03.04.2013 в 09:56:53
#3746581
тут интересную вещ узнал: серверная + 1 контора питается от ТП своей собственной линией по столбам, а основное здание своей линией от ТП . моя серверная и 1 контора питаются по схеме ТТ, а остальные потребители здания по старой 2-х проводной схеме и контур здания , контур конторы и контур серверной никак не связаны и находятся совсем в разных местах
05.04.2013 в 02:55:31
#3750468
kanashpioner написал : моя серверная и 1 контора питаются по схеме ТТ, а остальные потребители здания по старой 2-х проводной схеме и контур здания , контур конторы и контур серверной никак не связаны и находятся совсем в разных местах
А Вас кроме серверной интересует что-то еще? Если "нет", то Вас это не колышет. Опять же, если серверная и контора не имеют общего заземленного оборудования, то и тут у Вас нет проблем. Так что, вернемся к серверной. Попробую подвести итог. Все нормальные предложения сводятся к увеличению уставки УЗО. Либо методом "тыка": попробовать 300мА, не поможет – 500 и т.д. Либо, предварительно замерить утечку. Фраза:
ksiman написал : Эта затея безсмысленна, т.е ток утекает не только на локальный PE, но и вообще на всё...
сама бессмыслена: на заземленном оборудовании все утечки собираются на проводах РЕ.
05.04.2013 в 06:04:45
#3750526
kanashpioner написал : люди добрые ,спец в электротехнике, помогите с 3-х фазной проводкой в маленькой серверной (60 импульсных блоков питания).все время вышибает 4-х полюсное УЗО 100 мА, поставил обычный АВ, теперь ночи не сплю--боюсь ноль отвалится и кранты всему оборудованию.система ТТ .
по отваливанию нуля можно посмотреть на УЗМ51М. На каждую фазу по экземпляру и все. А вообще на входе в серверную стойку обычно стоит ИБП. И как правило он вдумчиво мониторит силовую сеть на предмет повышенного/пониженного напряжения.
05.04.2013 в 09:48:37
#3750696
И с чего такая жуткая боязнь обрыва ноля? Если кривой монтаж - так только исправлять. Да, хочу из своего опыта предостеречь от применения гирлянды из ИБП (допустимы три - по одному на фазу, если мощность ВСЕЙ нагрузки 3- 4 кВА.). Если не получается по мощности - надо более мощный ИБП брать. У меня и 30-кВА три фазы вход - три фазы выход применяются во весь рост. Все забывают про ток заряда батарей после восстановления напряжения (а могут и "мозги" ИБП его включить просто в процессе) и про то, что ИБП 5й или 9й категории (не хиленький "ВАСК") ещё и стабилизатор напряжения - и за счёт чего он повышает его? А что у "средних маленьких", что у "средних больших" - ток из сети для зарядки АБ практически одинаковый, только по времени разница. И что один помощнее на заряд Ампер восемь из сети возьмёт, что четыре более слабых в параллель по столько же... Ясен принцип?
Да, будь на входе хоть ИБП три фазы вход - три фазы выход, хоть по одному однофазнику на фазу - при обрыве нуля они отключатся от сети и перейдут на батареи...
П.С. ПРи применении по одному однофазнику на фазу - от каждого СВОЯ НЕЙТРАЛЬ, как после УЗО! НЕ ОБЬЕДИНЯТЬ!!!
05.04.2013 в 10:10:43
#3750730
kanashpioner, начните с
kanashpioner написал : УЗИП это черный цилиндр, который стоит на столбе и подключен между фазой и заземлением?
Видимо. В ТТ серьезная угроза - перенапряжения между сетью и местной землей. УЗИП (ОПН) на ВЛ от этого не поможет.
ВТБ! написал : В таких случаях обычно делают отдельное технологическое заземление (FE).
igor1 написал : лучше не выполняйте: серверная действительно, как правило, просит
ВТБ! написал : В таких случаях обычно делают отдельное технологическое заземление (FE).
При этом, как правило:
Одинец написал :
- Если есть FE (прямая верёвка ПВ-три 16,0 кв.мм от заземлителя), так на ГЗШ РЕ и FЕ всё равно соединяются ("весёлая картинка 1.7.7 в ПУЭ Вам в помощь).
!
Одинец написал : Если всерьёз интересно - ответил в личку.
А можно и мне? :)
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
10.05.2014 в 11:42:32
#4521697
серверная - спецустановка, ПУЭ действует для серверной только в части не противоречащей нормам для серверной.... по на сегодня уже наверняка устаревшим нормам никакие УЗО там были недопустимы.... но нужно заново собрать по НТД данных, что-бы сделать всё верно (давненько я серверные не подключал)
рекомендую использовать нормальный 3х фазный ИБП с двумя вводами от двух КТП...
(заодно не будет вопроса об оборудовании на разных фазах в одном помещении)
защита от перенапряжений и прочего при питании серверной от ВЛ тот ещё вопрос...
12.05.2014 в 11:22:56
#4524724
У нас серверные с помощью УЗО не защищены, только автоматы, АВР, переключатели вводов для технологического оборудования. Делал серверные крупный интегратор, в комплекте есть дизель на 800кВт.
12.08.2014 в 14:52:54
#4667194
мне месные электрики не разрешают эсплуатировать без УЗО
12.08.2014 в 14:53:19
#4667195
мясные?
12.08.2014 в 14:56:28
#4667202
Synopsis написал : У нас серверные с помощью УЗО не защищены, только автоматы, АВР, переключатели вводов для технологического оборудования.
у вас серверная считается электропомещением, туда доступ имеют только сотрудники с II группой по электробезопасности и установлены сетчатые ограждения? :) Иначе дело-то подсудное... Сервер, конечно, можно отнести к стационарному электропотребителю, но если кто паяльник или кипятильник в розетку там включит и загнётся от удара током, то под суд поведут всех от мала до велика.
12.08.2014 в 15:00:14
#4667208
vvladq написал : серверная - спецустановка
ой, да ладно! И что же в ней специфического? Повышенная взрывопожарная опасность, высокое напряжение, излучение, влажность, температура, химическая/биологическая опасность? Что?
16.08.2014 в 23:50:20
#4673427
Кто во что горазд. На вводе ставите автомат по расчету. Как я понял на 32 А, значит узо на порядок должен быть выше. По мА может быть 100 или 300 - это так называемое противопожарная защита Вашего вводного кабеля от этого узо до следующего автомата. Дальше нужно ставить автомат или дифавтомат на определенный ампераж. После автомата придется так же ставить узо но на порядок меньше чем вводной, но на порядок выше чем автомат ( по амперам). При всем при этом нужно знать какие автоматы, а так же узо нужно ставить. При наличии электроники нужно одни (не помню точную маркировку) по гуглите. Так же и с автоматами на расцепление по времени есть с, есть д и т.д. Можно это все определить методом тыка, но при наличии энструмета будет подешевле. Заземление ТТ нормально. Кто знает есть ли на столбе земля или нет. В нашей стране все возможно. При другом возможно запитывание других потребителей через ваш ноль. Так что выбирайте.
17.08.2014 в 00:03:55
#4673449
При чем тут узо и ноль. Узо контролирует ток утечки. Чем больше узо по мА тем ток утечки может быть выше, а это не очень хорошо. Если есть ток утечки, то смотрите проводку и срочно меняйте.
17.08.2014 в 01:54:25
#4673575
Виктор22, ну вот, все стало понятно :)