28.02.2013 в 13:38:39
Putnikk62 написал : но дать на него гарантию на 1-3 года,
в н.в на шланги уже дают гарантию до 10 лет... если бы вы хотели получить такой шланг - то в поиске легко нашли бы. Но, большинство продаваемых в н.в. шлангов, делают по новым технологиям. Т.е. шланги рвутся - если их установили неправильно или от старения - это 10 и более лет.
Flier написал : А вот если б на стиралку поставить вентиль с приводом
такой привод, сам по себе отдельный геморрой, как правило лишь усугубит ситуацию. Не советую ставить такие приблуды.
Надо поискать хороший кран и санту для его правильной установки. а Перекрыть магисталь к стиралке при коллекторной проблем нет. Но неудобно.
28.02.2013 в 14:15:10
Putnikk62 написал : Самое смешное что у меня "летела" такая
Слово PARINOX в оригинале выбито на гайках/штуцерах. 10 лет они дают.
28.02.2013 в 14:48:06
Putnikk62,
вот тут
28.02.2013 в 17:24:54
кран считаю для машин с настоящим аквастопом (наболдашник на конце шланга) только вреден. Ещё один усложняющий элемент, который может обломиться (пример: шланг лёг неудачно, тянет за кран, а при отжиме - вибрация, и...). Плюс легко его забыть открыть, а значит, машина выйдет на аварийный режим. Один раз это для неё не страшно, а 5-10...кто знает.
28.02.2013 в 17:48:34
Putnikk62 пролью бальзам на вашу душу-всегда выключаю кран после стирки...знаю, что может случиться.
28.02.2013 в 18:06:20
Нужен однозначно. Родственник считал иначе, но после затопа соседей снизу, изменил свое мнение... По закону подлости все ЧП происходят либо ночью, либо при длительном отсутствии, так, что береженого - бог бережет...
28.02.2013 в 18:06:53
Prok12 написал : Плюс легко его забыть открыть, а значит, машина выйдет на аварийный режим.
Разве машины включаются без напора воды?
28.02.2013 в 23:23:42
vovikz написал : Разве машины включаются без напора воды?
Включаются очень даже. Поняв, что воду ей набрать не удаётся, срабатывает аварийное отключение: сигнал ошибки.
28.02.2013 в 23:48:03
Срабатывание защиты это нормальная работа автоматики. Например, машина не включается с открытой крышкой. Ничего аварийного тут нет. Иначе машинки в новостройках летели бы со страшной скоростью - воду часто отключают, и тут никакой кран не поможет. Вот КЗ - это авария, то есть нештатная ситуация, связанная с нарушением нормального функционирования аппарата.
01.03.2013 в 12:09:24
vovikz написал : Срабатывание защиты это нормальная работа автоматики. Например, машина не включается с открытой крышкой. Ничего аварийного тут нет. Иначе машинки в новостройках летели бы со страшной скоростью - воду часто отключают, и тут никакой кран не поможет.
+1000.
01.03.2013 в 12:35:24
Кран, что на фото, требует регулярного использования. При долгих простоях этот кран работает как аппендикс, собирающий водопроводный мусор. Демонтировал такой кран, что простоял 9 лет открытым. Седло крана, это место к которому прижимается прокладка, превратилось в подобие вулканического кратера. В происхождении крана сомневаться не стоит. Куплен кран как Бугатти у оф. дистрибьютора.
bvn-2005 написал : И нужен ли вообще кран для стиралки?
Ответ на этот вопрос можно найти в инструкции к машине. Производитель обычно снимает с себя ответственность за протечки машины строчками о том, что работающую машину нельзя оставлять без присмотра, а после окончания работы машины кран следует закрывать.
vovikz написал : Например, машина не включается с открытой крышкой.
Это не совсем так. Многие машины запускаются в режим сушки при отключённой воде. Это приводит обычно к перегреву ТЭНа сушки. Хорошо, если на нём имеется восстанавливаемый тепловой предохранитель.
bvn-2005 написал : не поменять ли этот китай на что-то получше?
Даже в Москве проблематично найти это самое "по-лучше". Неплохая статистика у кранов
01.03.2013 в 12:51:34
cineman написал : Даже в Москве проблематично найти это самое "по-лучше". Неплохая статистика у кранов FORNARA Его аналог уже появился под маркой Бугатти. Но при осмотре этот кран не вызывает доверия. Если нет задачи использовать полированную хромированную арматуру, то стоит собрать кран из обычных резьбовых фиттингов. Если не брезгуете Валтеком, то сможете найти у них в ассортименте компактный тройник с нужным набором резьб, к которому останется накрутить шаровой кран и переходной ниппель на 3/4"
Зачем городить тройники, уголки и т.п.? Угловых краников 1/2 на 3/4 как грязи. У всех производителей. Вентильный там не нужен и даже вреден. Простой шаровый.
01.03.2013 в 13:15:25
У бугати отличные угловые шаровые мини краны, главное на подделку не нарватся
01.03.2013 в 14:02:42
polarrus, Ага, у меня такие стоят в квартире. Правда опыт использования пока небольшой.
01.03.2013 в 14:07:21
SVKan написал : Зачем городить тройники, уголки и т.п.? Угловых краников 1/2 на 3/4 как грязи.
SVKan,ну научите нас, дураков, как проходной кран из "угловых краников" собрать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.