ВТБ! написал :
И горели, горят и будут гореть. :(
Неделю назад пропала фаза во всех кухонных розетках. Проводку туда сделал новую год назад, но не от щитка, а из комнаты (в кухонные розетки самое мощное, что запитываю, это чайник). Старый провод в распределительной коробке сломался, пришлось поэтому делать соединение в стене ниже коробки. Соединил через обычный клеммник старый алюминиевый и новый медный провода и заштукатурил в комнате.
Когда все пропало, по крайней мере ясно было где искать. Разбил штукатурку, обнаружил сгоревший в хлам клеммник и изоляцию, сантиметра по два в каждую сторону. При этом КЗ не было и автомат не сработал. Горение шло под штукатуркой!!! Температура была дай бог, видимо. Пронесло... Поставил опять обычный клеммник, но сейчас штукатурить пока не стал, если загорится, обои сразу схватятся.
Почитал вас, пойду сегодня в магазин за пружинными клеммниками. А то сначала не понял, отчего разогрелось до открытого огня через год после монтажа.