02.03.2018 в 21:10:30
MaSeVi написал: ALEXSUN18, В тип это сработка АВ по КЗ 3÷5 номинала. Если Ваши измерения верны, то В попадает в эти границы. Но уверен, что и С спокойно отработает...
MaSeVi, если там ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ожидаемый КЗ 130-140А, то - не факт, особенно "С".
02.03.2018 в 21:21:07
СтранникXXI, думаете тепловой не чухнется?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.03.2018 в 21:21:59
MaSeVi написал: ALEXSUN18, В тип это сработка АВ по КЗ 3÷5 номинала. Если Ваши измерения верны, то В попадает в эти границы. Но уверен, что и С спокойно отработает...
MaSeVi, 32х5=160, что поболее 130-140. Не так ли?
02.03.2018 в 21:24:05
MaSeVi написал: СтранникXXI, думаете тепловой не чухнется?
MaSeVi, Несомненно, я думаю. Но не сразу.
02.03.2018 в 21:25:44
ALEXSUN18 написал:
MaSeVi написал: ALEXSUN18, В тип это сработка АВ по КЗ 3÷5 номинала. Если Ваши измерения верны, то В попадает в эти границы. Но уверен, что и С спокойно отработает...
MaSeVi, 32х5=160, что поболее 130-140. Не так ли?
ALEXSUN18, Все так. Но никто не может сказать, как отстроен тот или иной АВ...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.03.2018 в 21:35:23
MaSeVi написал:
ALEXSUN18 написал:
MaSeVi написал: ALEXSUN18, В тип это сработка АВ по КЗ 3÷5 номинала. Если Ваши измерения верны, то В попадает в эти границы. Но уверен, что и С спокойно отработает...
MaSeVi, 32х5=160, что поболее 130-140. Не так ли?
ALEXSUN18, Все так. Но никто не может сказать, как отстроен тот или иной АВ...
MaSeVi, В таких условиях предпочитаю исходить из худшего. (К доктору, как обещал, запишусь непременно). Или у Вас есть данные о том, что, например 90% АВ с характеристикой "В", срабатывают при четырехкратном номинале?
02.03.2018 в 21:46:47
MaSeVi написал: СтранникXXI, думаете тепловой не чухнется?
MaSeVi, "чухнется", конечно, только за другое время.
02.03.2018 в 21:55:35
СтранникXXI, другое, вопрос - какое.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.