26.02.2018 в 19:57:12
#6264732
Rumato, Другой экземпляр В16 - есть ?
26.02.2018 в 20:03:04
#6264739
Rumato, Как такое возможно? У них ведь одинаковый тепловой расцепитель должен быть. Может небольшой индивидуальный разброс по параметрам? А может совпадение с наиболее мощным режимом стиралки случился при включении пылесоса? Спросите Мастеров.
26.02.2018 в 20:12:58
#6264749
Alexey_Spb, Извините, не понял. Реакция на пусковые токи может быть через 15 секунд?
26.02.2018 в 20:15:01
#6264751
Странным мне это не показалось. Другой В16 есть, но поменять смогу не раньше апреля. Может и совпадение по режимам. Не знаю. За что купил - за то продал.
26.02.2018 в 20:23:04
#6264768
В гараже у меня на розеточных линиях АВ В16 стоят, при пуске 230 болгарки Хитачи на 2 кВт не выбивает, болгарка без плавного пуска. АВ Мерлин Герин Мульти-9, года эдак 2006, но это навряд ли имеет отношение к делу.
Грубый, но справедливый
26.02.2018 в 20:46:32
#6264784
Vadim 161, Хитачкины болгарки всегда славились относительно мягким стартом и без плавного пуска . У меня тоже есть с 03 года.
26.02.2018 в 20:52:19
#6264794
dokar, это да, почти не дергается. Вот надо будет Кировскую привезти, интересно, выбьет или нет ? Она зараза сильно дергается при пуске.
Грубый, но справедливый
26.02.2018 в 21:06:29
#6264814
Интерскол 2 кВт вышибает.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
26.02.2018 в 21:09:15
#6264818
Alexey_Spb написал: Интерскол 2 кВт вышибает.
Alexey_Spb, Реальная мощь российских ватт ! Немков что - ответил ? :)
26.02.2018 в 21:14:03
#6264821
dokar, да это видать старая УШМ, ИС уже вроде лет 10 как с плавным пуском идут. А Немкову то чего отвечать, скажет автоматы не правильные да и всё :)
Грубый, но справедливый
26.02.2018 в 21:37:42
#6264855
dokar, я не спрашивал :confused:
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
02.03.2018 в 17:53:07
#6269376
Позвольте вернуться к своему вопросу. Итак: Как защитить от КЗ линию (220в) при рабочем токе 35А, если ток КЗ в диапазоне 130-140А. Автоматы В32 не подходят, ибо гарантированно сработают при токе КЗ от 160А, С32 тем более. Что посоветуете:
02.03.2018 в 18:00:26
#6269388
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
02.03.2018 в 18:40:56
#6269427
MaSeVi, 6 кв.мм. А на что это влияет в данном случае?
02.03.2018 в 18:46:40
#6269437
megrad,
Селективный АВ ссылка Ваша ссылка не туда. Там характеристика "К". КЗ не делаю умышленно (как и Вы, надеюсь). А с чем "прекрасно справляется" АВ? и каккой АВ?
02.03.2018 в 19:09:09
#6269471
ALEXSUN18 написал: Позвольте вернуться к своему вопросу. Итак: Как защитить от КЗ линию (220в) при рабочем токе 35А, если ток КЗ в диапазоне 130-140А.
ALEXSUN18, как же жить с такими потерями на линии?... Ведь при номинальном токе в 35А, после не сложных математических действий, получим потери порядка 50В (!)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
02.03.2018 в 19:23:31
#6269497
ALEXSUN18 написал: А с чем "прекрасно справляется" АВ? и какой АВ?
Любой АВ прекрасно справляется с защитой линии от КЗ и перегруза, при условии правильного выбора.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.03.2018 в 19:26:41
#6269506
megrad написал: при условии правильного выбора.
Так вот ALEXSUN18 и пытается сделать этот выбор... :killyourselfbywall:
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
02.03.2018 в 19:28:56
#6269515
sergey_sav, и что мешает?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.03.2018 в 20:07:01
#6269574
sergey_sav, Приходится мириться.
02.03.2018 в 20:09:58
#6269579
megrad, В последние дни отсутствие дельных советов от Мастеров. Может быть нужна какая-то дополнительная информация? По-моему, все исходные данные есть. Что посоветуете?
02.03.2018 в 20:18:09
#6269588
ALEXSUN18 написал: В последние дни отсутствие дельных советов от Мастеров
Вам дали совет ,взять прибор и замерить, вы не желаете не покупать ,не вызвать спеца .Ваши 140-160А это всего лишь ваши фантазии и на одной линии она может быть такое, а на другой другое .Поэтому или замеряйте или ждите провидца на форуме
02.03.2018 в 20:37:52
#6269608
ALEXSUN18 написал: Из этого следует, как я понимаю, необходимость замены автоматических выключателей С16 и С20 на В16 и В20 соответственно
Это уже параноя...
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.03.2018 в 20:41:14
#6269612
ebf написал:
ALEXSUN18 написал: В последние дни отсутствие дельных советов от Мастеров
Вам дали совет ,взять прибор и замерить, вы не желаете не покупать ,не вызвать спеца .Ваши 140-160А это всего лишь ваши фантазии и на одной линии она может быть такое, а на другой другое .Поэтому или замеряйте или ждите провидца на форуме
ebf, Речь про одну конкретную линию. ДОПУСТИМ, что мои показания верны. При таких допущениях что посоветуете из перечисленного выше?
02.03.2018 в 20:43:10
#6269613
ALEXSUN18, В32 достаточно
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
02.03.2018 в 20:45:55
#6269616
MaSeVi написал: ALEXSUN18, В32 достаточно
MaSeVi, Спасибо. Извините, а аргументы какие-нибудь можете привести?
02.03.2018 в 20:57:00
#6269627
ALEXSUN18 написал: Речь про одну конкретную линию.
Так на этой линии, что стоит ? Какая система заземления у вас ?
02.03.2018 в 20:59:27
#6269628
ALEXSUN18, В тип это сработка АВ по КЗ 3÷5 номинала. Если Ваши измерения верны, то В попадает в эти границы. Но уверен, что и С спокойно отработает...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу