Аватар пользователя
lascorpio

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Саратов

Сообщений: 25

15.05.2017 в 16:36:42

#6021091

Inch1964 написал: Покажите схему такого подключения. Со слов может быть понято неправильно.

Inch1964 написал: Вопрос: Чем Вас не устраивает осевой байпас?

я писал:

lascorpio написал: стояк будет удален от некоторых батарей на метр с лишним, байпас в этом случае будет далеко, боюсь через термоклапан вообще затекать ничего не будет в батареи.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.05.2017 в 16:48:21

#6021105

lascorpio, Показанный Вами перехлёст не нравится тем, что радиатор будет в себе улавливать весь шлам из стояка и весь воздух. И тем, что такое подключение не универсальное. Также при установке термоклапана, он будет вредить всему стояку, т.е. соседям и Вам. Да и неэстетично, в конце концов выглядит. Сравните с фото в конце этого поста. Что выглядит аккуратнее?

А показанное мной - универсальное для любого направления подачи по стояку. Считаю такое подключение единственным, которое не ухудшает циркуляцию по стояку при установке термоклапана на радиатор в однотрубной вертикальной системе.

То, что стояк будет удален на метр - не страшно (кстати, поточнее скажите насколько, не на четыре же метра?!). Циркуляция всё равно будет хорошая и чисто гравитационная. Вот ниже фото, где радиатор тоже достаточно удален от стояка (только уширение не совсем правильно сделано), тем не менее хорошо работает и с термоклапаном (с термоголовкой), не ухудшая циркуляцию по стояку и не вредя соседям -

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
lascorpio

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Саратов

Сообщений: 25

15.05.2017 в 17:04:45

#6021120

Inch1964 написал: А показанное мной - универсальное для любого направления подачи по стояку.

Можете на пальцах объяснить, почему такое подключение будет работать при нижней подаче? Я читал статью на вашем сайте, но всё равно не до конца понял. Вода будет охотнее идти по более широкому стояку наверх, а затем затекать в верхнее отверстие радиатора? Прокачает 12-секционный радиатор? А если затем захочу нарастить?

Подскажите, плиз, по трубам. Дом пятиэтажка-панелька типовой советской застройки, сантехники хотят ПП армированный, у нас в городе из более-менее приличного доступен только вальтек. По паспорту у него температура 95гр. предельная и там же "не предназначен для ЦО с элеваторными узлами" - как я понимаю, из-за того, что в случае неисправности такого узла в трубы пойдет вода 100+ градусов. Поискав информацию, нашел, что старые дома как раз и комплектуются таким узлами, соответственно применение ПП нежелательно?

А если ставить сталь 20мм, стенки 2.8 неоцинкованную - насколько ее хватит?

И имеет ли значение кислородопроинцаемость трубы в ЦО?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.05.2017 в 17:13:08

#6021126

lascorpio, звоните мне прямо сейчас. Пока есть время дать Вам беЗплатные консультации.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.05.2017 в 17:40:24

#6021163

lascorpio написал: Можете на пальцах объяснить, почему такое подключение будет работать при нижней подаче?

Потому, что гравитация будет воду заставлять затекать всегда через верх, а вытекать через низ радиатора. Независимо от направления подачи по стояку. По такому принципу построены все системы с ЕЦ (гравитационной циркуляцией).

lascorpio написал: Прокачает 12-секционный радиатор? А если затем захочу нарастить?

Конечно прокачает. Гравитация - большая сила. :) Сбоку подключайте, как на моих фото и эскизах, тогда в дальнейшем, ничего не помешает Вам нарастить секции.

lascorpio написал: Поискав информацию, нашел, что старые дома как раз и комплектуются таким узлами, соответственно применение ПП нежелательно?

Не просто нежелательно, а категорически запрещено. Было много смертельных случаев. И даже если идиотов и посадят, то это не вернет жизнь или здоровье. Позвольте совет от всей Души: "Забудьте про любой пластик в доме с элеватором". Сам лично у себя в городе два месяца искал сварных, чтобы зимой этого года поменять ОП с чугунного на конвектор. Как же меня тогда задолбали "полипропиленщики"!!!

lascorpio написал: если ставить сталь 20мм, стенки 2.8 неоцинкованную - насколько ее хватит?

