19.02.2013 в 22:38:18
................
19.02.2013 в 22:48:48
ломастер написал : если утилизировать тепло в размере 400 кВт забортным воздухом с Т=28 до Т=40 надо вентилятор с расходом около 100000 м3/ч
Только отдуплился...Действительно, сумасшедшая цифра получается...А я Квт в Вт - не перевел, по запарке..Заработался..Прошу прощения..
20.02.2013 в 08:32:42
Че-то мне сдается, что колхозить тут надо не вентиляцию, а чиллерок с Freecooling-ом ... ;)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
20.02.2013 в 10:34:46
Вот на этой
20.02.2013 в 10:58:25
Бориска66 написал : а чиллерок с Freecooling-ом ...
это дороговато да и не особо нужно , лутше выносные градирни и драйкуллеры... с вентиляцией в таком маленьком помещение работающюю компрессорную не построиш... Вообще это работа для грамотного проектировщика и сааааавсем не безплатная....
20.02.2013 в 11:35:41
Medtech написал : Вот на этой страничке есть искомые данные .....
Если исходить из этой странички то
ломастер написал : .... с вентиляцией в таком маленьком помещение работающую компрессорную не построишь .......
получается что у компрессора есть возможность подсоединения воздуховодов для охлаждения. Ну и почему бы этим не воспользоваться и не быть привязанным к объему помещения???
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
20.02.2013 в 12:58:46
Ким написал : получается что у компрессора есть возможность подсоединения воздуховодов для охлаждения. Ну и почему бы этим не воспользоваться и не быть привязанным к объему помещения???
Ким, мне очень нравится ход Вашей мысли. Горячий воздух по воздуховодам вон, осталось только завести забортный. В достаточном количестве
20.02.2013 в 13:50:16
MSY написал : ... В достаточном количестве ...
В достаточном количестве и ..... в таком количестве чтобы удовлетворяло условию: "Температура эксплуатации** ...", т.е. делать контроль температуры воздуха после компрессора ....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
20.02.2013 в 14:05:07
MSY,
MSY написал : Ким, мне очень нравится ход Вашей мысли
с таким расходом площадь воздуховода даже со скоростью 10 м /сек ( а это ппц как много) будет 2,78м2 :) этот способ дешев только на бумаге потом намучаетесь... уже давно все придумано зачем придумывать велосипед с квадратными колесами ?