Аватар пользователя
RMX

Местный

Регистрация: 05.02.2013

Казань

Сообщений: 39

08.02.2013 в 13:38:55

Дядя_Сережа написал : АВВ рекомендует для одиночного кабеля с пвх изоляцией с двумя токопроводящими жилами сечением 1.5 мм. кв. вмурованного в стену максимальный ток 14.5А для аналогичного провода висящего на тросе 22А.

Ну может и так.. Спорить не буду.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.02.2013 в 13:52:39

Kamto написал : То есть 2,5 мм2 закладывается с поправкой на хреновое/чуствительное оборудование, что снижает влияние импульса во время запуска.

Совершенно верно, учитывая при этом не только чувствительное оборудование, но и хреновые китайские компрессоры китайских кондиционеров, которыми более всего заполнен наш рынок.

0
Аватар пользователя
beri

Местный

Регистрация: 25.01.2013

Москва

Сообщений: 5

08.02.2013 в 14:09:22

Жаркие споры были, можно вопросик по кондеям, если потребление такое маленькое у них, не считаю пускоые токи, почему закладывают на них отдельную линию, а не делают шлейф от других розеток

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.02.2013 в 14:18:04

beri,

  1. кондионер - стационарное оборудование, часто подключается без штепселя- кабель сразу идет на клеммник.
  2. кондиционер имеет наружный блок, который подвержен воздействию всех прелестей погоды. возможна утечка - вырубятся с ним еще и розетки.
  3. неплохо было бы его обесточивать на время, когда он не используется (10месяцев в году). т.к. штепселя нет, остается только рубануть автомат в щите
0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.02.2013 в 14:21:32

beri написал : почему закладывают на них отдельную линию, а не делают шлейф от других розеток

это логически разные системы. Неполадки в одной не должны влиять на другую - это из тех же соображений что и отделение розеток от освещения.

0
Аватар пользователя
Linder1987

Местный

Регистрация: 20.12.2012

Москва

Сообщений: 9

08.02.2013 в 18:24:30

А на какое УЗО лучше всего вешать линию кондея?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.02.2013 в 18:41:08

Linder1987 написал : А на какое УЗО лучше всего вешать линию кондея?

Для "кондея" я лично обхожусь "противопожарным" 100-300мА в этажном щите.

0
Аватар пользователя
AMA3OH

Местный

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

08.02.2013 в 21:49:28

Не забываем про длину трассы. инвертер при пуске имеет меньший пусковой ток, но всё же. На работе кабелем 2,5 длина 150 метров. Запитан настенный котел, 5 светильников люминесцентных (2 по 40), принтер лазерник, недобук, Результат. При подключении холодильников (даже одного) в момент пуска идёт просадка напруги, и запуск затруднителен. имхо - лучше перебдеть, и проложить 3*2,5 квадрата

0
Аватар пользователя
woody

Местный

Регистрация: 04.01.2013

Москва

Сообщений: 82

14.02.2013 в 04:43:12

Alexiy написал : К сожалению, производители кондеев (как и производители холодильников) практически никогда не указывают максимальный потребляемый ток

Как не указывают?
Фуджик 12-шка, которая до -25С работает. Мощность чуть больше киловатта. Максимальный ток -13А.
Кабель ставил строго NYM 2.5мм. На внешний блок 4-х жильный, тоже NYM 2.5мм.

0