30.07.2013 в 16:05:41
я так понимаю: при подаче напряжения на фазу Lt вентилятор включается, когда пропадает там напряжение включается таймер...
п.с вентилятор vents ТТ 125
при включении вентилятора лампочка моргать не будет?
30.07.2013 в 16:10:32
Дмитрий 163 написал : я так понимаю: при подаче напряжения на фазу Lt вентилятор включается, когда пропадает там напряжение включается таймер...
Кажется, так оно и есть :) Читал некогда инструкцию от Вентс с таймером.
Дмитрий 163 написал : при включении вентилятора лампочка моргать не будет?
Нет конечно.
30.07.2013 в 16:27:18
мне тоже кажется =), поэтому сюда написал))
27.09.2021 в 14:54:15
Тоже делаю управление канальным вентилятором от освещения двух санузлов. Но нужно добавить в схему возможность принудительного включения в СУ1 (без включенного освещения). Так нормально будет? Или таки еще нужно L,N единые тащить из СУ2 в СУ1, чтобы на вход их же подавать?
27.09.2021 в 15:45:15
Kir74, радиовыключатели не рассматривали?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.09.2021 в 16:01:54
megrad написал: Kir74, радиовыключатели не рассматривали?
megrad, нет, не хочу беспроводных решений там, где можно обойтись без них. Хотя бы на этапе ремонта попробую прокинуть все проводами.
27.09.2021 в 16:02:24
Kir74 написал: Тоже делаю управление канальным вентилятором от освещения двух санузлов.
Поставить кнопку (две, три, сколько нужно) и не зависеть от освещения совсем.
27.09.2021 в 16:07:25
Kir74 написал: Хотя бы на этапе ремонта попробую прокинуть все проводами.
тогда на кой запитывать от освещения?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.09.2021 в 16:29:40
strider1978, я наоборот хочу зависеть от освещения. Такой сценарий моей семье удобен, отдельные выключатели мне не нужны. Один делаю для очень редких случаев. А если абстрагироваться от того надо или нет привязываться к освещению - схема то рабочая?
27.09.2021 в 17:17:36
Kir74, а если включение будет одновременно обоих с\у?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.09.2021 в 17:46:17
megrad написал: Kir74, а если включение будет одновременно обоих с\у?
megrad,В этом случае вентилятор должен тоже работать. А что в схеме не так в этом случае?
27.09.2021 в 18:26:06
Kir74 написал: А что в схеме не так в этом случае?
Странно, но работать будет. При условии что фаза одна.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.09.2021 в 18:41:53
megrad написал:
Kir74 написал: А что в схеме не так в этом случае?
Странно, но работать будет. При условии что фаза одна.
megrad, да, я планировал одну и ту же фазу использовать для с/у1 и с/у2. Сейчас провода отдельные от щитка до выключателей в с/у1 и с/у2 уже прокинуты. Достаточно ли к этому добавить только один кабель (L с выхода выключателя в с/у2) до двигателя в с/у1 прокинуть? (Будет 3x1,5, в котором один провод задействован).
27.09.2021 в 18:58:51
Kir74, а Вы схему не в распред коробке собираете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.