18.03.2014 в 16:03:44
dimass_89, давайте так - вот в этом состоянии
откройте воду(газ закрыт), что бы убедиться что *вода* давит на клапан.
10-40-99@mail.ru
18.03.2014 в 16:31:57
Славик64 Так и сделал. Вода идет с тем же слабым напором, но когда нажать на штырек ,который под диском клапана, то напор увеличивается.
18.03.2014 в 16:50:02
dimass_89 написал : просто снял пробки посмотрел нет ли засора
Видать что то в вод.части накосячили. ИМХО газ.часть не должна на напор воды влиять. Кстати, у Вас вообще в системе давление воды есть?
10-40-99@mail.ru
18.03.2014 в 16:57:27
Славик64 написал : Видать что то в вод.части накосячили. ИМХО газ.часть не должна на напор воды влиять. Кстати, у Вас вообще в системе давление воды есть?
Ну напор воды у меня хороший.
Славик64 написал : ИМХО газ.часть не должна на напор воды влиять.
а водяная часть влияет же как то на газовую.
18.03.2014 в 17:01:20
dimass_89 написал : Ну напор воды у меня хороший.
Где сжиженный газ, там и давление воды под вопросом.(?)
dimass_89 написал : а водяная часть влияет же как то на газовую.
Если не надавит на клапан(например из за давления воды) то конечно. Это первая колонка здесь?
10-40-99@mail.ru
18.03.2014 в 17:08:13
Славик64 написал : Где сжиженный газ, там и давление воды под вопросом.(?) Если не надавит на клапан(например из за давления воды) то конечно. Это первая колонка здесь?
Рань НЕВА стояла. Но воды реально хороший напор.
18.03.2014 в 17:15:42
dimass_89 написал : Но воды реально хороший напор.
Тогда добейтесь этого
Славик64 написал : откройте воду(газ закрыт), что бы убедиться что *вода* давит на клапан.
конечно без нажатия
dimass_89 написал : на штырек
Пока лягуха(вод.часть) не надавит на газ клапан, какой газ ждать на горелке?:confused: Чувствую проблема по вод.части. Вы проток воды уменьшили(правая ручка на колонке)?
10-40-99@mail.ru
18.03.2014 в 17:39:34
Славик64 написал : Тогда добейтесь этого
конечно без нажатия
Пока лягуха(вод.часть) не надавит на газ клапан, какой газ ждать на горелке?:confused: Чувствую проблема по вод.части. Вы проток воды уменьшили(правая ручка на колонке)?
Крутил я эту ручку. А лягуха давит . С выключенной водой штырек вперед двигается легко,а с включенной трудно его вперед толкнуть
18.03.2014 в 17:51:37
dimass_89 написал : Крутил я эту ручку. А лягуха давит . С выключенной водой штырек вперед двигается легко,а с включенной трудно его вперед толкнуть
Короче. Вот что я сделал. Поставил я диск клапана , старый который стоял, на природный газ, и вуляля, все работает. А теперь вопрос, нормально ли это?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.