28.08.2013 в 13:30:13

Старый написал : Можно легко прожечь.

тогда зачем вообще такие "трубы", которые, как вы заметили, легко прожечь сверхтоком (т.е. даже не обязательно кз)?

0
Аватар пользователя
Старый

Местный

Регистрация: 17.03.2011

Кострома

Сообщений: 220

29.08.2013 в 04:18:01

Рабочие токи, перегрузки и кз проходят по фазному и рабочему проводникам через соответствующие автоматы. Токи утечки проходят по трубопроводу, ограничиваются специальным устройством и отключаются УЗО. А иначе такие трубы в деревяшки лучше не пихать.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.08.2013 в 05:00:09

1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;

1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.

и нефиг демагогию разводить "а можно сильфон как РЕ или нельзя? а если очень хочется? а если поставить УЗО? " и аналогичный нудизм до бесконечности.

0
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

29.08.2013 в 08:19:26

andrewkhv написал : 1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;

  • да, похоже на то, что сильфон под запретом в качестве пе - раз уж об этом прямо написали в отдельном пункте правил.
0
Аватар пользователя
Старый

Местный

Регистрация: 17.03.2011

Кострома

Сообщений: 220

29.08.2013 в 13:46:55

Какой то сильфон приплели.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.08.2013 в 14:57:54

Старый дурака включил и тупо толсто троллит.

0
Аватар пользователя
Met

Местный

Регистрация: 06.08.2013

Архангельск

Сообщений: 26

29.08.2013 в 16:31:25

Есть вопрос, Как вы обеспечиваете доступ к распред коробкам? Вот у меня один выключатель включает 14 точечных светильников, по идеи это 14 распред коробок. Как сделать грамотно? так чтоб все было по нормам? Опишу ситуацию, Собираюсь прокладывать проводку в глухих коробах, отводки на точеные(светодиодные) светильники делать медной трубкой развальцовкой прикрепленной к коробу(ну или резьбу нарезать и гайкой). Далее проблемы, как обеспечить соблюдение норм на подводе к патрону? не прижмется же медная трубка вплотную к патрону светильника, что делать? обматывать запенивать? Далее ответвления самого провода я думаю сделать прямо в металлическом коробе, проваренной скруткой или опрессованной с термоусадкой, но тогда получается нет доступа к соединениям. Помогите дельным советом как делать ПРАВИЛЬНО НА ПРАКТИКЕ.

0
Аватар пользователя
Старый

Местный

Регистрация: 17.03.2011

Кострома

Сообщений: 220

29.08.2013 в 19:08:30

Щас помогут, закидают параграфами.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

29.08.2013 в 21:47:35

Кстати, господа, как такая мысль - видел на днях металлогофру для АЗС и нефте-химических производств. Очень интересная - внутренний слой - толстая металлогофра (как-бы не нержа), потом слой какого-то термостойкого изолятора (судя по всему, герметичного - на срезе это похоже на пластиковую трубу) и верхний слой как на сантехнических гибких подводках - оплетка из тонких нержавеющих проволочек. Правда, потолще раз в 5-6. Довольно гибкая, с большим радиусом изгиба. Интересует, что скажет честное собрание по этому поводу. Имею желание купить бухту для разводки электрики внутри деревянно-ОСП-шного потолка. как-бы, купить 50 м - не такой уж неподъемный ценник, а сертификат на всякие АЗСы внушает уважение. Ну, и выглядит солидно.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

29.08.2013 в 22:40:59

Met написал : отводки на точеные(светодиодные) светильники

220 В или 12 В?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Met

Местный

Регистрация: 06.08.2013

Архангельск

Сообщений: 26

31.08.2013 в 23:37:27

serj12, 220 конечно. с 12 не было бы таких проблем. вот думаю замотать асбестом или чем-то не горючем

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

01.09.2013 в 00:37:16

Met написал : 220 конечно.

Тогда - ой!

Met написал : вот думаю замотать асбестом или чем-то не горючем

Даже в голову не приходит как выкрутиться,только если брать светильники как для воды - там же подключение как-то герметизируют...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Met

Местный

Регистрация: 06.08.2013

Архангельск

Сообщений: 26

03.09.2013 в 00:53:23

Хорошо если взять 12 в, где то неподалеку от светильников надо держать трансформатор да еще так чтоб его было невидно и чтоб до него можно добраться было и чтоб он был локализован( как сделать?((

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

03.09.2013 в 01:15:16

Met
А вам не проще весь черновой потолок зашить чем-нибудь негорючим,гипсокартоном например.просто прикрутить его к потолку без всяких направляющих профилей.прикиньте что дешевле

0