Спустя месяц после укладки на желтом декоре - стекле пошла ржавчина. С момента ремонта прошло уже полгода и вот такая картина сейчас. Каждый декор стоил по 1700 р. С красным, бордюрами и мозаикой проблем нет. Стена была оштукатурина Ротбандом, декор укладывался на Боларс Элит. Как быть?
Искать правды? Писал на завод, они пишут что несут ответственность только до укладки плитки. В магазине где брал тоже внятно не отвечают.
Prophet45 написал :stroyman, потому что мы в России живём, где никто ни за что не отвечает.
формально -да, живем в ней.
Хоттабычу я писал претензию, когда с плитки посыпалась глазурь. в 10 дней рассмотрели, в две недели привезли новую. заказ (и претензия) были от частного лица, но для организации.
другой случай -с Артисан. португальская плитка внезапно изменила цвет (как бы выгорела), при том что окон в помещении не было.
и также письменная претензия легко урегулировала проблему.
в обоих случаях потери были, на стоимость работ по демонтажу-укладке.
Это ответ с завода на Вашу рекламацию. Качество плитки никакого отношения к этому делу не имеет. Плитка была положена на обычный клей на цементной основе, в то время как должен был использоваться специальный клей для стеклянных элементов и зеркал.
Завод - Paradyz, дилер в Москве - ООО КвадроРус или ООО"Квадро-М".
Претензии писал, не помогло.
bater написал :
штукатурка случайно не по металлическим маякам
Может быть, не знаю. как это может повлиять? На соседних декорах же такого нет. Нет и на мозаике.
Prophet45 написал :
Плитка была положена на обычный клей на цементной основе, в то время как должен был использоваться специальный клей для стеклянных элементов и зеркал.
они подразумевают, что именно для желтой плитки должен присутствовать разделитель, во избежание контакта с щелочной средой цементного раствора. если спецклей оговорен в рекомендациях, то их вины не наблюдается.
плитку снять можно, надрезав УШМ по-мокрому в середине, и выломав куски от центра к краям. можно также просверлить коронкой по центру и далее -так же.
sanya1965 написал :
они подразумевают, что именно для желтой плитки должен присутствовать разделитель, во избежание контакта с щелочной средой цементного раствора
что за разделитель?
sanya1965 написал :
если спецклей оговорен в рекомендациях, то их вины не наблюдается.