21.02.2013 в 15:05:19
DmKa написал : Соотвественно в судебном порядке можете с него компенсировать все доказав суду, что проведенные им работы и используемые материалы не соотвествуют снипам.
Вот именно.
21.02.2013 в 15:11:36
psnsergey написал : Правда, в случае устного договора нужны свидетели... несколько...
Когда у меня в новостройке я был вынужден отопление и стояки водоснабжения переваривать силами ТОЛЬКО сантехников УО то просто понаставил скрытых камер и запечатлет кто и что у меня делает :) Что бы в будущем не было претензий по незаконным устройствам отопления и на случай ЧП.
ЗЫ Свидетели не столь обязательны. Устный договор может быть и без свидетелей. А вот факт что "Иванов" что то делал в квартире №125 доказать уже проще и можно и со свидетелями.
21.02.2013 в 20:28:08
vot написал : он уверял полипропилен лучше, не ржавеет!
он вас обманул, полипропилен лучше потому что дВ резьбы крутить лень, варить сталь он не умеет, или нет оборудования, а делать нужно только сталью на сварке и без вариантов...ни плохих ни хороших, вариантов вообще больше нет никаких...кто этого не понимает, просто воспринимайте как факт, в системе с центральным отоплением и стальными стояками может быть только сталь, и варианта 2 : один ненадежный и страшный, это сталь на резьбе, второй почти вечный и симпатичный-сталь и газосварка...
а насчет того что достоит до весны или нет, зачем рисковать, если все равно делать...может достоит, а может и нет....этого никто знать не может...а делать можно и не в сезон...это значения не имеет...стояки отключаются по очереди на 1-1,5 часа и меняются все радиаторы вместе с пластиковыми участками стояков за 1 день...
21.02.2013 в 20:40:07
АлекСАН_dr написал : Соответственно, менять натяжной потолок и отделку тех стен, где стояки вмурованы.
зачем менять? полотно в нужном месте из профиля вытаскивается на время работ
21.02.2013 в 22:02:44
Хотелось бы увидеть фото, видео подтверждения страшилок и пугалок от использования ППР в отоплении, гвс,хвс, а то понаписать можно что угодно, интернет любую писанину стерпит:( Надеюсь у пишущих страшилки и пугалки достаточно много подтверждающих фото-видео материалов, а не основана на слухах и домыслах.
21.02.2013 в 22:44:58
Крестьянин написал : Хотелось бы увидеть фото, видео подтверждения страшилок и пугалок от использования ППР в отоплении,
Вам приведенного ранее Норматива недостаточно ... а его обычно пишут "кровью" пострадавших и вам наверное неизвестно, что в нашей стране только после трагических форс-мажоров и включают такие пункты в нормативную техническую документацию.
21.02.2013 в 23:04:42
Олегович написал : один ненадежный и страшный, это сталь на резьбе, второй почти вечный и симпатичный-сталь и газосварка...
Полностью согласен. Я у себя именно так и убирал многочисленные стояки (двухтрубка, по паре двойных стояков в каждой из 4 комнат слева и справа от окна + кухня = ужас). Сначала пытались варить электро - каряво. Потом купили и затащили пару больших балонов в квартиру - сделали по-людски. На отопление ещё сшитый ПЭ Rehau неплохо, остальное - лотерея.
21.02.2013 в 23:47:10
Tehnik-san написал : Применение ЛЮБЫХ полимеров в системах отопления с элеваторными узлами -запрещено категорически. СНиП 41-102-98 *3. Проектирование систем отопления из металлополимерных труб
3.4 В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. *Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.****
+1
Это ж надо было додуматься:
vot написал : отопление решили поменять(Центральное). Мастер "дядя Вася"(далее дВ) уверил что нужен полипропилен , купил обычный без армирования на горячую воду
22.02.2013 в 11:26:27
DmKa А вариант заключения договора с УК на выполнение работ (когда чужих не пускают), оформление заказа-наряда и оплата через кассу совсем больше не практикуется? Или дорого?
22.02.2013 в 11:39:05
Sha Это дешевле даже :) Но этого невозможно добиться ибо УО просто отказывается. и имеют законное право ибо могут не разрешать менять батареи на другую конструкцию и переваривать стояки водоснабжения.
ЗЫ Кстати отдельно за отключение 2 стояков водоснабжения и 5 стояков отопления с меня попросили что то около 15.000 руб
22.02.2013 в 11:54:42
Tehnik-san написал : СНиП 41-102-98
- Проектирование систем отопления из металлополимерных труб
3.4 В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.
А для сшитого полиэтилена такого ограничения нет - см. СП 41-109-2005