sergey_sav, и что мешает?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ALEXSUN18
ALEXSUN18
Новичок

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

02.03.2018 в 20:07:01

sergey_sav, Приходится мириться.

0
ALEXSUN18
ALEXSUN18
Новичок

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

02.03.2018 в 20:09:58

megrad, В последние дни отсутствие дельных советов от Мастеров. Может быть нужна какая-то дополнительная информация? По-моему, все исходные данные есть. Что посоветуете?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.03.2018 в 20:18:09

ALEXSUN18 написал: В последние дни отсутствие дельных советов от Мастеров

Вам дали совет ,взять прибор и замерить, вы не желаете не покупать ,не вызвать спеца .Ваши 140-160А это всего лишь ваши фантазии и на одной линии она может быть такое, а на другой другое .Поэтому или замеряйте или ждите провидца на форуме

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.03.2018 в 20:37:52

ALEXSUN18 написал: Из этого следует, как я понимаю, необходимость замены автоматических выключателей С16 и С20 на В16 и В20 соответственно

Это уже параноя...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ALEXSUN18
ALEXSUN18
Новичок

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

02.03.2018 в 20:41:14

ebf написал:

ALEXSUN18 написал: В последние дни отсутствие дельных советов от Мастеров

Вам дали совет ,взять прибор и замерить, вы не желаете не покупать ,не вызвать спеца .Ваши 140-160А это всего лишь ваши фантазии и на одной линии она может быть такое, а на другой другое .Поэтому или замеряйте или ждите провидца на форуме

ebf, Речь про одну конкретную линию. ДОПУСТИМ, что мои показания верны. При таких допущениях что посоветуете из перечисленного выше?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

02.03.2018 в 20:43:10

ALEXSUN18, В32 достаточно

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ALEXSUN18
ALEXSUN18
Новичок

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

02.03.2018 в 20:44:10

megrad написал:

ALEXSUN18 написал: Из этого следует, как я понимаю, необходимость замены автоматических выключателей С16 и С20 на В16 и В20 соответственно

Это уже параноя...

megrad, Спасибо за ДЕЛЬНЫЙ совет, схожу в психдиспансер, проверюсь.

0
ALEXSUN18
ALEXSUN18
Новичок

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

02.03.2018 в 20:45:55

MaSeVi написал: ALEXSUN18, В32 достаточно

MaSeVi, Спасибо. Извините, а аргументы какие-нибудь можете привести?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.03.2018 в 20:57:00

ALEXSUN18 написал: Речь про одну конкретную линию.

Так на этой линии, что стоит ? Какая система заземления у вас ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

02.03.2018 в 20:59:27

ALEXSUN18, В тип это сработка АВ по КЗ 3÷5 номинала. Если Ваши измерения верны, то В попадает в эти границы. Но уверен, что и С спокойно отработает...

0