечная схема? Судя по фоткам http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=70 кажды лепит как хочет

0
Аватар пользователя
BSab

Местный

Регистрация: 31.01.2013

Москва

Сообщений: 9

17.04.2013 в 12:56:54

Конечная схема, которую одобрили санетехники из УК

входной кран кран гидролок грязевик редуктор счетчик коллектор

Была мной реализована

Хочу еще раз всех поблагодарить за помощь , Также спасибо всему форуму за полученную информацию - без фотографий работ МАСТЕРОВ я бы даже не знал как можно сделать сантехнику по-настоящему красиво.

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу