08.02.2013 в 13:38:55
Дядя_Сережа написал : АВВ рекомендует для одиночного кабеля с пвх изоляцией с двумя токопроводящими жилами сечением 1.5 мм. кв. вмурованного в стену максимальный ток 14.5А для аналогичного провода висящего на тросе 22А.
Ну может и так.. Спорить не буду.
08.02.2013 в 13:52:39
Kamto написал : То есть 2,5 мм2 закладывается с поправкой на хреновое/чуствительное оборудование, что снижает влияние импульса во время запуска.
Совершенно верно, учитывая при этом не только чувствительное оборудование, но и хреновые китайские компрессоры китайских кондиционеров, которыми более всего заполнен наш рынок.
08.02.2013 в 14:09:22
Жаркие споры были, можно вопросик по кондеям, если потребление такое маленькое у них, не считаю пускоые токи, почему закладывают на них отдельную линию, а не делают шлейф от других розеток
08.02.2013 в 14:18:04
beri,
08.02.2013 в 14:21:32
beri написал : почему закладывают на них отдельную линию, а не делают шлейф от других розеток
это логически разные системы. Неполадки в одной не должны влиять на другую - это из тех же соображений что и отделение розеток от освещения.
08.02.2013 в 18:24:30
А на какое УЗО лучше всего вешать линию кондея?
08.02.2013 в 18:41:08
Linder1987 написал : А на какое УЗО лучше всего вешать линию кондея?
Для "кондея" я лично обхожусь "противопожарным" 100-300мА в этажном щите.
08.02.2013 в 21:49:28
Не забываем про длину трассы. инвертер при пуске имеет меньший пусковой ток, но всё же. На работе кабелем 2,5 длина 150 метров. Запитан настенный котел, 5 светильников люминесцентных (2 по 40), принтер лазерник, недобук, Результат. При подключении холодильников (даже одного) в момент пуска идёт просадка напруги, и запуск затруднителен. имхо - лучше перебдеть, и проложить 3*2,5 квадрата
14.02.2013 в 04:43:12
Alexiy написал : К сожалению, производители кондеев (как и производители холодильников) практически никогда не указывают максимальный потребляемый ток
Как не указывают?
Фуджик 12-шка, которая до -25С работает. Мощность чуть больше киловатта. Максимальный ток -13А.
Кабель ставил строго NYM 2.5мм. На внешний блок 4-х жильный, тоже NYM 2.5мм.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу