02.02.2013 в 15:57:20
Скорпион написал : Значит в моем случае автомата 10А и провода 3х1,5 кв., как говорится, за глаза!
не за глаза, а в самый раз.
02.02.2013 в 16:01:26
юра Т написал : только забыли учесть пусковые токи, умножить на 30 лет (расчетный срок службы, кто его знает какой девайс будет на нем висеть спустя годы)
Ну, если так рассуждать, то и на розетки надо 4-ку класть, а не 2,5! Кто его знает, какие еще девавйсы человечество изобретет.;)
02.02.2013 в 16:07:19
Скорпион написал : Ну, если так рассуждать, то и на розетки надо 4-ку класть, а не 2,5!
и так вместо 1.5 минимальных, 2.5 кладут
02.02.2013 в 16:11:17
юра Т написал : итак вместо 1.5 минимальных, 2.5 кладут
это по длительно допустимому току (по нагреву) 1,5 мм2 меди оптимально, а по падению напряжения и по потере мощности на розетки с номиналом 16 А оптимально как раз 2,5 мм2
02.02.2013 в 16:18:31
Alexiy написал : в любом случае сечение кабеля выбирается не по нагрузке, а по номиналу автомата.
Вы это серьёзно? Может сначала кабель выбрать по нагрузке?
02.02.2013 в 16:20:21
Скорпион написал : Интересная информация, спасибо! Если я правильно понял, получается, что при потребляемой мощности в 1 кВт, получаем силу тока 1000:220=4,55А Далее делим эту силу тока на 10А, которые может пропустить через себя квадрат медного провода, и получаем 4,55:10=0,455 кв. мм. - предельное сечение меди для 1 кВт. Для запаса умножаем 0,455 на 1,5 и получатся, что для 1 кВт необходимое сечение медного провода с запасом составляет 0,68 кв. мм. Т.е. у провода 3х1,5 кв. мм. сечение в два раза больше, чем необходимо даже с учетем запаса.
С чего вы взяли, что квадрат медного провода может пропустить 10 А? Что за упрощение? кабель 1,5 кв. мм. 10 А на квадрат пропустит, а кабель 16 кв. мм только 5 ампер. Длину кабеля обязательно надо учитывать - может длина такая, что потери 20% будут?
А вообще и в паспорта загляните своего оборудования, там про подключение обычно пишут.
02.02.2013 в 16:28:22
Скорпион написал : Ну, если так рассуждать, то и на розетки надо 4-ку класть, а не 2,5! Кто его знает, какие еще девавйсы человечество изобретет.;)
На розетки при автомате С16 часто 4-ку приходится класть, если длина линии большая. При токе 14 Ампер и длине линии 50 метров в кабеле 3х2,5 потери 5%. Вот уже требуется 4 кв.мм.
02.02.2013 в 16:41:28
Alexiy написал : вышеприведённые таблички тупо содраны из ПУЭ Глава 1.3)
Что значит "тупо" ? Прошу объясниться.
02.02.2013 в 16:50:09
Юберъ написал : Что хначит "тупо" ? Прошу объясниться.
откройте ПУЭ и сравните. А затем ГОСТ Р 53769-2010 откройте и сравните какие там значения указаны в аналогичных таблицах. Дык, откуда данные? Кстати, мощность и ток связаны через напряжения и коэффициент мощности, а в 3-фазных сетях ещё равномерность распределения нагрузки по фазам надо учитывать. В таблицах из вышеприведённой ссылки я cos fi не заметил. Так что с практической точки зрения их ценность довольно условна.
дык, в общем-то и в самой статье сказано:
В таблице приведены данные на основе ПУЭ, для выбора сечений кабельно-проводниковой продукции, а также номинальных и максимально возможных токов автоматов защиты, для однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту.
так что ничего нового в статье нет.
02.02.2013 в 17:42:43
Alexiy написал : про селективность и про проверку на невозгорание можно забыть
Расскажите поподробнее про эти параметры, используемые при выборе сечения кабеля. Особенно про невозгорание интересно.
02.02.2013 в 17:46:58
Alexiy написал : Это я к тому, что в любом случае сечение кабеля выбирается не по нагрузке, а по номиналу автомата.
А я категорически не согласен!
Есть определенная нагрузка, и под эту нагрузку выбирается и кабель и автомат. При этом после надо проверить согласован ли номинал автомата и сечение кабеля.
Приведу один простой пример, чтобы показать что подход "сечение по автомату" неверный.
02.02.2013 в 18:22:22
А мне вот стало интересно, если для сплит-системы, с потребляемым током 1 кВт, провод сечением 3х1.5 - это предельный минимум, и лучше использовать 3х2.5, то тогда какую же максимальную мощность можно подключать к линии розеток с проводом 3х2.5 ??? 1.7 кВт что ли? :eek:
02.02.2013 в 18:45:00
Скорпион написал : какую же максимальную мощность можно подключать к линии розеток с проводом 3х2.5 ??? 1.7 кВт что ли?
Неужели самостоятельно подсчитать не можете? Около 6кВт.
02.02.2013 в 18:48:11
Я вот и посчитал. Если на 1 кВт 1.5 кв. мм, то откуда 6 кВт вдруг? 1.7 кВт максимум получается на 2.5 кв.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу