19.02.2013 в 20:14:20
MSY написал : Эти параметры - площади окон и мощность эл.двигателей + диаметр лопастей вентиляторв я ищу как их определить
Определите необходимый расход воздуха в помещении. Исходя из скорости воздуха 3-5 м/с, определяете сечение воздуховодов и сопротивление сети. По кривым Производительность - давление подбираете вентилятор.
19.02.2013 в 20:36:17
Модель компрессоров скажите, максимальная и минимальная температура окружающей среды, есть ли возможность утилизировать тепло на другие нужды? Пыль, на фильтрах разоритесь, есть ли возможность поднять воздуховоды и на какую высоту?
19.02.2013 в 20:37:41
MSY написал : Есть ли интересно простой относительно метод,
есть , посмотреть на установленный вентилятор и его характеристики...
19.02.2013 в 20:46:39
Medtech написал : Модель компрессоров скажите, максимальная и минимальная температура окружающей среды, есть ли возможность утилизировать тепло на другие нужды? Пыль, на фильтрах разоритесь, есть ли возможность поднять воздуховоды и на какую высоту?
модель - винтовой, ДЭН 90Ш, мощность 90квт диапазон по окружающей темп-ре +1...+45C утилизировать вряд ли воздуховоды поднять нет вопросов - помещение на первом этаж на территории предприятия
19.02.2013 в 21:00:15
MSY написал : .... я хочу обеспечить нормальные условия для компрессоров.......
Вам уже vitex73 вариант написал. Вам нужен расчет на удаление тепла вытяжной вентиляцией от оборудования. На компрессор в паспорте должна быть строка где указано количество им выделяемого тепла. если этого нет, то обычно исхожу из 30% от электрической мощности. Это уже с запасом. Компрессоров у Вас 5 штук, т.е. надо удалять порядка 150 кВт тепла. Это при условии что все 5 штук работают вместе.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
19.02.2013 в 21:09:52
Ким написал : 150 кВт
Ким, маловато..0.86 от потребления..У Щекина, или Староверова- не помню..Так что , там под 400 кВт , с ограждениями..
19.02.2013 в 21:25:42
совершенно верно. у компрессоров только 15% идет в сжатый воздух. 85% в виде тепла
19.02.2013 в 21:28:01
MSY написал : совершенно верно. у компрессоров только 15% идет в сжатый воздух. 85% в виде тепла
это же целая мини-котельная :) если утилизировать тепло в размере 400 кВт забортным воздухом с Т=28 до Т=40 надо вентилятор с расходом около 100000 м3/ч
19.02.2013 в 21:38:20
ломастер написал : это же целая мини-котельная
Да много прикольного можно придумать..Я такие "заманухи" люблю..Жаль, далековато..
19.02.2013 в 22:26:34
vitex73 написал : .... 0.86 от потребления..
Не приходилось сталкиваться с компрессорными. Если бы надо было то нашел бы, эт точно ... ;)
Вот уже 20 постов прошло а меня как деда Щукаря из одной книги "сумления гложуть ..." ;) : "А не маловата ли кольчужка для 5-ти компрессоров ????.... " Вспоминается компрессорная на старой работе... Мощность ее не помню но компрессор был небольшой по размерам. Так для 2-х компрессоров помещение было квадрат 40-50, не меньше, и потолки 4,70. А у Вас для 5-ти машин - всего, грубо, 70 квадрат.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
19.02.2013 в 22:35:12
ломастер написал : если утилизировать тепло в размере 400 кВт забортным воздухом с Т=28 до Т=40
28 это по действующим СНиПам, давно пора расчетную температуру летнего периода, хотя бы до 35 поднять - каждое лето приходиться к чиллерам орошение "колхозить".