Приветствую, собратьев по несчастью.
Фильтр-редуктор FK06 1/2. Стоит на горячей воде.
После перекрытия воды не держит давление - постепенно вырастает давление до давления в магистрали (в течении нескольких секунд, т.е. точно не из-за охлаждения жидкости).
Решил сам разобрать, посмотреть что да как.
(До этого уже 2 или 3 раза ездил сначала по гарантии, потом за свой счет ремонтировать фильтры из-за того, что не держали давление. Всего у меня их 4 шт.).
Фильтрам 6 лет.
Разобрал.
Все, что под крышкой регулировки - в плачевном состоянии - заржавели пружина, крышка/шайба мембраны.
Внимательно посмотрев, увидел, что износился уплотнитель номер 3 по схеме ув. morrison - он имеет рваные края. Размеры уплотнителя 24x10x3.5 мм.
Никто не менял его НЕ в составе ремкомлекта? Его можно купить отдельно?
А также есть небольшая трещина на внутреннем диаметре прокладки номер 2 (по схеме ув. Crecker).
И еще вопрос уважаему Crecker'у.
У меня, указанная вами прокладка номер 2 (по вашей схеме) имеет размеры 26x18x6.
У вас указаны 25x17x4 мм.
Не могу понять - то ли у нас с вами разные фильтры, то ли у меня она "разбухла" ... :)
Боюсь закажу, а она не подойдет :(