GEMINI
GEMINI
Эксперт

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

09.07.2014 в 17:22:55

GEO-Tr, приветствую,ну кроме использования ЕС вентилятора больше особо предложить нечего для вставки в корпус,так как объем там стесненный можно наверное втиснуть контроллер ,но нагрев ТЭНовый останется,ну и пульт новый

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2676

09.07.2014 в 21:04:11

Привет, вентилятор поди много-то и не жрет.... ТЭНЫ жрут.. (там ведь 2 их - по 2 и 1.5 квт...?). Вот их как по-экономной сделать (за счет работы контроллера) ?

0
GEMINI
GEMINI
Эксперт

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

10.07.2014 в 17:30:19

Что бы грело и частично не тратило энергию,это либо подмес рециркуляционного воздуха,либо возврат тепла из вытяжного воздуха.Физику на кривой козе не объедешь. За счет контроллера можно сделать,но это в том случае если старый пульт с переключателями и с резистором на глаз выставляется и соответственно выдает какую то температуру,более менее приемлемую.например получилось 23гр, а хочется 20,при 350 кубах перерасход энергии будет где то приблизительно 0,35кВтч.Ну а дальше умножаем на часы в сутки,сутки в год ,на тариф эл.энергии и получаем цену экономии. С вентилятором тоже есть экономия,стандартный асинхронный вентилятор в Бризарт 350 Комфорт на 350 м3 потреблял 137Вт, а с электронно-коммутируемыми обмотками на 500м3 потребляет 80Вт. это приблизительно в год при постоянной работе набегает 500кВтч !! дальше множим опять же на тариф и смотрим сумму.

0
GEMINI
GEMINI
Эксперт

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

10.07.2014 в 17:32:34

GEO-Tr написал : (там ведь 2 их - по 2 и 1.5 квт...?).

в модели указана была мощность,каждый ТЭН по 1,2 кВт,но опять же не путайте мощность и энергию.

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

10.07.2014 в 17:38:17

А можно к Вам "со своей ложкой дегтя ??? ..." ;)

Вопросик на засыпку ... тэны управляются контактором или симистором ??? Если контактором, то можно добавить терморегулятор. Даже тот же Пульсар. С его помощью возможно экономить э/э до 30-ти %. На себе проверил ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

GEMINI
GEMINI
Эксперт

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

10.07.2014 в 18:06:50

КИМ,при все уважении там все это было,и пульсар и тжкашка и автотранс

0
GEMINI
GEMINI
Эксперт

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

10.07.2014 в 18:07:43

я такой хренью типа контактором или термостатом не баловался,не балуюсь и не буду,просто пульты к пулсару шли с задатчиком типа резистор и "наглазным " выставлением температуры

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

10.07.2014 в 18:39:12

GEMINI написал : .... я такой хренью типа контактором ....

;) Понял, был не прав ... ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

GEO-Tr
GEO-Tr
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2676

10.07.2014 в 19:01:59

GEMINI написал : в модели указана была мощность,каждый ТЭН по 1,2 кВт,но опять же не путайте мощность и энергию.

да-да, это я с бойлером Термекс попутал. 1) т.е. на вентиляторе я могу сэкономить 500квт*4 руб=2000 руб ? Невелика экономия... 2) на котроллере 0,35 квт*24ч*180 (холодных) дн*4 руб = 6048 руб. (500 руб. в м-ц)? Правильно посчитал? А цена вопроса по замене?

0
GEMINI
GEMINI
Эксперт

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

10.07.2014 в 19:54:34

GEO-Tr написал : Невелика экономия...

как говорится,курочка по зернышку...весь двор в дерьме :a

GEO-Tr написал : на котроллере 0,35 квт*24ч*180 (холодных) дн*4 руб = 6048 руб

Это только если на 3 градуса снизите ;).Многие форумчане,кто отчитывался,или с кем я общался ,да и я сам -эксплуатируют на температурном диапазоне 5-10гр температура притока.Меня например устраивает,так как отопление оч.хорошее.и к сожалению плохо поддается регулированию.

GEO-Tr написал : А цена вопроса по замене?

ну скажу уклончиво года за два -три окупится на лепестричестве :o

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2676

10.07.2014 в 20:36:38

т.е. около 15000 руб. на модернизацию ? хм...подумаем...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.