Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

26.04.2013 в 12:00:30

Khlebnikov написал : С электромеханическим отсчетным устройством проблем пока не было

Правильно ли я понял Вас - что, значит с ЖК-таблом - проблемы были? :) (или со 104 просто не имели дела?) Честно говоря, до сего момента, если сподоблюсь менять счетчик - у меня в башке - мод.№1 - Нева 104 (с ЖК) - после того, как прошла инфа, что при смене крайней цифири на мех. табло Невы 101 - слышен минискрежет...:) Как технарь я понимаю - меньше шума в механике - дольше прослужит изделие - да и для чьих-то нервов лишнее шумовое воздействие ни к чему.

Dale написал : Нева и Меркурий. Энергомеру - фтопку.

Dale, Cпасибо за пополнение статистики по правильному выбору электросчетчика. :)

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

26.04.2013 в 12:39:21

Dale написал : Энергомеру - фтопку.

Насколько мне помнится, есть Энергомера Российская и Белорусская. Какой из них в топку, или оба?

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

26.04.2013 в 14:44:32

Songo написал : Насколько мне помнится, есть Энергомера Российская и Белорусская. Какой из них в топку, или оба?

С Белорусскими не встречался. :) А Российские, конкретно свои, из двух менял два. Максимальная наработка - полтора года. По чужим статистику приводить не стану, но ничего оптимистичного.. Правда это касается однофазных, трехфазные работают.

0
Khlebnikov
Khlebnikov
Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

26.04.2013 в 15:22:14

Peterjela написал : (или со 104 просто не имели дела?)

Да ЖКИ у нас практически не встречаются но думаю проблем никаких не будет тем более если опасаетесь акустического дискомфорта.

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

30.04.2013 в 18:16:59

Khlebnikov написал : С электромеханическим отсчетным устройством проблем пока не было а дальше в зависимости от щита с креплением на DIN Нева 103 с креплением на монтажную панель Нева 101.

Khlebnikov, я обнаружил, что в счетчике Нева 101 в клеммниках неподвижные контакты - явно МЕДНЫЕ с рифлением, только подвижные контакты - стальной сплав. И как электромонтажники поступают при замене квартирных электросчетчиков при АЛЮМИНИЕВОЙ проводке ? Типа ну и фиг с ним? Посильнее поджал и все? Не заменяют же вводные провода из подъезда на Cu? Ну и вывод до автоматов на Cu... Или таки, идя на задание :) по замене счетчика в старый дом, все таки НЕВУ с собой не берут??

ЗЫ. В Минимаксе спросил же продавца - у всех наших счетчиков такие клеммники (не чуждые для AL) ? - показав на стенд, где на одной из моделей счетчиков была снята пластиковая опечатываемая панелька - и пары клемм - cтальные. "У всех!"- говорит...:mad: Зачем же говорить то, чего не знаешь наверняка?! Кстати, в соседней ветке ПРОРАБ советовал в случае наличия медных контактов в автоматах при АL-проводке - подтягивать их раза 3 в течении полугода - где-то так - через 3 дня/через месяц/через полгода.. Счетчик-то опечатывается, ессно, без доступа к контактам...
И чего делать - подскажете? - энтим счетчиком в репу продавца?! :) Или еще есть варианты?

0
Khlebnikov
Khlebnikov
Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

30.04.2013 в 19:07:34

Peterjela написал : как электромонтажники поступают при замене квартирных электросчетчиков при АЛЮМИНИЕВОЙ проводке ?

Что дают то монтеры и ставят,на плановых заменах рассусоливать некогда,провода и прочее это дело обслуживающей организации. У вас счетчик где расположен в квартирном щите?Перед счетчиком должен быть коммутационный аппарат так что если есть сомнения можно от него провода поменять на медь включая отходящие до групповых автоматов.

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

30.04.2013 в 20:25:31

Khlebnikov написал : У вас счетчик где расположен в квартирном щите?Перед счетчиком должен быть коммутационный аппарат

Не - тут тяжкая история - счетчик в квартире без щитка на панели - а входной автомат на лестничной площадке - провода от стояка в стене... Мне думается лучший выход из положения - смастрячить 4 стальных пластинки-переходника эдак 6х10...12 мм из, например, деталюх разобранной розетки, - и всунуть их внутрь клеммника - между проводом и медным зажимом и подтянуть со всей дури. Конечно, не айс, - но, думаю, гораздо лучше, чем окисляться начнет соединение Сu-АL. Кто-то говорит может быть это медь или латунь... Порыл инет - да бывает желтая и КРАСНАЯ латунь. Но сомнение есть сомнение. Мне приходилось работать по сантехнической части с медными трубами - так вот цвет контактов (красноватый) в Неве (как, кстати, и неподвижных контактов в автоматах ABB)- один в один! Я вообще 2 счетчика буду менять - сначала одну Неву (1 пока и купил) поставлю взамен 5А "СО-2М", не требующую пломбировки - перед одной из комнат-атавизм от коммуналки. А 2-ой основной, - счас стоит 5-15А "СO-2M-2" - думал тоже на Неву 101. Но теперь, чувствую,- стремно это будет - основная нагрузка - через доп.переходники... да ребята из ПЭС, предполагаю, которых вызову, пошлют меня лесом с этими "переходниками"... Жаль, - по внешнему виду - очень Нева 101 вписалась бы (щитка-то нет)...

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

01.05.2013 в 17:44:07

Peterjela написал : Мне думается лучший выход из положения - смастрячить 4 стальных пластинки-переходника эдак 6х10...12 мм из, например, деталюх разобранной розетки, - и всунуть их внутрь клеммника - между проводом и медным зажимом и подтянуть со всей дури.

Молчание - знак согласия? :)

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

01.05.2013 в 19:09:59

Забавное наблюдение - в счетчиках НЕВА только для серий MT1 и MT3 многотарифных ЖКИ в паспорте http://www.meters.taipit.ru/doki/%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%90_%D0%9C%D0%A23%20%D0%A0%D0%AD%20rev2_17.12.12.pdf

упоминается о разрешении и AL-проводов и медных: "2.1.4 Подключение счётчика к сети должно производиться с помощью одножильных медных или алюминиевых проводов имеющих сечение, соответствующее максимально возможному току нагрузки. Подключение счётчика к сети с помощью многожильных проводников недопустимо, в том числе с помощью многожильных проводников обжатых в наконечники. "

Чего ж себе думают производители НЕВ однотрарифных - ставя медные контакты в клеммниках и НИ ГУ-ГУ о НЕДОПУСТИМОСТИ АЛЮМИНИЯ! Типа- а подсоединяйте как хотите! Гори оно ВСЕ ОГНЕМ! Лишь бы покупали... :mad: ЗЫ. Не поленюсь завтра/послезавтра схожу в магаз, что за контакты у счетчиков МТ1/MT3 - уверен на 99% -не медные!

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

01.05.2013 в 20:39:51

ТС, покупай уже какой-нибудь, не жану чай выбираешь...

0
Khlebnikov
Khlebnikov
Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

01.05.2013 в 20:48:42

Peterjela написал : Молчание - знак согласия?

Можете попробовать что нибудь подложить главное потом капитально затянуть контакты,потому что в основном клеммные колодки счетчика выгорают от плохого контакта,многие теперь меняют сами или вызывают мастеров универсалов и постоянно встречаюсь при опломбировке с не затянутыми контактами.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу