Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

26.02.2018 в 19:57:12

#6264732

Rumato, Другой экземпляр В16 - есть ?

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

26.02.2018 в 20:03:04

#6264739

Rumato, Как такое возможно? У них ведь одинаковый тепловой расцепитель должен быть. Может небольшой индивидуальный разброс по параметрам? А может совпадение с наиболее мощным режимом стиралки случился при включении пылесоса? Спросите Мастеров.

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

26.02.2018 в 20:12:58

#6264749

Alexey_Spb, Извините, не понял. Реакция на пусковые токи может быть через 15 секунд?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.02.2018 в 20:15:01

#6264751

Странным мне это не показалось. Другой В16 есть, но поменять смогу не раньше апреля. Может и совпадение по режимам. Не знаю. За что купил - за то продал.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

26.02.2018 в 20:23:04

#6264768

В гараже у меня на розеточных линиях АВ В16 стоят, при пуске 230 болгарки Хитачи на 2 кВт не выбивает, болгарка без плавного пуска. АВ Мерлин Герин Мульти-9, года эдак 2006, но это навряд ли имеет отношение к делу.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

26.02.2018 в 20:46:32

#6264784

Vadim 161, Хитачкины болгарки всегда славились относительно мягким стартом и без плавного пуска . У меня тоже есть с 03 года.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

26.02.2018 в 20:52:19

#6264794

dokar, это да, почти не дергается. Вот надо будет Кировскую привезти, интересно, выбьет или нет ? Она зараза сильно дергается при пуске.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.02.2018 в 21:06:29

#6264814

Интерскол 2 кВт вышибает.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

26.02.2018 в 21:09:15

#6264818

Alexey_Spb написал: Интерскол 2 кВт вышибает.

Alexey_Spb, Реальная мощь российских ватт ! Немков что - ответил ? :)

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

26.02.2018 в 21:14:03

#6264821

dokar, да это видать старая УШМ, ИС уже вроде лет 10 как с плавным пуском идут. А Немкову то чего отвечать, скажет автоматы не правильные да и всё :)

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.02.2018 в 21:37:42

#6264855

dokar, я не спрашивал :confused:

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

02.03.2018 в 17:53:07

#6269376

Позвольте вернуться к своему вопросу. Итак: Как защитить от КЗ линию (220в) при рабочем токе 35А, если ток КЗ в диапазоне 130-140А. Автоматы В32 не подходят, ибо гарантированно сработают при токе КЗ от 160А, С32 тем более. Что посоветуете:

  1. автоматы с характеристикой "Z";
  2. плавкие вставки;
  3. ограничители тока. Ни с чем из перечисленного дело в щитке не имел. Может быть еще что-то есть в арсенале?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

02.03.2018 в 18:00:26

#6269388

ALEXSUN18 написал: Автоматы В32 не подходят

Сечение кабеля какое?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.03.2018 в 18:15:01

#6269401

ALEXSUN18 написал: автоматы с характеристикой "Z";

Селективный АВ ссылка

ALEXSUN18 написал: Как защитить от КЗ линию (220в) при рабочем токе 35А,

Видимо не делать КЗ. АВ прекрасно с этим справляется.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

02.03.2018 в 18:40:56

#6269427

MaSeVi, 6 кв.мм. А на что это влияет в данном случае?

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

02.03.2018 в 18:46:40

#6269437

megrad,

Селективный АВ ссылка Ваша ссылка не туда. Там характеристика "К". КЗ не делаю умышленно (как и Вы, надеюсь). А с чем "прекрасно справляется" АВ? и каккой АВ?

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.03.2018 в 19:09:09

#6269471

ALEXSUN18 написал: Позвольте вернуться к своему вопросу. Итак: Как защитить от КЗ линию (220в) при рабочем токе 35А, если ток КЗ в диапазоне 130-140А.

ALEXSUN18, как же жить с такими потерями на линии?... Ведь при номинальном токе в 35А, после не сложных математических действий, получим потери порядка 50В (!)

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.03.2018 в 19:23:31

#6269497

ALEXSUN18 написал: А с чем "прекрасно справляется" АВ? и какой АВ?

Любой АВ прекрасно справляется с защитой линии от КЗ и перегруза, при условии правильного выбора.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.03.2018 в 19:26:41

#6269506

megrad написал: при условии правильного выбора.

Так вот ALEXSUN18 и пытается сделать этот выбор... :killyourselfbywall:

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.03.2018 в 19:28:56

#6269515

sergey_sav, и что мешает?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

02.03.2018 в 20:07:01

#6269574

sergey_sav, Приходится мириться.

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

02.03.2018 в 20:09:58

#6269579

megrad, В последние дни отсутствие дельных советов от Мастеров. Может быть нужна какая-то дополнительная информация? По-моему, все исходные данные есть. Что посоветуете?

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.03.2018 в 20:18:09

#6269588

ALEXSUN18 написал: В последние дни отсутствие дельных советов от Мастеров

Вам дали совет ,взять прибор и замерить, вы не желаете не покупать ,не вызвать спеца .Ваши 140-160А это всего лишь ваши фантазии и на одной линии она может быть такое, а на другой другое .Поэтому или замеряйте или ждите провидца на форуме

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.03.2018 в 20:37:52

#6269608

ALEXSUN18 написал: Из этого следует, как я понимаю, необходимость замены автоматических выключателей С16 и С20 на В16 и В20 соответственно

Это уже параноя...

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

02.03.2018 в 20:41:14

#6269612

ebf написал:

ALEXSUN18 написал: В последние дни отсутствие дельных советов от Мастеров

Вам дали совет ,взять прибор и замерить, вы не желаете не покупать ,не вызвать спеца .Ваши 140-160А это всего лишь ваши фантазии и на одной линии она может быть такое, а на другой другое .Поэтому или замеряйте или ждите провидца на форуме

ebf, Речь про одну конкретную линию. ДОПУСТИМ, что мои показания верны. При таких допущениях что посоветуете из перечисленного выше?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

02.03.2018 в 20:43:10

#6269613

ALEXSUN18, В32 достаточно

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

02.03.2018 в 20:44:10

#6269614

megrad написал:

ALEXSUN18 написал: Из этого следует, как я понимаю, необходимость замены автоматических выключателей С16 и С20 на В16 и В20 соответственно

Это уже параноя...

megrad, Спасибо за ДЕЛЬНЫЙ совет, схожу в психдиспансер, проверюсь.

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

02.03.2018 в 20:45:55

#6269616

MaSeVi написал: ALEXSUN18, В32 достаточно

MaSeVi, Спасибо. Извините, а аргументы какие-нибудь можете привести?

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.03.2018 в 20:57:00

#6269627

ALEXSUN18 написал: Речь про одну конкретную линию.

Так на этой линии, что стоит ? Какая система заземления у вас ?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

02.03.2018 в 20:59:27

#6269628

ALEXSUN18, В тип это сработка АВ по КЗ 3÷5 номинала. Если Ваши измерения верны, то В попадает в эти границы. Но уверен, что и С спокойно отработает...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Назад