При правильной водоподготовке - минимум лет на сто. А при кислороде в системе, любую сталь запросто прожрет за пару лет свищами.

lascorpio написал: И имеет ли значение кислородопроинцаемость трубы в ЦО?

Конечно имеет. Одни трубы меняют на кислородопроницаемый пластик, а у соседей трубы свищами прорывает. Сейчас все на СНИПы и тем более ГОСТы наплевали - так что нечего удивляться

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Евгений А.С.

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Киев

Сообщений: 41

12.09.2017 в 12:28:46

#6109254

Прочитал тему, но всё-таки остались вопросы по правильному монтажу/подключению радиатора отопления. Вот исходные данные: дом панелька комната 18м.кв. однотрубная боковое подключение подача нижняя (трёхходовой стоит на бойпасе внизу, но он не рабочий и никогда им не пользовался) труба подачи, бойпаса и отводов к радиатору - 3/4 перед радиатором стоят шаровые 3/4 чугунку снял, ставлю биметаллический (Межосевое расстояние 500 мм, Тепловой поток 1 секц.165 Вт) при расчёте подбора колличества секций на сайте производителя и зад. необх.темп.24 выдаёт что необх.9 секц., купил 10) Вопрос - где ставить термоголовку, на верхнем или нижнем подводе, после шарового крана и нужно ли ещё ставить обратный клапан?

0
Аватар пользователя
Евгений А.С.

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Киев

Сообщений: 41

12.09.2017 в 14:02:45

#6109296

Это к предыдущему посту, вот такая у меня подводка

0
Аватар пользователя
Евгений А.С.

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Киев

Сообщений: 41

12.09.2017 в 15:14:06

#6109336

Задал много вопросов выше в посте http://www.mastergrad.com/forums/t186304-termoregulyatory-na-batareyu/?page=8#html и вот ещё один, что б уже все понять, в каких случаях нужно ставить обратный клапан (не знаю правильно ли я его назвал), см.фото - обвел красным

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

12.09.2017 в 18:02:21

#6109486

Евгений А.С. написал: подача нижняя

Тогда чего Вы удивляетесь? Подключили неверно - вините тех, кто Вам так всё изгадил...

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

12.09.2017 в 18:03:20

#6109490

Евгений А.С. написал: в каких случаях нужно ставить обратный клапан

Никакого обратного клапана ставить НЕ НУЖНО!!! (в Вашем случае) Кто придумал такой бред?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Евгений А.С.

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Киев

Сообщений: 41

13.09.2017 в 13:46:39

#6110207

Inch1964 написал:

Евгений А.С. написал: подача нижняя

Тогда чего Вы удивляетесь? Подключили неверно - вините тех, кто Вам так всё изгадил...

Inch1964, на схему разводки на фото из предыдущего поста смотреть не нужно, это не моя ситуация (я фото на форуме нашёл), на фото лишь интересен момент подключения терморегулятора и обратного клапана (обведено красным), а радиатор подключен как в посте http://www.mastergrad.com/forums/t186304-termoregulyatory-na-batareyu/?page=8#html

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

13.09.2017 в 15:24:03

#6110270

Евгений А.С. написал: и обратного клапана

Этот вентиль обратки ошибочно называют обратным клапаном. Функция этого вентиля - ограничивать расход теплоносителя через радиатор, а также запирать трубу при демонтаже этого радиатора.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.09.2017 в 17:45:36

#6110384

Евгений А.С. написал: на схему разводки на фото из предыдущего поста смотреть не нужно, это не моя ситуация

А на что тогда нужно смотреть?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Евгений А.С.

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Киев

Сообщений: 41

14.09.2017 в 13:40:10

#6111146

cineman написал:

Евгений А.С. написал: и обратного клапана

Этот вентиль обратки ошибочно называют обратным клапаном. Функция этого вентиля - ограничивать расход теплоносителя через радиатор, а также запирать трубу при демонтаже этого радиатора.

cineman, вот такая

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.09.2017 в 15:39:10

#6111259

Евгений А.С., я фото не просил. Но раз прислали, ответьте на вопрос - носитель по стояку идёт сверху-вниз или снизу-вверх?

0