26.02.2013 в 16:44:24
Соединения мы заливали битумной мастикой :)
26.02.2013 в 16:52:52
artemD написал : Приехали ребята с прибором, на расстоянии 20 м и 40 метров от дома вбили штыри из комплекта прибора (длиной всего 20 см), и начали измерение.
Странные ребята... Измерение заземления выглядит примерно так:
Устанавливаются измерительные штыри, которые являются частю заземляющего контура. В процессе измерения штыри отсоединяются и производится измерение. Вам это нужно для повторного заземлителя?
26.02.2013 в 17:00:46
Alexiy написал : В земле - только сварка, причём, места сварки следует покрыть антикоррозионным покрытием (краской) на улице - сварка, либо болтовое соединение. По крайней мере, в универе нас так учили.
О господи... В каком году, в 97-м говорите?
Так я эти модульные заземлители от "Betterman" в 93-ем монтировал, без сварки вообще. А "свежачок":
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 11/2006 написал :
- соединения элементов заземляющих устройств, выполненных из черного металла, рекомендуется выполнять сваркой, соединения элементов заземляющих устройств, выполненных из других материалов, рекомендуется выполнять с использованием специальных соединителей.
Оцинковка, это не черный металл...
artemD написал : Мы их заливали битумной мастикой сверху
Лентой герметиком заматывали.
26.02.2013 в 17:11:45
Baho написал : Устанавливаются измерительные штыри, которые являются частю заземляющего контура. В процессе измерения штыри отсоединяются и производится измерение. Вам это нужно для повторного заземлителя?
Ну да. Только измерительные штыри я не монтировал, это же все-таки дом, а не подстанция.
26.02.2013 в 17:25:21
насчёт защиты гидроизоляционной лентой мест болтовых соединений в земле... вспомнилась одна заброшенная КТП, где дверь приветливо упала нам навстречу, вместо плавких вставок был алюминий 10 мм2 намотан в 10 витков, с кровли в виде бассейна водопадом стекала вода (дождя не было пару дней, но кровля была так спроектирована, чтобы вода скапливалась и стекала прямо на распределительные панели на полу было 30-40 см грязной воды что-то весело потрескивало и приветливо светилось во тьме но самым шедевром были автоматы в литом корпусе, висящие на собственных проводах в воздухе и ПРИВЯЗАННЫЕ к проводам БЕЛЫМ БИНТОМ!!!
вот эта лента (изолента? синенькая?) мне те бинты и напомнила... Ага. Офигенно шикарная гидрозащита! :)
26.02.2013 в 17:27:21
artemD написал : Ну да
Для повторного, обычно у опоры, забивают 2 штыря (чтобы можно было произвести замер, разъеденив цепь штырей). Далее считают по формуле используя показания прибора. А слишком ушлые лабораторщики, мотивируя чисто показаниями - просят денег... :) Но на практике - забивают один (для земель Волгоградских - прокатывает). Меряют между глухозаземленной нейтралью и штырем.
26.02.2013 в 17:53:25
Как в полевых условиях присоединить стальной(сталюка калёная шо та рессора) омедненный вертикальный электрод к горизонтальному медному заземлителю 40х4 ? Омедненой же плашечкой...
Alexiy написал : насчёт защиты гидроизоляционной лентой мест болтовых соединений в земле...
Держите немчуру за баранов?
Alexiy написал : вот эта лента (изолента? синенькая?) мне те бинты и напомнила... Ага. Офигенно шикарная гидрозащита!
От 3М, черная, шириной 5 см, толщиной 4 мм, основа- сетка из стеклонити(на подобии строительной штукатурной), состав- что среднее между сырой резиной и битумом (размотать не удавалось, только срезать), в рулоне вощеная бумага между слоями.
26.02.2013 в 20:40:54
Alexiy написал : насчёт защиты гидроизоляционной лентой мест болтовых соединений в земле... вспомнилась одна заброшенная КТП, где
дверь приветливо упала нам навстречу, вместо плавких вставок был алюминий 10 мм2 намотан в 10 витков,
с кровли в виде бассейна водопадом стекала вода (дождя не было пару дней, но кровля была так спроектирована, чтобы вода скапливалась и стекала прямо на распределительные панели на полу было 30-40 см грязной воды что-то весело потрескивало и приветливо светилось во тьме но самым шедевром были автоматы в литом корпусе, висящие на собственных проводах в воздухе и ПРИВЯЗАННЫЕ к проводам БЕЛЫМ БИНТОМ!!!
вот эта лента (изолента? синенькая?) мне те бинты и напомнила... Ага. Офигенно шикарная гидрозащита! :)
:D:applause: Каков слог у Вас батенька!!! Браво!!!!.......
26.02.2013 в 20:51:33
Михаил 53 написал : А зачем тогда этот форум создан?
Ставить эксперименты на действующих электроустановках жилых и общественных зданий, где могут пострадать "невинные" люди........:cool:
26.02.2013 в 22:00:50
ПPOPAБ написал : По умолчанию
Цитата Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
В земле - только сварка, причём, места сварки следует покрыть антикоррозионным покрытием (краской)
на улице - сварка, либо болтовое соединение.
По крайней мере, в универе нас так учили.
О господи... В каком году, в 97-м говорите?
Так я эти модульные заземлители от "Betterman" в 93-ем монтировал, без сварки вообще.
А "свежачок":
Цитата Сообщение от ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 11/2006
- соединения элементов заземляющих устройств, выполненных из черного металла, рекомендуется выполнять сваркой, соединения элементов заземляющих устройств, выполненных из других материалов, рекомендуется выполнять с использованием специальных соединителей.
Оцинковка, это не черный металл...
Цитата Сообщение от artemD Посмотреть сообщение
Мы их заливали битумной мастикой сверху
Лентой герметиком заматывали.
Все правильно! Просто надо еще добавить что в комплекте модульно-штыревого заземления от OBO Betterman, Galmar и т.д. присутствует монтируемый в землю щиток для контроля и обслуживания соединения.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу