ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.02.2013 в 16:34:38

Alexiy написал : так что будьте любезны обеспечить доступ для осмотра ваших винтовых соединений в земле!

Да вы хоть читайте что пишите:

Alexiy написал : за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных,

:)

0
artemD
artemD
Местный

Регистрация: 12.03.2012

Долгопрудный

Сообщений: 130

26.02.2013 в 16:44:24

Соединения мы заливали битумной мастикой :)

0
Baho
Baho
Местный

Регистрация: 02.08.2009

Волгоград

Сообщений: 470

26.02.2013 в 16:52:52

artemD написал : Приехали ребята с прибором, на расстоянии 20 м и 40 метров от дома вбили штыри из комплекта прибора (длиной всего 20 см), и начали измерение.

Странные ребята... Измерение заземления выглядит примерно так:

Устанавливаются измерительные штыри, которые являются частю заземляющего контура. В процессе измерения штыри отсоединяются и производится измерение. Вам это нужно для повторного заземлителя?

0
Вложение
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.02.2013 в 17:00:46

Alexiy написал : В земле - только сварка, причём, места сварки следует покрыть антикоррозионным покрытием (краской) на улице - сварка, либо болтовое соединение. По крайней мере, в универе нас так учили.

О господи... В каком году, в 97-м говорите?

Так я эти модульные заземлители от "Betterman" в 93-ем монтировал, без сварки вообще. А "свежачок":

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 11/2006 написал :

  • соединения элементов заземляющих устройств, выполненных из черного металла, рекомендуется выполнять сваркой, соединения элементов заземляющих устройств, выполненных из других материалов, рекомендуется выполнять с использованием специальных соединителей.

Оцинковка, это не черный металл...

artemD написал : Мы их заливали битумной мастикой сверху

Лентой герметиком заматывали.

0
artemD
artemD
Местный

Регистрация: 12.03.2012

Долгопрудный

Сообщений: 130

26.02.2013 в 17:11:45

Baho написал : Устанавливаются измерительные штыри, которые являются частю заземляющего контура. В процессе измерения штыри отсоединяются и производится измерение. Вам это нужно для повторного заземлителя?

Ну да. Только измерительные штыри я не монтировал, это же все-таки дом, а не подстанция.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.02.2013 в 17:25:21

насчёт защиты гидроизоляционной лентой мест болтовых соединений в земле... вспомнилась одна заброшенная КТП, где дверь приветливо упала нам навстречу, вместо плавких вставок был алюминий 10 мм2 намотан в 10 витков, с кровли в виде бассейна водопадом стекала вода (дождя не было пару дней, но кровля была так спроектирована, чтобы вода скапливалась и стекала прямо на распределительные панели на полу было 30-40 см грязной воды что-то весело потрескивало и приветливо светилось во тьме но самым шедевром были автоматы в литом корпусе, висящие на собственных проводах в воздухе и ПРИВЯЗАННЫЕ к проводам БЕЛЫМ БИНТОМ!!!

вот эта лента (изолента? синенькая?) мне те бинты и напомнила... Ага. Офигенно шикарная гидрозащита! :)

0
Baho
Baho
Местный

Регистрация: 02.08.2009

Волгоград

Сообщений: 470

26.02.2013 в 17:27:21

artemD написал : Ну да

Для повторного, обычно у опоры, забивают 2 штыря (чтобы можно было произвести замер, разъеденив цепь штырей). Далее считают по формуле используя показания прибора. А слишком ушлые лабораторщики, мотивируя чисто показаниями - просят денег... :) Но на практике - забивают один (для земель Волгоградских - прокатывает). Меряют между глухозаземленной нейтралью и штырем.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.02.2013 в 17:53:25

Как в полевых условиях присоединить стальной(сталюка калёная шо та рессора) омедненный вертикальный электрод к горизонтальному медному заземлителю 40х4 ? Омедненой же плашечкой...

Alexiy написал : насчёт защиты гидроизоляционной лентой мест болтовых соединений в земле...

Держите немчуру за баранов?

Alexiy написал : вот эта лента (изолента? синенькая?) мне те бинты и напомнила... Ага. Офигенно шикарная гидрозащита!

От 3М, черная, шириной 5 см, толщиной 4 мм, основа- сетка из стеклонити(на подобии строительной штукатурной), состав- что среднее между сырой резиной и битумом (размотать не удавалось, только срезать), в рулоне вощеная бумага между слоями.

0
a-electron
a-electron
Местный

Регистрация: 25.07.2011

Воронеж

Сообщений: 112

26.02.2013 в 20:40:54

Alexiy написал : насчёт защиты гидроизоляционной лентой мест болтовых соединений в земле... вспомнилась одна заброшенная КТП, где
дверь приветливо упала нам навстречу, вместо плавких вставок был алюминий 10 мм2 намотан в 10 витков,
с кровли в виде бассейна водопадом стекала вода (дождя не было пару дней, но кровля была так спроектирована, чтобы вода скапливалась и стекала прямо на распределительные панели на полу было 30-40 см грязной воды что-то весело потрескивало и приветливо светилось во тьме но самым шедевром были автоматы в литом корпусе, висящие на собственных проводах в воздухе и ПРИВЯЗАННЫЕ к проводам БЕЛЫМ БИНТОМ!!!

вот эта лента (изолента? синенькая?) мне те бинты и напомнила... Ага. Офигенно шикарная гидрозащита! :)

:D:applause: Каков слог у Вас батенька!!! Браво!!!!.......

0
a-electron
a-electron
Местный

Регистрация: 25.07.2011

Воронеж

Сообщений: 112

26.02.2013 в 20:51:33

Михаил 53 написал : А зачем тогда этот форум создан?

Ставить эксперименты на действующих электроустановках жилых и общественных зданий, где могут пострадать "невинные" люди........:cool:

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.02.2013 в 22:00:50

ПPOPAБ написал : По умолчанию

Цитата Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
В земле - только сварка, причём, места сварки следует покрыть антикоррозионным покрытием (краской)
на улице - сварка, либо болтовое соединение.
По крайней мере, в универе нас так учили.
О господи... В каком году, в 97-м говорите?

Так я эти модульные заземлители от "Betterman" в 93-ем монтировал, без сварки вообще.
А "свежачок":
Цитата Сообщение от ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 11/2006
- соединения элементов заземляющих устройств, выполненных из черного металла, рекомендуется выполнять сваркой, соединения элементов заземляющих устройств, выполненных из других материалов, рекомендуется выполнять с использованием специальных соединителей.
Оцинковка, это не черный металл...

Цитата Сообщение от artemD Посмотреть сообщение
Мы их заливали битумной мастикой сверху
Лентой герметиком заматывали. 

Все правильно! Просто надо еще добавить что в комплекте модульно-штыревого заземления от OBO Betterman, Galmar и т.д. присутствует монтируемый в землю щиток для контроля и обслуживания соединения.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.