23.04.2017 в 16:49:58
Radio написал: Ни малейших внятных аргументов.
Внимательно выслушал Ваши аргументы. Из них следует, что в быту для защиты линий освещения и групп штепсельных розеток автоматы с характеристикой "В" всегда не хуже, иногда незначительно лучше, а иногда заметно лучше автоматов с характеристикой "С". В оставшихся случаях автоматы с характеристикой "С" неприменимы вовсе и их применение преступно.
А недостатки все знают сами: обычно дороже; часто недоступно.
23.04.2017 в 16:58:11
Radio написал: Я даже готов не спорить и согласиться, что бэ отключится на полдесятых секунды раньше, не принципиально вообще. Вопрос: на сколько лет это продлит ресурс автомата, кабеля и всей остальной требухи? Может, подсчитате?
На пол-десятых раньше не отключится - чудес не бывает. Ресурс радикально будет различаться при расчётном ТКЗ, близком к предельному. Вас же не удивит, если С16 на 6кА откажет после единичного срабатывания при 6кА, а для какого-нибудь В2 той же серии предельный ТКЗ при 400В является бесконечным?
23.04.2017 в 17:03:46
ВТБ! написал: А недостатки все знают сами: обычно дороже; часто недоступно.
Это конкретно и ощутимо. Во всяком случае, это можно измерить деньгами и временем (которое, обычно, тоже деньги) т.е. величинами материальными и понятными.
Всё же перечисленное вами в предыдущих пунктах - эфемерно и призрачно, не имеет никакого практического выражения и никак материально себя не проявит за всё время службы автомата.
23.04.2017 в 17:10:34
Radio написал: Это конкретно и ощутимо, можно измерить деньгами и временем, которое, обычно, тоже деньги.
Полностью согласен.
Radio написал: Всё же перечисленное вами в предыдущих пунктах - эфемерно и призрачно, не имеет никакого практического выражения и никак визуально себя не проявит.
Селективность вполне проявляет себя. Пожар имеет отменную визуализацию. Большой расчётный ТКЗ - случай нечастый, но жители нижних этажей в удачном подъезде могут неэфемерно тратиться на автоматы, если сдуру поставили дерьмовые. Соглашусь, что тут обычно дело не в характеристике автомата, а в бренде и серии.
23.04.2017 в 17:21:41
ВТБ! написал: Селективность вполне проявляет себя.
Страшная экзотика, если очень повезет. Ну так если повезет, она бывает и с цэ. :)
ВТБ! написал: Пожар имеет отменную визуализацию.
Да, да, мы все неминуемо сгорим именно от неприменения бэ.
Общеизвестно, что алюминий пожароопасен, т.к. самовозгорается, и вот теперь к нему примкнули автоматы вида С10 и С16. :)
23.04.2017 в 17:40:25
Radio написал: Да, да, мы все неминуемо сгорим именно от неприменения бэ.
Есть такая штука - садовые товарищества. На конце линий не срабатывающий при КЗ С16 - вовсе не экзотика. А мы УЗО поставим! - Так там ещё и двухпроводка.
23.04.2017 в 17:43:43
Radio написал: Страшная экзотика, если очень повезет.
Мне повезло в деревне - В16 и С25 одной серии селективность обеспечивают. Когда ВУ на опоре, :mad: это не может не радовать.
23.04.2017 в 18:15:31
ВТБ! написал: Есть такая штука - садовые товарищества.
Есть, кто спорит.
Но, напомню, что вы продвигаете данные автоматы не только в глухих деревнях и депрессивных садовых товариществах, но и во вполне благополучных районах городов и даже в новостройках.
ВТБ! написал: Прямое показание к применению В - защита групповых линий в быту
Что, собственно, и вызвало принципиальные возражения.
23.04.2017 в 21:16:44
Radio написал: вы продвигаете данные автоматы
Они всегда в указанном применении лучше. Правда, часто эта "лучшесть" не заметна даже под микроскопом. :D
Если делать не себе - так точно никакого смысла. Это же рассуждение полностью, если не в большей степени, применимо к УЗО типов "А" и "S", к автоматам небытовых серий и нестандартных номиналов, к двухполюсным - и говорить нечего.
Главное - это чтобы автоматы можно было купить быстро и дёшево в проверенном месте. И тогда при исправной проводке и электроприёмниках всё будет жить долго и счастливо. Зачем платить больше, если никакой разницы нет?
Тем более, что не себе.
23.04.2017 в 21:54:54
B16 не будет выбивать при пользовании дома 2кВт болгаркой, или мелким шлифовальным мотором?
23.04.2017 в 22:02:25
Ksander, Ровно 2 кВт- нет.
23.04.2017 в 23:24:39
dokar написал: Ksander, Ровно 2 кВт- нет.
dokar, тогда значит на раздельные 2квт бойлер и стиралку ставить по С ? короче я понял, как все пишут - не париться и ставить С.
Но как быть с УЗО, допустим будет группа розеток, на них 16С, и УЗО на 40А. Не пробъет ли УЗО?
24.04.2017 в 00:30:21
dokar написал:
Ksander написал: тогда значит на раздельные 2квт бойлер и стиралку ставить по С ? короче я понял, как все пишут - не париться и ставить С.
На разные линии. У них функционал должен быть не зависим друг от друга.
Ksander написал: Не пробъет ли УЗО?
Его ? Чем ? :) Перегрузкой ?
dokar, ну да.
если его номинальынй ток 40 +-, а автомат на 16 до сработки может и кратковременно и 50А пропускать