17.08.2013 в 08:24:55
"Голая правда", а провода в изоляции.
17.08.2013 в 13:21:03
Работаем.
26.08.2013 в 22:50:11
Мдеээ....как оказалось тема не о чём.вот разве что четыре рекламных баннера внизу темы-проводку тяни не хочу:)
27.08.2013 в 10:24:21
Старый написал : Да Светозар. Интересная розетка, керамика, легко съемные контакты, наверное идут в запчастях.
снаружи интересная и аккуратная, а внутри мне не понравилась - некоторые элементы очень хрупкие и хлипкие. Моя оценка - на 3 из 5 потянет. А за принципиальное игнорирование защитного проводника - КОЛ вам. Садитесь.
27.08.2013 в 12:50:35
Я рыдаю от смеха. Профессор! Для чего нужен защитный проводник в стальной нержавеющей трубе? Шоб был.
27.08.2013 в 13:19:37
Не понял причин вашей истерики. Приборы I класса защиты как подключать предлагаете?
27.08.2013 в 21:29:48
Внимательно смотрим фотки. Все приборы класса 0. Другие не планируются.
27.08.2013 в 21:46:12
а смысл тогда платить за розетки с заземлением? если PE провод не предусмотрен?
27.08.2013 в 22:04:25
Старый написал : А зачем нужен лишний 3-й провод в стальной нержавеющей трубе в деревянном доме?
Удельное сопротивление меди 0,015 - 0.162 Ом*мм[sup]2[/sup]/м Удельное сопротивление нержавеющей стали 12Х18Н10Т ~0,8 Ом*мм[sup]2[/sup]/м
То есть выше ~ в 50 раз...
27.08.2013 в 22:05:59
Alex___dr написал : То есть выше ~ в 50 раз...
даже не в этом дело... стальной сильфон, порезанный на кусочки (от розетки до розетки) просто нереально использовать в качестве "неразрывного" проводника.