01.04.2013 в 10:40:54
vitex73 написал : Замечательно..Но- это максимум..А, что- на минимуме?
Тут vitex73 прав. Я бы распределил объемы пропорционально площади, как собственно и положено по нормам. Ну а потом, при необходимости, систему можно дорегулировать шиберами/ирисовыми клапанами и/или диффузорами
baziliov написал : З.Ы.это все не отменяет того шо влкам и цлрс таки дурики
.
И этот тоже с Украины. Там прям какая то аномальная зона неадекватов. Еще один товарищ с незалежной мне с пеной у рта и оскорблениями доказывал, что газконтроль на газовых приборах не нужен
01.04.2013 в 11:08:39
vitex73 написал : Рассказал, что его детям понравилось откручивать- закручивать тарелки на распределителях
Эти "тарелки на распределителях" называются диффузоры. "специалист" млин
01.04.2013 в 11:13:25
vlkam написал : Еще один товарищ с незалежной мне с пеной у рта и оскорблениями доказывал, что газконтроль на газовых приборах не нужен
товарищ явный дурак,потому что взялся спорить с дураком;)
01.04.2013 в 11:16:05
Glaen21 написал : Какое у Вас ГВС? Что там с бойлером?
Газовый Бойлер 8,4 кВат - в инструкции написано: "...приточное отверстие из расчета 6 кв.см на 1 кВат устройства, но не менее 100 кв.см..." По отводу газов написано , что должна быть тяга 0,015мБар.
01.04.2013 в 11:34:04
baziliov написал : товарищ явный дурак,потому что взялся спорить с дураком[/quote Мне- смешно..Хотя, если следовать этой логике, то я - такой же..Но- с себя посмеяться бывает полезно..Да, и ты,
baziliov, тоже- споришь с дураком..Что касается этого [quote="baziliov;3742485"]ну че ты нагнетаешь,это ж не вентиляция бактериологической лаборатории.если он все сделает сам и не потратит денег-то уже будет всем доволен.пох на кубы,дует слегка,лучче чем совсем без вентиляции-вот и славно
Как говорит Ув.Ким: и прав, и неправ..По мне- больше, неправ..Я объяснял свою точку зрения..Он, ведь, не кусок хлеба, у меня отнимает..Будь это так- "керосинил" быя, в личку ТС, по тихому, и, тем более , на Кима, бы, не ссылался..Это быдло- идею гробит..Тут- дело принципа..
vlkam написал : Тут vitex73 прав.
Я, в этом вопросе,- везде прав..Дубина..Чем раньше до тебя, это, дойдет- тем лучше..
vlkam написал : Эти "тарелки на распределителях" называются диффузоры.
Чего-чего, кретин?
vlkam написал : И этот тоже с Украины. Там прям какая то аномальная зона неадекватов.
Предлагаю всем задуматься- не много ли неадекватных- на одного адекватного?
01.04.2013 в 11:36:32
vitex73, Спасибо за совет. Поправьте меня если я заблуждаюсь, Установка имеет четыре режима: 1.Супер быстрый 350м. куб. 160 Па 2.Быстрый 350куб. 80 Па
Я распределил объем на каждого человека, номинально по 35 куб.м/ч, где бы он не находился. Если все соберуться у кого-то в спальне, кратковременно можно и окно открыть. Если установка будет работать на минимуме (115 куб.м/ч), то по 11,5 куб.м /ч на человека.
01.04.2013 в 11:42:25
Анди написал : 0,015мБар
Это- 1.5 Па..А, теперь посмотрите расход газа, и определите тр. объем воздуха для горения..Потом, подумайте- к чему, я это написал?.
01.04.2013 в 12:11:31
Утром проснулись с 7.00 до 9.00 режим 350,
Ушли на работу 9.00 до 17.00 режим 115,
Пришли с работы 17.00 до 22.00 режим 350,
Легли спать 22.00 до 7.00 режим 210,
Так ведь она работает?
01.04.2013 в 12:28:24
Анди написал : заложил 22%
Это Ваше, ГЛАВНОЕ, заблуждение.Главной Вашей проблемой- является располагаемое давление при Ваших параметрах помещения..160 Па- это немного..80- практически, НИЧЕГО..Один доп. фильтр G3- 20-30Па, глушитель- до 10Па, нагреватель- 20-30Па ит.д. А, Вы- о каких то 22%, речь ведете..Единственное, что в Вашей( подчеркиваю)ситуации, позволяет о чем либо- говорить- это Ваш карт- бланш по потолкам..Это позволит, для начала- избежать плоских сечений- которые, просто, "удавят" Вашу установку..Из моей практики инд. систем, пусть, и не сильно большой, сравнительно с другими( Ким), самое маленькое сопротивление, имела сеть на квартиру 89 м2- 85 Па..Все остальное, в этих площадях- 100Па и более..Бросьте заниматься ерундой, садитесь за учебники, если не хотите выбросить деньги, или , может быть, Вас устроит
baziliov написал : пох на кубы,дует слегка,лучче чем совсем без вентиляции-вот и славно
за 3000-4000 денег?(Именно столько, и получится, не обольщайтесь) Напоминаю за пост95
01.04.2013 в 12:30:58
Анди написал : .... Если все соберутся у кого-то в спальне, кратковременно можно и окно открыть....
Механика с ЕВ работать не будет. Как только откроете окно одно из двух вымрет как мамонт. А может и оба сразу .....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
01.04.2013 в 12:31:21
Анди написал : 350 куб.м/ч - это номинальный рабочий объем при нулевом сопротивлении сети.
Нет. 350 м3/час - это на каком-то тестовом сопротивлении завода изготовителя, в мануале на каком - не нашел. А на свободных входах у Вас будет более 600 м3/час.
Почему я такое утверждаю? Я тестил LGH-250rx-5e на нулевом сопротивлении входов и сети. Я табличку эту выкладывал на Форум. Расход при этом в режиме "Высокий" был 515 М3/час. И это еще я не включал режим "Очень высокий". Так что будьте поаккуратней. Как бы не в(з)лететь.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу