Nau30, мы рекомендуем подбирать люк по размеру облицовочного материала, чтобы избежать необходимости подрезать плитку. Лишние швы сделают люк заметным, это подпортит дизайн стен.
Предлагаем изготовить на заказ модель
Nau30 написал: Прошу помощи в выборе трёх люков, один из которых (№ 3) должен быть ЕТР 60x120. Общая ширина стены 1 метр 44 см. Размер плитки 75x25, укладывается лёжа без разбега. Люки № 1 и номер 2 будут постоянно закрыты и использоваться только в аварийных ситуациях.
Люк 1: замерьте расстояние между стоечным профилем - это будет ширина люка. Высота, исходя из размеров плитки, должна быть кратна 250 мм. Как вариант, люк 1 может быть размером 720х500 мм.
Люк 2,3: исходя из ширины стены и размеров плитки, так понимаем, что обе плитки по бокам будут подрезаться симметрично. Оптимально также симметрично установить люки, состыковав по центру друг с другом.
Как вариант, люк 2 и 3 можно сделать размером 720х1250 мм.
Мы оставим в ЛС телефон нашего специалиста, которому вы можете задать все вопросы - лучше прояснить все нюансы в более "живом" формате, чтобы избежать возможного непонимания и не затягивать с подбором люка. :)
Всегда на связи и рады помочь.