12.04.2013 в 07:24:04
Спасибо всем откликнувшимся!
Еще раз, когда попаду на место работ, проверю все озвученные здесь версии, а там посмотрим.:)
12.04.2013 в 09:48:04
otyan написал : Позвоните в тех. службу кнауфа, какую площадь ПГП можно выкладывать без деф. шва?
У нас между несущими колоннами менее 3 х метров. Какой еще демпф шов на такой длине перегородок? :swoon Зато очевиден факт, вот как колонны одна от другой "гуляет", так и рвет ПГП по диагонали. Да и в Видном, несущая стена от застройщика, блок 20 см толщина, длина стены менее 2 х м, порвало. До этого 6 зим не рвало.
Труд без искусства - Варварство!
12.04.2013 в 10:21:13
il67 написал : Еще раз, когда попаду на место работ, проверю все озвученные здесь версии, а там посмотрим.
Полнотелые не редко рвёт от усушки.
12.04.2013 в 11:17:41
waw0375, и за этот жизненный опыт спасибо. Я, правда, с таким не сталкивался, но буду считать как "прецедент".
12.04.2013 в 15:55:24
Труженик написал : У нас между несущими колоннами менее 3 х метров.
Причем тут это? Вы со своими проблемами и стяжками М-500 сами справляйтесь. А у ТС 5 Х 3 метра. il67, поставьте гипсовый маячок, будет понятно, "живая" ли трещина. Если есть время, конечно.
12.04.2013 в 16:54:12
otyan, да уже поставили. Посмотрим.
12.04.2013 в 18:48:07
даже такой "нестроитель" как я понимает абсурдность установки стенки на плавающую стяжку...
А чем чревата установка стенки на плавающую стяжку?
12.04.2013 в 22:45:37
il67 написал : клал ПГП на Перфликс... не агитирую за него никого, ибо Фюген дороже, но наверно перейду на Фюген
а смысл?
фюген -400, перлфикс - 300,
13.04.2013 в 19:08:16
il67, толщина штукатурки 10мм, стена подготавливалась каким либо образом? Общий вид трещин можно сфоткать? фотку стен, если трещины не видны на фотке дорисовать, присмотреться трещины сквозные?
13.04.2013 в 22:52:38
il67 написал : Что может быть криминального в том, что на гипс нанесен еще слой гипса?
Pekkonen написал : Так другая сторона стены то не штукатурилась...
il67 написал : треснули плиты (не по швам) и штукатурка, которая, на настоящий момент, нанесена с одной стороны.
А не могло получиться так, что намочили с одной стороны, потом перегородка подсохла и порвала все нафиг. Хотя, по логике - там не гипс чистый. При схватывании и твердении гипс строительный способен увеличивается в объеме до 1%
14.04.2013 в 15:50:34
У меня тоже ПГП потрескались, только на 8 этаже. Сверху сделан зазор для просадки перекрытий. Видимо, нижнее перекрытие просело, что и вызвало растрескивание.
15.04.2013 в 16:58:29
Подскажите, пожалуйста.
Привезли ПГП ВОЛМА, на ощупь влажные, дома уже 6 месяцев были плиты КНАУФ, так вот по сравнению с ними ВОЛМА царапаются сильнее, т.е. гипс как бы набрал воды и стал мягче.
Подскажите, после того как плиты ВОЛМА просохнут они наберут прочность? Т.е. то, что они сейчас влажные это не испортило их безвозвратно?
15.04.2013 в 22:01:41
Гипс когда намокает в тесто превращается. И Волма, ясное дело, хуже Кнауфа.
16.04.2013 в 09:12:24
zubkov-il написал : Подскажите, после того как плиты ВОЛМА просохнут они наберут прочность?