Gins
Gins
Резидент

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

22.07.2013 в 07:40:32

Makarone, psnsergey, спасибо за разъяснения.

На выходных рассматривал варианты нержавейки (гофра). Производитель lavita.. Подскажите, есть ли смысл, или не очень для многоквартирки? По валтеку - сомневаюсь, что у себя найду оригинал :( Разве что в области поискать.. Но судя по обсуждениям уяснил, что far лучше? Цена конечно тоже другая..

dobriy_dada, привет! На полотенчик отводы с кранами будут.. Суть проблемы - чем от них вести. Страшновато наобум лепить, все же 8 квартир внизу :) Может конечно уговорю на сварку - тогда железяками сделаю. Но пока что проблема весьма насущная.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

22.07.2013 в 08:26:40

Ekoplastik написал : Чтобы штробу не разворотило, труба изолируется во вспененный полиэтилен (это дает ей достаточную свободу)

В этом случае штроба получается ого-го каких размеров. Смотря какой материал штробить.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

22.07.2013 в 11:55:06

Gins написал : far лучше?

Не сильно. Валтеку эти редукторы делают в Италии, "без балды".

Gins написал : Производитель lavita.. Подскажите, есть ли смысл, или не очень

На холодную воду вполне.

Gins написал : Суть проблемы - чем от них вести.

Можно, кстати, той же нержей.

0
Gins
Gins
Резидент

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

22.07.2013 в 12:43:52

psnsergey написал : Можно, кстати, той же нержей

Угу. Именно в этом плане задумываюсь про нержу... Правда у нас ей как то не шибко работают, ну и соотвтетственно напрашивается вопрос - почему? Судя по цене вполне приемлемый вариант. По монтажу - вообще приемлемый.. Вот и кажется, что видимо есть какие проблемы..

По разводке - после редукторов ППР вполне нормально будет себя вести, так что на ней и остановлюсь. Тем более что с ППР работаю. Немало квартир сделал (только разводка по квартире ГВС и ХВС) - ведет себя положительно во всех случаях.

По валтеку - спасибо. Надо дилера в Челябинске поискать

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

22.07.2013 в 13:24:59

Gins написал : у нас ей как то не шибко работают, ну и соотвтетственно напрашивается вопрос - почему? Судя по цене вполне приемлемый вариант. По монтажу - вообще приемлемый.. Вот и кажется, что видимо есть какие проблемы..

Дороже металлопластика и гидравлическое сопротивление выше на малых диаметрах (хотя у фитингов метапола оное как раз сильно выше, так что это смотря о какой длине трубопровода речь). Но если речь о монтаже в стеснённых условиях или о любительском монтаже (=без пресс-инструмента), и к тому же нету постоянного сильного потока, и речь не о горячей воде до крана (там гофра проигрывает меди сильно по времени ожидания горячей воды, т.к. при том же сопротивлении содержит больше остывшей воды), то гофронержа на голову выше метапола.

0
Gins
Gins
Резидент

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

22.07.2013 в 13:53:35

psnsergey, подскажите, а на полотенчик наверно значит проблемно ее ставить будет? Если сопротивление высокое.. Трасса небольшая, но крана на байпасе не будет. Как бы у меня полотенчик не оказался просто блестящей вешалкой для полотенца :) Нержа тем и подкупает, что и загнуть можно в небольшом пространстве как надо, да и крепеж при помощи двух ключей, цена вполне доступная.. По грячести воды - не проблема в этом случае, там же постоянный проток. Да... в общем задачка еще та :) Надо поискать пользователей такой системы, поспрашать так сказать их опыт монтажа.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

22.07.2013 в 15:07:00

Gins написал : Если сопротивление высокое.. Трасса небольшая

Не настолько высокое, чтобы не работало. :) Если до 2-3 метров - 20-й гофронержи за глаза, а во многих случаях даже 15-й хватит. Главное, чтобы в принципе при данной схеме расположения труб полотенчик работал. Т.е. не пытаться от отводов у потолка запитать полотенчик возле пола, или провести трассы с опуском до пола и т.д. и т.п. - целая тема для этого есть. :) Кран на байпасе нужен только в таких случаях - думать сантехник не умеет и знает об этом. ;)

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5953

22.07.2013 в 15:21:39

мои предпочтения по трубам в квартирах касаются только металлов, на воду медь, на сушилку оцинковка, на отопление-чернуха. тип соединения пайка и сварка. такой выбор был не всегда, я к нему пришел насмотревшись того что рвется и отгнивает на объектах, и после нескольких лет монтажа своими силами...

0
Вложение
veb0055
veb0055
Местный

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 196

23.07.2013 в 12:06:40

Уважаемые форумчане! Есть еще вопросы (уточню, что речь идет о многоэтажке серии П-44Т, 8-ой этаж, давление пока неизвестно (новостройка пока не сдана - я прорабатываю варианты заранее), диаметр входных труб неизвестен):

  1. ХВС и ГВС скорее всего буду делать Rehau Stabil (от коллектора FAR) - только вот какой диаметр лучше (16 или ?)?
  2. На медь для ХВС и ГВС пока не решился, ввиду того, что она требовательна к PH и жесткости воды, которые мне пока не известны, и кстати, вопрос - если даже я узнаю его величину, может ли РH меняться со временем? Хотя если к моменту сдачи (обещают в ближайшие месяцы) PH будет известен и пригоден, то возможно поставлю на ГВС, холодную по-любому стремно ею делать, т.к. возможное перенасыщение ионами меди в питевой воде, даже после фильтров, здоровья не прибавит (понимаю, что пахнет мнительностью, но все же).
  3. Отопление - на "чернухе" (как раз на ней и собрано сейчас в такой серии дома) - в этом случае сварка руками спецов (возможно из ДЭЗ). Менять радиаторы буду на RIFAR Monolit. Опять же вопрос - стоит ли отопление (вместо "чернухи") собирать на меди (в этом случае буду сам паять на мягком припое)? Если да, нужны ли какие-то ухищрения для избежания гальванопары медь-алюминий (RIFAR Monolit вроде как из сплава алюминия) или медь-сталь (с трубой отопления) - например, путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали? Если ли еще подводные камни?
  4. На полотенцесушитель оцинковка или Rehau Stabil (какой диаметр?) - верно?
  • так оптимально?
0
Internet
Internet
Резидент

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

23.07.2013 в 17:35:06

  1. До обычных потребителей от коллектора 16мм хватает. Если не тропические души какие-нибудь)).
  2. Если посещают панические страхи по поводу меди - лучше вообще не ставьте, потом будет мерещиться, что здоровье хуже стало из-за неё))
  3. Не страдайте фигнёй и забудьте про медь на ЦО, когда всё остальное из чернухи собрано. Глупее, чем медная вставка может быть только металлопластиковая вставка. Кстати, в монолите контакта с алюминием нет, коллекторы и каналы стальные, сварные.
  4. ПС - из чего весь стояк собран?
0
dobriy_dada
dobriy_dada
Резидент

Регистрация: 17.03.2012

Златоуст

Сообщений: 1361

23.07.2013 в 20:05:56

Internet, А тропические души - это до какого диаметра?