dobriy_dada
dobriy_dada
Резидент

Регистрация: 17.03.2012

Златоуст

Сообщений: 1361

10.03.2013 в 16:46:01

master.msk, спасибо :)

0
DmKa
DmKa
Резидент

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

10.03.2013 в 17:14:23

EV.SA написал : Учитывая количество коллекторов которые установил -факт Самое "страшное"при покупке арматуры там -это забирать с разных складов....

Да ну?

Тут неделюку назад затаривался и не было в наличии (Flat-Faced) коллекторов на 4 отвода, ни на одном складе не было... И то коллектора были только проходные, а непроходных только под заказ 2 месяца. Да иные позиции декларируемые на сайте вообще отсуствовали как класс.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17337

10.03.2013 в 18:36:29

DmKa написал : Да иные позиции декларируемые на сайте вообще отсуствовали как класс.

это везде так, розовые очечки снимаете,если каким то там монтажем хотите заниматься. Хм ...концевых коллекторов видите ли ему захотелось... ;) Их никто уже и не спрашивает, потому что часто непонятно с какой стороны подводка к нему будет.

0
DmKa
DmKa
Резидент

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

10.03.2013 в 19:52:31

master.msk написал : розовые очечки снимаете,если каким то там монтажем хотите заниматься

Не занимался Не занимаюсь И не буду заниматься!

Везде так? Правда? Вот я выделил рабочий день , приехал на другой конец москвы, показал продавану артикулы выбранного оборудования на 50 тысяч, а в итоге .........купил на 30 ибо всего остального (указанного В НАЛИЧИИ) на самом деле в наличии нет. Это как минимум не порядочно. Но это рАссия.... Пришлось накрутить еще 150 км и потратить два рабочих дня на поиск нужного мне ....... Тьфу... противно.

master.msk написал : Хм ...концевых коллекторов видите ли ему захотелось... Их никто уже и не спрашивает, потому что часто непонятно с какой стороны подводка к нему будет.

Так и проходных в наличии не было......

Опять же если указано наличие на сайте и этой позиции нет уже 6 месяцев ......ну ...паскудство. Точно так же как в указанном магазине нет и не было Сисиаля который ТИПА там по 470 руб.

master.msk написал : Их никто уже и не спрашивает, потому что часто непонятно с какой стороны подводка к нему будет.

Я спросил! Я знаю!

0
Atoll
Atoll
Новичок

Регистрация: 09.10.2012

Сургут

Сообщений: 58

21.03.2013 в 16:08:02

Поставил запорно-регулирующие коллектора caleffi на отопление, разводка до радиаторов - рехау стабил, соотношение цена - качество оправданное, в монтаже проблем не было, отводы коллекторов - трубная резьба+евроконус, для стыковки с плокой накидной гайкой рехау использовал вставки этого же производителя. Из косяков: при опрессовке на 10атм выбило прокладку на одном из запорно-регулировочных клапанов (он был закрыт, т.к. эта линия еще была не подключена). При разборке обнаружил что форма прокладки - овальная, и ее просто выдавливает, видимо брак производства. Ну и пластиковый колпачек на воздухоотводчике сломался при затяжке, хотя особых усилий там не было, вроде все.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

22.03.2013 в 12:17:19

Atoll написал : форма прокладки - овальная, и ее просто выдавливает, видимо брак производства.

Не, это брак ДНК, причём не у производственников. Поинтересуйтесь, почему такие коллектора ставят на ОБРАТКУ отопления. Поизучайте паспорт... Устройство вентиля (обычного вентиля, за 100 рубьлей из хозмага, не шарового) тоже неплохо бы изучить, и зачем там стрелочка нарисована. Можно воспользоваться Википедией. :)

0
Atoll
Atoll
Новичок

Регистрация: 09.10.2012

Сургут

Сообщений: 58

22.03.2013 в 21:35:57

гении бля кругом... так и вы бы для начала поинтересовались схемой установки, он и стоит на обратке, в соответствии с рекомендациями производителя, запорный на подаче, запорно-регулировочный на обратке...

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

23.03.2013 в 03:00:51

Atoll написал : Из косяков: при опрессовке на 10атм выбило прокладку на одном из запорно-регулировочных клапанов (он был закрыт, т.к. эта линия еще была не подключена).

Я надеюсь, что Вы согласитесь: это не косяк для вентиля, не так ли - отказ при давлении 10 бар в направлении, в котором он вообще не должен работать? ;)

0
Андраник
Андраник
Резидент

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

23.03.2013 в 18:01:22

DmKa написал : Тут неделюку назад затаривался и не было в наличии (Flat-Faced) коллекторов на 4 отвода, ни на одном складе не было...

2х2 отвода, прекрасно ровняются на столе. Даже анаэроб вытирать врядли придется - его не выдавливает, как правило, из-за фаровской фаски под прокладку.

DmKa написал : Вот я выделил рабочий день , приехал на другой конец москвы, показал продавану артикулы выбранного оборудования на 50 тысяч, а в итоге .........купил на 30 ибо всего остального (указанного В НАЛИЧИИ) на самом деле в наличии нет. Это как минимум не порядочно.

Это, скорее, как минимум, недальновидно - ехать на другой конец города без предварительного звонка, т.к. позиции имеют обыкновение заканчиваться.

0
Андраник
Андраник
Резидент

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

23.03.2013 в 18:31:36

Caleffi показывает своей арматурой достаточно высокое качество изготовление и конечной обработки. К редуктору нет нареканий, пожалуй лучший из общедоступных в категории до 5 т.р. Манометры делает wika, корпус металлический. Интересны воздухоотводчики Valcal, стойкие к загрязненному теплоносителю - их можно дополнить колпачками аквастоп, и фирменными обратниками. Напротив, несмотря на качество исполнения регулируемые коллекторы бывают только 3/4" имеют "прямой" - т.е. который проходит насквозь через все тело коллектора, тем самым создавая дополнительное сопротивление.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17337

23.03.2013 в 18:59:30

Андраник написал : регулируемые коллекторы бывают только 3/4"

Они не регулируемые, а отсекающие(запорные)

Андраник написал : имеют "прямой" - т.е. который проходит насквозь через все тело коллектора, тем самым создавая дополнительное сопротивление.

:)

0