Kamto написал :
Вы немного не поняли.
это вы не поняли
Kamto написал :
Если будет выбивать автомат, то найдется умелец, который спокойно заменить его на С40
это уже самостоятельное вмешательство в схему. Для этого нужно как минимум вскрыть щиток и открутить провода от старого автомата. Такой вариант я не рассматриваю, т.к. это сразу снимает с проектировщика и монтажника всю ответственность за последствия.
Я имею в виду действия, которые может выполнить любая домохозяйка без специнструмента, знаний электротехники и навыков электромонтажника. Вот в этих условиях электроустановка должна предусматривать любые внештатные ситуации и воздействия. Главное, чтобы сама электроустановка не подвергалась непредусмотренной проектом модификации.
serj12 написал :
это так и бывает всегда,когда жалуются что АВ выбивает - приходит"спец" и ставит 25А-40А,а потом в новостях - "неисправность электропроводки"...
это называется естественный отбор. А в особо клинических случаях - "премия Дарвина"
Kamto написал :
Берем (нечасто встречающийся) сплит с рабочим режимом в 6А/1,35кВт, пусковой ток у него по документам ~20А, линию защищаем С10А.
Пусковой ток длиться буквально мгновения, С10 будет игнорировать его, у него время-токовая характеристика 5-10 номиналов. Кабель 3х1,5 мм2 при пессимистичном варианте держит до 15А при долговременной нагрузке, 20А для него в течении пары секунд не критично
Если говорить о трассе протяженностью в 50 метров, то при нагрузке 1,35кВт потери составят 3.21 %, а при длине трассы более ~77 метров уже конечно придется использовать 2,5 мм2
Что неправильно учтено, кроме того что возможно через несколько лет туда надумают повесить более мощный прибор или надумают сделать ответвление от этой линии?
тут всё правильно написано. Если кондей 2-3 десятка лет прослужит, то его как раз вместе с проводкой и заменят при необходимости.