11.09.2006 в 12:43:53
Оцените пожалуйста такой выбор разводки в новостройке.
Медные трубы KME Wicu 15x1
фильтры Honeywell FF06 (куплены в Леруа, по всем признакам родные - сравнивал по
Собственно вопрос в том, стоит ли поменять что-либо, пока не поздно. Меня, например, смущают эти т.к. "розетки" - хочу поискать с круглым фланцем, который будет крепиться хотя бы с трех сторон.
11.09.2006 в 21:37:31
Темы нет.
12.09.2006 в 00:48:57
2SAA Где разводка, собственно? :(
12.09.2006 в 10:56:08
Водорозетки бывают и с тремя точками крепления, но смесители удобнее подсоединять к планке - см. "Водорозетка двойная пайка-ВР" в яндексе.
12.09.2006 в 11:14:29
TREEN написал : Где разводка, собственно?
Собственно разводка скоро будет :) Я хотел бы, заранее уберечь себя от ошибок, например, плохой коллектор - не подойдет по каким-либо причинам, и т.п.
Или нормально, можно делать?
Supaplex написал : Водорозетки бывают и с тремя точками крепления, но смесители удобнее подсоединять к планке - см. "Водорозетка двойная пайка-ВР" в яндексе.
Да, одну такую купил для ванной. Остальные задумывались как одиночные рядом с стиралкой, посудомойкой, под кухонным столом и под раковинами для гибких подводок на шаровые смесители. Или под раковинами тоже лучше использовать планку?
12.09.2006 в 12:05:48
saa написал : Или под раковинами тоже лучше использовать планку?
Вопрос эстетики.. Все равно подводка к смесителю раковины либо гибкая, либо жесткая (но все равно гнуть можно)... Я сделал двумя одиночными - у меня между ними штроба под канализацию.
13.09.2006 в 10:59:04
2malenkiy Очень понравился альбом....профессионально сделано...еще порадовало....увидел арматуру Бугатти)
02.10.2006 в 12:08:12
Собственно обещанные результаты...
Честно говоря, не все нравится.
А именно, качество пайки труб к водоразеткам. Посмотрите, плиз, фотки с именем "!Водорозетка*.jpg"
Ну и в целом, как вы считаете все остальное сделано хорошо или плохо?
Еще меня смущает уголок на вводной трубе, до общего вентиля. Изначально, отвод выступал от уровня стены, т.к. отвод от стояка, до изгиба вниз сделан строителями длиной 20~23 см. И строго в сторону помещения. Я просил переварить отвод - в результате получил уголок (Уголок.jpg). Оставить ? или настаивать на переделке ?
И еще вопрос: опознайте что за вентили на отводах (Что_за_вентиль1.JPG) и на батареях (Что_за_вентиль2.JPG) И снова вопрос :) : в фильтре образовались пятна ржавчины? (Фильтр.jpg) - так быстро ? Еще не пользовался водой из этого стояка. Это нормально?
02.10.2006 в 12:09:18
02.10.2006 в 12:10:32
++фотки
02.10.2006 в 12:42:22
2SAA Что за вентиль-кран шаровый. Кран Итальянской конторы REMER. На корпусе маркировка RR
Читать тут
02.10.2006 в 15:49:50
2TREEN Спасибо, посмотрел.
Думал CW617N - это модель крана, а оказалось марка сплава :)
02.10.2006 в 16:20:47
2SAA я так понял кран из ряда Valves Full-Flow Serie - полнопроходной.
02.10.2006 в 21:03:30
2SAA - Пайка неаккуратная... И вообще, впечатление от работы -- сделано старательно, но неаккуратно ;)