24.05.2013 в 00:23:13
Вчера начала наблюдаться странная ситуация, которой до этого небыло.... На фото жёлтой стрелкой обозначен насос, гоняющий котловую воду через теплообменник. Так вот на нём начались гидроудары при работе на 2 и 3 скоростях. На 1 скорости работает без ударов. Котельная стояла несколько часов с низким давлением воды...После подпитки запускаем а там идут гидроудары... Единственный вариант почему гидроудары - это воздух в подающем трубопроводе (пробка воздушная)... но проверка автовоздушников показала, что воздуха нету... Так от чего ж ещё могут быть гидроудары???? Такое чувство что насосу на всасе не хватает воды...если на 2 и 3 скоростях на выходе из насоса прикрывать краник, то гидроудары исчезают. Странно как-то...никто не сталкивался?
24.05.2013 в 04:44:10
фильтры чистые?
24.05.2013 в 06:48:13
X-TAZ, а актуальное фото можно? На фото - не введенная в эксплуатацию котельная.
24.05.2013 в 13:24:47
AlexMax написал : X-TAZ, а актуальное фото можно? На фото - не введенная в эксплуатацию котельная.
Да там просто ещё не установлены термоманометры и не подключены по электрике насосы и трёхходовые.
А фильтров перед этим насосом нету.
Вот ещё есть фото с электрикой, но опять без манометров.
24.05.2013 в 19:38:53
X-TAZ написал : проверка автовоздушников показала, что воздуха нету...
Он где то есть.
24.05.2013 в 20:57:53
X-TAZ, могу сходу указать на несколько вариантов - от остаточного воздуха до алиса насосу. Как я понял, насос обслуживает теплообменник и нигде нет фильтра грубой очистки? Смело. Причиной еще может быть навернувшийся ОК. Но это вряд ли.
25.05.2013 в 00:21:32
AlexMax написал : X-TAZ, могу сходу указать на несколько вариантов - от остаточного воздуха до алиса насосу. Как я понял, насос обслуживает теплообменник и нигде нет фильтра грубой очистки? Смело. Причиной еще может быть навернувшийся ОК. Но это вряд ли.
Та вот не пойму я где может собраться воздух - там везде в верхах есть воздушники...которые я проверил - вода в них.
Алис насосу не может быть, так как он без проблем качает ...даже на 2 и 3 скоростях без гидроударов если прижать краник чуток после теплообменника, то есть после насоса.
На системе есть фильтра на обратках из контуров отопления. А из теплообменника считается что не должна ити гряз, раз она в него не поступает! Ну о накипи я не говорю конечно и о ржавчине с труб! Причём часто бывала окалина в насосах от сварки.. вытаскивали с крыльчатки бывало.
Когда навернулся ОК бывало , то вода перестаёт нормально греться - так уже несколько раз вскрывали клапана поломанные - они были пластиковые внутри, а сейчас мы ставим внутри шоб были металлические. Они хоть и торохтят во время работы, но пока не ломались как пластиковые.
Всётаки склоняюсь к тому, что гдето воздушная пробка, которая не может ни вверх подняться ни вниз выдавиться насосом. Но где - я везде делал уклоны к воздушникам....либо без уклона в уровень труба идёт.
Один чел предложил поднять давление воды в системе... но ведь раньше при таком давлении всё работало без гидроударов. Там 1,5 бар обычно... Насос давит до 1,8-1,9 примерно.
25.05.2013 в 00:27:18
касимов написал : Он где то есть.
Да - воздух может быть... но нету его там де он должен быть...вот есть такой подъёмчик до коллекторов...Котлы напротив насосов расположены. Но там стоят воздушники. Причём воздушники мы начали ставить через обычный шаровый краник вместо клапанов, идущих в комплекте с воздушниками, после того как эти клапана выстреливали под давлением. ;)
25.05.2013 в 00:37:43
X-TAZ написал : Да - воздух может быть... но нету его там де он должен быть...вот есть такой подъёмчик до коллекторов...Котлы напротив насосов расположены. Но там стоят воздушники. Причём воздушники мы начали ставить через обычный шаровый краник вместо клапанов, идущих в комплекте с воздушниками, после того как эти клапана выстреливали под давлением. ;)
я просто спросить... малоли глупый вопрос, не обессудьте люди добрые)) воздух то с самого насоса стравили?)
25.05.2013 в 01:46:51
X-TAZ, может быть негерметичность и подсос воздуха?
25.05.2013 в 01:51:59
BV написал : негерметичность и подсос воздуха?
Откуда?????в системе ж не ваккуум, а давление.
25.05.2013 в 01:56:43
X-TAZ, манометр перед насосом есть?
25.05.2013 в 01:59:52
BV написал : манометр перед насосом есть?
да...за метров 5 до него...возле котлов.
25.05.2013 в 02:12:24
там 1.5?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.