19.02.2013 в 11:56:39
добрый день. есть помещение 5,4х13,3 метра, высота 2,8м = 201 куб.м. в нем будет стоять 5 компрессоров по 90 кВт. Вытяжка с каждого по коробу.
размер 1-го компрессора 1,85х1,36 высота 1,94м
Вопросы: 1.как считать приточку - площадь проема + мощность двигателя и диаметр вентилятора 2.как считать вытяжку - площадь проема + мощность двигателя и диаметр вентилятора
заранее спс
19.02.2013 в 12:06:15
Чиллеры типа вода-вода, или компрессорные сборки для холодилки ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
19.02.2013 в 15:42:19
MSY, Какие требования к температуре помещения, в Вашем случае?
19.02.2013 в 17:03:37
Там есть хороший нюанс, общеобменка должна иметь возможность быстро сменить в помещении воздух в случае разгерметизации контуров, при 90кВт холодильной мощности единовременный выброс хладагента может составить 20...30кг, что полностью вытеснит кислород из помещения ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
19.02.2013 в 17:49:29
vitex73 написал : MSY,
Какие требования к температуре помещения, в Вашем случае?
ах да, сорри, я забыл...
19.02.2013 в 17:54:41
по нормам производителя объем помещения для норм работы должен быть 90*5*1,35 = 607 куб, что в 3 раза выше реальности
19.02.2013 в 18:18:46
[quote="MSY;3647026"]
19.02.2013 в 18:43:06
судя по пред.посту я неясно изложил. В общем компрессоры должны быть в комнате объемом минимум 607 куб.м. В этом случае достаточно сделать 2 окна - в 40 см от потолка для отвода горячего воздуха, и в метре от пола - для притока. Компрессоры работают в диапазоне +1 + 45С. Выход за пределы - автоматика отключает. Поскольку объем реальной комнаты в 3 раза ниже, придется делать принудительное вентилирование. Эти параметры - площади окон и мощность эл.двигателей + диаметр лопастей вентиляторв я ищу как их определить
19.02.2013 в 19:02:47
Не очень понятна задача, Вы хотите провентилировать помещение или же требуется охлаждение оборудования ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
19.02.2013 в 19:41:18
я хочу обеспечить нормальные условия для компрессоров. Аналогия - системный блок компьютера. Там есть процессор, который сгорит, если его не охлаждать окружающим воздухом. А еще в компьютер ставят в корпус вентиляторы. Тут ситуация полностью аналогична. Если бы объем был 607кубов, ничего не надо было бы делать - внутренние вентиляторы компрессоров справились бы с задачей охлаждения масла, которое циркулирует через винтовую пару...
19.02.2013 в 20:10:39
MSY написал : Есть ли интересно простой относительно метод, какой объем воздуха переносится существующей вентиляцией.
MSY, Есть прибор называется анемометр. Уверен, в Уфе есть масса компаний занимающихся вентиляцией, как минимум 2 из 3 таких компаний имеют необходимое оборудование и персонал.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу