Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.03.2013 в 07:58:23

ksiman написал : По этой таблице 1 мм2 - применим

где вы там в таблице 7.1.1 узрели 1 кв.мм. ?

ksiman написал : Отдельный кабель на светильник может быть даже 0,5 мм2

А можно поподробней?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.03.2013 в 09:00:43

andrewkhv написал : где вы там в таблице 7.1.1 узрели 1 кв.мм. ?

Действительно 1,5мм :) 1мм было в ПУЭ-6

andrewkhv написал : А можно поподробней?

ПУЭ-7 6.6.15

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.03.2013 в 09:07:15

ksiman написал : ПУЭ-7 6.6.15

да, но это пункт Главы 6.6. "Осветительные приборы и электроустановочные устройства", а групповая линия должна быть сделана согласно главе 6.1, конкретно - ее части "Выполнение и защита осветительных сетей", а там про 0.5 квадрата ничего не сказано - сказано смотреть в другие главы, в том числе главу 7.1, где мы уже видели таблицу 7.1.1.

0
Аватар пользователя
Noland

Местный

Регистрация: 07.04.2012

Москва

Сообщений: 232

01.03.2013 в 09:49:45

serj12 написал : То есть у вас есть вводные Ал провода на кухню и вы хотите приспособить их через АВ установленные

Алюминий планируется оставить для питания ВП и ДШ.
Алюминь 6мм2 - УЗО - медь 4мм2 - ВП(7,5Квт). И еще одна цепь после УЗО - медь 4мм2 - АВ - медь 2,5 мм2 - ДШ(2,5Квт).
Как лучше.. смонтировать УЗО и АВ в общий щиток с другими АВ и УЗО или поставить их в отдельный маленький бокс?
Какие модели УЗО и АВ использовать?

0
Аватар пользователя
Noland

Местный

Регистрация: 07.04.2012

Москва

Сообщений: 232

01.03.2013 в 10:04:07

И еще.. есть вопрос. От подъездного щитка до кухонного, провод нужен 4мм2 ? Он будет питать ПММ, СМ, микроволновку и др.бытовые приборы. Или достаточно 2,5мм2 ?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.03.2013 в 11:12:24

Noland написал : И еще.. есть вопрос. От подъездного щитка до кухонного, провод нужен 4мм2 ? Он будет питать ПММ, СМ, микроволновку и др.бытовые приборы. Или достаточно 2,5мм2 ?

Ввод нельзя делать тоньше 4мм2 :)

0
Аватар пользователя
Noland

Местный

Регистрация: 07.04.2012

Москва

Сообщений: 232

01.03.2013 в 11:55:49

ksiman написал : Ввод нельзя делать тоньше 4мм2

В подъезде он будет в пластиковом канале, а на кухне в штрабе. Какой марки выбрать?

0
Аватар пользователя
Noland

Местный

Регистрация: 07.04.2012

Москва

Сообщений: 232

01.03.2013 в 12:30:11

Никаких принципиальных замечаний вроде нет, тогда будем считать участвовавших в обсуждении принявшими у меня зачет? Ну и раз рекомендаций по маркам, производителям не поступает, буду ориентироваться на то, что предложит ближайшая "Касторама".

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.03.2013 в 12:35:49

Noland, тяните ВВГнг(LS по желанию) 3х6.0, никак не меньше

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.03.2013 в 12:41:20

Noland написал : "Касторама".

а в специализированнй магазин никак не попасть? "Электромонтаж", например?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.03.2013 в 12:46:04

Noland написал : Ну и раз рекомендаций по маркам, производителям не поступает, буду ориентироваться на то, что предложит ближайшая "Касторама".

Если брать в Кастораме и других гипермаркетах, то сечением не менее 6мм - реально будет 4,5-4,8мм ;) Марки ВВГнг-LS или NUM

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.03.2013 в 12:56:19

Noland написал : Алюминь 6мм2 - УЗО - медь 4мм2 - ВП(7,5Квт).

На ВП закладывайте медь 6 квадрат, чтобы потом не переделывать

0
Аватар пользователя
Noland

Местный

Регистрация: 07.04.2012

Москва

Сообщений: 232

01.03.2013 в 13:06:01

andrewkhv написал : а в специализированнй магазин никак не попасть? "Электромонтаж", например?

Оказалось, что он от меня еще ближе, чем "Касторама", через улицу. :) Таак, спасииибо!

0
Аватар пользователя
Noland

Местный

Регистрация: 07.04.2012

Москва

Сообщений: 232

01.03.2013 в 13:12:51

Solovey написал : На ВП закладывайте медь 6 квадрат, чтобы потом не переделывать

нуачо.. гулять так гулять!!

Итак.. всё!? Тогда завтра с утречка еду закупаюсь и вернувшись, беру в руки перфоратор!

0
Аватар пользователя
Noland

Местный

Регистрация: 07.04.2012

Москва

Сообщений: 232

01.03.2013 в 15:45:12

И последний вопрос.

Стоит тянуть отдельную цепь с отдельного АВ на холодильник и вытяжку или их можно запитать от цепи розеток для бытовых приборов? Холодильник 120 вт (пока) и вытяжка (вт до 250). Бытовые приборы может будут и 1,5 Квт, а эл.чайник так и >2Квт.

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу