Доброго времени суток уважаемые господа! Затеял ремонт в новостройке, дошло дело до щитка. Посмотрел по форуму и уже получилось что-то нарисовать. Покритикуйте схему что не так Есть пара вопросов:

  1. Стоит сажать свет на отдельное Узо? Если "да", то какое?
  2. На духовой шкаф и эл. плиту уже был куплен провод 3х4, теперь думаю не мало?
  3. холодильник оставить как есть или отдельный дифф?

Заранее благодарен!

0
Вложение
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

04.02.2013 в 11:08:04

Какой смысл диф.автоматы включать после УЗО?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

04.02.2013 в 11:17:38

Читайте форум,и перерисовуйте схему.

0
Аватар пользователя
Алексей12

Местный

Регистрация: 31.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

04.02.2013 в 12:30:57

Если можно - хотя бы пару слов, в чем некорректность

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

04.02.2013 в 13:37:06

Vladimir_Vas написал : Какой смысл диф.автоматы включать после УЗО?

Ну дык УЗО общее на 300 мА (кстати оно должно быть селективное), а дифы на 30 мА и на 10 мА.
УЗО на ванну не проходит по току. Там бы 40 А надо. У вас там на двух розеточных групах АВ по 20 А. Все розеточные групы АВ не больше 16А. Сейчас меня тут закидают яйцами, но использование дифов на 10 мА на линиях с электроникой (СМ, ПММ) ИМХО может приводить к ложным срабатываниям этих дифов поскольку электроника дает немалый ток утечки в нормальном режиме работы, а диф может уже сработать при половине номинального тока утечки (а это 5 мА). Я бы ставил на 30 мА

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

04.02.2013 в 14:35:34

Shturman1 написал : Ну дык УЗО общее на 300 мА (кстати оно должно быть селективное), а дифы на 30 мА и на 10 мА.

Дык, а зачем оно перед дифами? Чтобы при КЗ в светильнике оставить без электричества все? В чем кайф такого включения? При смене лампочки сгоревшей чтоб больше гемора было? И без фонарика ночью не поменять?

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

04.02.2013 в 14:39:47

Vladimir_Vas написал : Дык, а зачем оно перед дифами? Чтобы при КЗ в светильнике оставить без электричества все?

Че то я вас не понял. УЗО ведь не срабатывает от КЗ. При КЗ в светильнике должен сработать именно дифавтомат. А УЗО на 300 мА вроде как противопожарное рекомендуеться ставить.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

04.02.2013 в 14:52:18

Shturman1 написал : Че то я вас не понял. УЗО ведь не срабатывает от КЗ.

Если КЗ в светильнике будет между фазой и нулем - да, не сработает. А если между фазой и землей? Или Вы в светильники землю не заводите? А если они металлические?

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

04.02.2013 в 14:59:46

Ну хорошо пусть даже так. Но ведь если взять противопожарное УЗО селективным (как я и писал), то это снимет все проблемы о которых вы пишите.

0
Аватар пользователя
Алексей12

Местный

Регистрация: 31.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

04.02.2013 в 15:11:23

я подумал - имеет смысл вообще ставить это узо, прошерстив форум я его вообще не встречал в схемах?

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

04.02.2013 в 16:00:10

Shturman1 написал : Но ведь если взять противопожарное УЗО селективным (как я и писал), то это снимет все проблемы о которых вы пишите.

Трудно объяснять почему днем светло, а ночью - темно. Если в светильнике будет КЗ между фазой и землей - при чем тут селективность то? УЗО отработает быстрее автомата. А самое главное - что дает такое включение? Чем плохо - я указал. А чего хорошего - Вы даже не попытались сказать. Зачем перед дифами ставить УЗО? Для противопожарной защиты шины от УЗО до дифов? Ну это же смешно!

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

04.02.2013 в 16:20:04

Vladimir_Vas написал : при чем тут селективность то

Да при том что если установлено селективное УЗО, а за ним диф, то при КЗ на землю (утечка) первым сработает диф и отключит только поврежденную линию, а не УЗО которое имеет выдержку времени на отключение.

0
Аватар пользователя
Алексей12

Местный

Регистрация: 31.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

04.02.2013 в 16:26:46

Данное Узо взял с этой схемы

Переделал

0
Вложение
Аватар пользователя
Electrolamp

Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 145

04.02.2013 в 17:18:54

УЗО 63 А , 30 мА перед розеточными автоматами будет постоянно выбивать, слишком много на него навешано всего. А в случае утечки в какой либо из розеточных линий вы и знать не будете, где утечка. 11 автоматов на одно УЗО? ИЗ ПУЭ:
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Посчитайте расчетный ток утечки.

Переделали на 4 автомата. Все равно как будете узнавать, в какой линии утечка, когда УЗО отключится? В схеме щита надо длины кабелей указывать обязательно.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

04.02.2013 в 17:23:40

В квартирном щите,или АВ-50А,или ВН-63А. В/панель,подключайте стационарно,дифф можете и не ставить.Узо 40А,замените на 63А.