20.09.2017 в 12:01:05
Джадд написал: Inch1964, а разве RTR-G не для однотрубных систем?
Для однотрубных или для двухтрубных систем - понятие условное. Нужно, зная гидравлику конкретной системы, ориентироваться на пропускную способность, а не на условные понятия. Т.е. нужно ориентироваться на Kv, Kvs и сопротивление.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
20.09.2017 в 12:27:12
Ага. Т.е. исходя из того, что для RTR-N 15 максимальное значение Kvs=0,9 а для RTR-G 15 прямого - 2,3, Вы и советуете RTR-G, для моей системы. И, так понимаю, у RTR-G отсутствует какая-либо предварительная регулировка, он просто устанавливается и всё?
20.09.2017 в 15:08:06
Джадд, ду15 - 1,63. ду20 - 2,06. ду25 - 2,27 для прямых клапанов, и это Kv, а не Kvs. Поэтому лучше ду20 или даже ду25. Настройки не требуют.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
21.09.2017 в 01:50:53
Inch1964 написал: Многие такие системы были изначально сделаны по принципу гравитационной циркуляции (самобалансирующиеся). Поэтому термоклапаны могут быть для них противопоказаны.
термоклапаны вообще противопоказаны в системе где они присутствуют только в одной квартире, странно что это тяжело для понимания
11.12.2017 в 14:28:32
Коллеги,
Имеется: -Однотрубная система цо в квартире -Биметаллические радиаторы рифар монолит подключены через шаровые краны с американкой 3/4. Они установлены друг под другом, американкой в радиаторы. -Подача, судя по температуре труб, верхняя (49 градусов труба сверху, 42 градуса снизу по данным мультиметра) План: -Поставить терморегулятор: клапан + головка. Пока остановился на клапане Danfoss RTR-G Ду 20. Его вкрутить в радиатор, американку с шарового крана - в клапан. Вопрос: Чем лучше удлинить обратку: -стальной бочок в радиатор + муфта на американку -некий удлинитель труб из латуни/бронзы, типа НР-ВР от веги, НР - в радиатор, а в ВР американку с крана? Смущает длина клапана 106 мм, таких удлинителей нет. Они максимум 100 мм. -сгон со сплошной резьбой из латуни + муфта? -что-то еще?
12.12.2017 в 10:15:06
rdvin, лучше бы было еще выложить фото радиатора, на котором было бы видно подключение к стояку.
Известно ли Вам направление подачи по стояку?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
12.12.2017 в 11:10:23
rdvin написал: Смущает длина клапана 106 мм, таких удлинителей нет. Они максимум 100 мм.
Тоже так намерил, потом когда устанавливали муфта накрученная на американку крана и кусок трубы длинной 110 мм оказался длиннее чем нужно, точнее резьбы на сгонной части оказалось недостаточно. Сантехники потом сами делали вставку с короткой резьбой с одной стороны и длинной резьбой с другой длинной - где-то 80 мм, на сгонную часть со стороны батареи ставили гайку для уплотнения (сам думал, что просто уплотнят по резьбе, но сантехники решили с гайкой делать).
rdvin написал: -Подача, судя по температуре труб, верхняя (49 градусов труба сверху, 42 градуса снизу по данным мультиметра)
Всё ж таки у сантехников уточните.
12.12.2017 в 11:11:25
rdvin написал: -Подача, судя по температуре труб, верхняя (49 градусов труба сверху, 42 градуса снизу по данным мультиметра)
Всё ж таки у сантехников уточните.
12.12.2017 в 19:36:09
Inch1964 написал: лучше бы было еще выложить фото радиатора, на котором было бы видно подключение к стояку.
12.12.2017 в 19:54:12
Кстати на старых трубах если такой подключить польза будет?
07.11.2018 в 15:33:00
Добрый день, заклинил терморегулятор danfoss rtr-g шток двигается вверх вниз но батарея не греется, что можно предпринять не отключая стояк?
07.11.2018 в 16:54:13
rdvin написал: длина клапана 106 мм, таких удлинителей нет. Они максимум 100 мм
Соединяете два между собой: 100мм + 10мм, 4мм сыграете на американке подачи. Если круглые латунные хромированные, то сажаете на гель, исключая царапин при зажиме деталей.
sneg91 написал: что можно предпринять
Постучать по нему слегка, а вось и выскочит.. Нет, значит отключать стояк, менять.
15.11.2018 в 08:15:24
Постучал понажимал, открутил сальник сверху, оттуда сначала побежала вода, потом прекратилось и батарея заработала, но через несколько дней все повторилось и опять не греет.
15.11.2018 в 08:28:57
sneg91 написал: Постучал понажимал, открутил сальник сверху, оттуда сначала побежала вода, потом прекратилось и батарея заработала, но через несколько дней все повторилось и опять не греет.
sneg91, снимать промывать смотреть внутри
15.11.2018 в 09:27:19
я не пойму как он работать должен, когда сальник снял он полностью открылся же и заработал, получается там нет мусора/грязи, но потом опять перекрылся.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу