Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

14.09.2017 в 19:36:27

Евгений А.С. написал: Функция этого вентиля - ограничивать расход теплоносителя через радиатор, а также запирать трубу при демонтаже этого радиатора.

Спасибо за просвещение. А то являясь инженером ОВиК, по Вашему мнению этого не знал.

Но, если Вам интересно мнение играющего тренера (специалиста), то Вы не совсем правильно понимаете функцию вентиля, который по новому СНИПу уже должен называться клапаном.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Евгений А.С.

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Киев

Сообщений: 41

15.09.2017 в 09:35:12

cineman, снизу вверх

0
Аватар пользователя
Евгений А.С.

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Киев

Сообщений: 41

15.09.2017 в 09:36:27

Inch1964, извините но это не я написал, см. посты выше :o

0
Аватар пользователя
Евгений А.С.

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Киев

Сообщений: 41

15.09.2017 в 10:32:13

Евгений А.С. написал: Прочитал тему, но всё-таки остались вопросы по правильному монтажу/подключению радиатора отопления. Вот исходные данные: дом панелька комната 18м.кв. однотрубная боковое подключение подача нижняя (трёхходовой стоит на бойпасе внизу, но он не рабочий и никогда им не пользовался) труба подачи, бойпаса и отводов к радиатору - 3/4 перед радиатором стоят шаровые 3/4 чугунку снял, ставлю биметаллический (Межосевое расстояние 500 мм, Тепловой поток 1 секц.165 Вт) при расчёте подбора колличества секций на сайте производителя и зад. необх.темп.24 выдаёт что необх.9 секц., купил 10) Вопрос - где ставить термоголовку, на верхнем или нижнем подводе, после шарового крана и нужно ли ещё ставить обратный клапан?

Евгений А.С., http://www.mastergrad.com/forums/t186304-termoregulyatory-na-batareyu/?page=8#html Вопрос - где ставить термоголовку, на верхнем или нижнем подводе?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

15.09.2017 в 14:07:50

Евгений А.С., направление снизу-вверх делает способ подключения секционного радиатора неоднозначным. Определитесь сначала с этим способом. Я бы вообще не стал использовать секционные радиаторы при такой схеме.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.09.2017 в 14:18:24

Евгений А.С. написал: Вопрос - где ставить термоголовку, на верхнем или нижнем подводе?

Если радиатор биметалл, то на верхнем подводе. Но и подачу нужно со стояка осуществить через верхний подвод.

Если же радиатор чугун МС140, то можно и снизу.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Джадд

Местный

Регистрация: 19.09.2017

Москва

Сообщений: 5

19.09.2017 в 15:26:48

Здравствуйте. Подскажите насчет настройки термоклапана Данфосс RA-N 15. В какое положение нужно выставить регулировочное кольцо предварительной настройки? Здание - пятиэтажка с двухтрубной системой отопления, радиаторы чугунные. Может есть какие-то типовые значения? Встречал информацию, что для старых систем, где не предусматривалась установка терморегуляторов необходимо оставить заводское значение N, но в инструкции указано что запрещено оставлять в данном положении. Не могу разобраться с этим моментом.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.09.2017 в 15:48:12

Джадд написал: Подскажите насчет настройки термоклапана Данфосс RA-N 15. В какое положение нужно выставить регулировочное кольцо предварительной настройки? Здание - пятиэтажка с двухтрубной системой отопления, радиаторы чугунные.

Чтобы не "убить весь стояк", поставить значение преднастройки термоклапана в то значение Kv, которое шло от застройщика.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Джадд

Местный

Регистрация: 19.09.2017

Москва

Сообщений: 5

19.09.2017 в 16:57:40

Inch1964 написал:

Джадд написал: Подскажите насчет настройки термоклапана Данфосс RA-N 15. В какое положение нужно выставить регулировочное кольцо предварительной настройки? Здание - пятиэтажка с двухтрубной системой отопления, радиаторы чугунные.

Чтобы не "убить весь стояк", поставить значение преднастройки термоклапана в то значение Kv, которое шло от застройщика.

Пятиэтажка-хрущёвка пятидесятилетней давности. Где искать застройщика?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.09.2017 в 17:03:14

Джадд, значит у Вас не двухтрубка. Или двухтрубка, но "по сталински". Вы не дали фото и схем, а потому, непонятно что там и как у Вас.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

19.09.2017 в 23:10:02

Inch1964 написал: Или двухтрубка, но "по сталински"

какие кстати нюансы у такой системы и требует ли она балансировки, я так понимаю вентили для двухтрубки для нее противопоказаны?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.09.2017 в 08:35:06

Олегович написал: какие кстати нюансы у такой системы и требует ли она балансировки, я так понимаю вентили для двухтрубки для нее противопоказаны?

Многие такие системы были изначально сделаны по принципу гравитационной циркуляции (самобалансирующиеся). Поэтому термоклапаны могут быть для них противопоказаны.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Джадд

Местный

Регистрация: 19.09.2017

Москва

Сообщений: 5

20.09.2017 в 09:25:02

Вот фото стояка. Ближняя труба - подача, дальняя - обратка.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.09.2017 в 10:44:45

Джадд, подойдут термоклапаны Данфос RTR-G. Но может наблюдаться уменьшение теплоотдачи радиатора, что придется компенсировать увеличением количества секций.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Джадд

Местный

Регистрация: 19.09.2017

Москва

Сообщений: 5

20.09.2017 в 11:25:36

Inch1964 написал: Джадд, подойдут термоклапаны Данфос RTR-G. Но может наблюдаться уменьшение теплоотдачи радиатора, что придется компенсировать увеличением количества секций.

Inch1964, а разве RTR-G не для однотрубных систем?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу