12.06.2016 в 13:28:19
**Практика [написал]>Со стороны замков необходим вынос дверцы за кромку рамы на 3 мм – это необходимо для прожатия замка. Сверху и снизу вынос дверцы должен быть симметричный.
Похоже как раз мой случай! Только у меня вроде бы симметрично сверху и снизу. Практика, т.е. это нормально, что плоскость двери со стороны петли выступает за плоскость рамы на 2-3 мм, в то время как с обратной стороны она в плоскости рамы?
Если это нормально, то я правильно понимаю, что в любом случае люк нужно устанавливать таким образом, чтобы плоскость дверцы была в плоскости перегородки, в которую устанавливается люк?
12.06.2016 в 14:12:14
Практика, если можно ещё вопрос. Люк ЕвроФОРМАТ-Р АТР 40-30. Обратил внимание что дверца расположена неравномерно относительно проёма. См. фото.
Это как-то лечится регулировками? Если нет, то это можно вылечить ровной укладкой плитки (относительно стены). Но хотелось бы понимать что это - брак, неровная дверь или пока не отрегулированная дверь? Если оставить так и ровно уложить плитку не создаст ли это дополнительной нагрузки на петлю? Заранее спасибо!
14.06.2016 в 17:46:54
Ledokol, приветсвуем!
Ledokol написал: это нормально, что плоскость двери со стороны петли выступает за плоскость рамы на 2-3 мм, в то время как с обратной стороны она в плоскости рамы?
Да.
Ledokol написал: Если это нормально, то я правильно понимаю, что в любом случае люк нужно устанавливать таким образом, чтобы плоскость дверцы была в плоскости перегородки, в которую устанавливается люк?
Все именно так.
Ledokol написал: Это как-то лечится регулировками? Если нет, то это можно вылечить ровной укладкой плитки (относительно стены). Но хотелось бы понимать что это - брак, неровная дверь или пока не отрегулированная дверь? Если оставить так и ровно уложить плитку не создаст ли это дополнительной нагрузки на петлю?
Это не брак - дверца попросту не отрегулирована. В комплект к каждой нашей продукции должна идти инструкция по установке, ваше приобретении не было исключением?
Если вы будете действовать согласно стандартным рекомендациям, то проблем возникнуть не должно - на фотографиях брака не видим.
Возникнут вопросы - мы на связи! :)
16.06.2016 в 14:46:57
Ранее мы публиковали
Теперь очередь ЕвроФОРМАТ-Р АТР – модели малых размеров с рекомендованной максимальной нагрузкой на дверцу до 23 кг:
Как показало испытание, разрушительная нагрузка на ЕвроФОРМАТ-Р АТР составляет 228 кг – десятикратный запас прочности!
Как всегда, на связи по всем вопросам. :)
16.06.2016 в 18:00:05
А продаёте комплектующие для люков, ну там петли - защёлки? Сколько по времени занимает изготовление не типоразмерного люка, заказ из моего региона?
17.06.2016 в 14:12:18
GKL, здравствуйте.
Комплектующие отдельно не продаем, предоставляем только в качестве замены неисправных деталей люков нашего производства.
Изготовление люков нестандартных размеров занимает 7-10 дней. Срок доставки люка в ваш регион необходимо уточнять у транспортных компаний: Деловые линии, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция.
На связи.
18.06.2016 в 12:06:37
Практика написал: В комплект к каждой нашей продукции должна идти инструкция по установке, ваше приобретении не было исключением?
Нет, не было. Инструкция есть. Практика, спасибо!
20.06.2016 в 17:36:54
Ledokol, всегда рады помочь! :)
30.06.2016 в 18:01:07
Завершаем серию испытаний тестированием напольного люка Портал:
Для определения нагрузки, приводящей к деформации напольного люка, в испытательном центре было проведено тестирование с использованием гидравлического пресса: постепенно нагрузка на дверцу люка увеличивалась, прогиб положения крышки фиксировался относительно горизонтали.
Результат: напольный люк Портал способен выдерживать нагрузку в 1 000 кг без деформаций.
Подробности испытания:
На связи!
08.07.2016 в 10:13:59
Добрый день!
Подскажите . есть ли решение для : Стена шириной 1000мм. Плитка форматом 1000(Ш)х330(В)мм. Вес плитки - 9Кг. Задача- сделать скрытый люк без подрезки плитки , т.к. люк расположен на лицевой стене. Высота лючка должна быть 1200-1300мм. Есть ли решения для данной задачи? Спасибо!
08.07.2016 в 11:50:49
Korvinb, приветствуем!
К сожалению, решить задачу по вашим условиям – при такой ширине – не представляется возможным.
Что можем предложить в качестве альтернативы: разрезать плитку пополам и сделать люк с 2-мя симметричными дверцами.
Что скажете?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу