15.07.2013 в 10:26:05
Вот и я так думаю, потому и обратился за советом.
15.07.2013 в 10:39:32
Нагрев кабеля под нагрузкой - явление нормальное. Другое дело насколько греется. Если кабель просто тёплый - ничего страшного, это нормально. Если горячий, но рука терпит - это работа на пределе. Если руку обжигает - срочно менять. Медная четвёрка на токе 15А будет слегка тёпленькая
15.07.2013 в 13:11:45
ksiman написал : Медная четвёрка на токе 15А будет слегка тёпленькая
Даже слегка не нагреется.
15.07.2013 в 13:15:52
что практически стоит предпринять, чтобы снять сомнения?
15.07.2013 в 14:05:36
avmal написал : Даже слегка не нагреется.
А если посчитать? 1м кабеля 4кв при токе 15А будет рассеивать 2Вт в виде тепла. Площадь поверхности 0,034м2. Получается теплорассеивание около 60Вт/м2. На открытом воздухе нагрев будет незаметен, но при внутренней прокладке тепло будет ощутимо рукой :)
15.07.2013 в 14:16:14
fktrcfylh52 написал : что практически стоит предпринять, чтобы снять сомнения?
mvs87 написал : ABB или SE или Legrand.
или других известных брендов. Китай на 3 буквы брать не следует - он так и будет работать...
При этом следует учитывать, что автомат при приближении значения длительно протекающего тока к номиналу аппарата и должен ощутимо греться - это нормально.
Но если ток не превышает его номинал, то отключаться не имеет права.
15.07.2013 в 15:03:33
Спасибо Алексей. Вот теперь всё как бы встаёт на свои места. Приеду в выходные и займусь измерением и заменой китайского г... ИЭК Как они всех уже достали..(( Всем спасибо за квалифицированные сообщения. Вижу, что есть ещё в России нормальные люди, для которых помощь другому не самоцель или зарабатывание бобла, а движение души.
15.07.2013 в 15:52:18
fktrcfylh52 написал : водяной тен мощностью 3 кв... для нагрева воды объёмом 70 литров. Ток нагрузки по прибору 15А.... Время нагрева до температуры срабатывания температурного реле 80 град. 4 часа.
что-то не сходится, не со льдом же воду Вы греете?
15.07.2013 в 16:13:12
Вода из скважины.
15.07.2013 в 17:15:41
fktrcfylh52 написал : Вода из скважины.
или объём 150 литров, или время 2 часа...
15.07.2013 в 17:28:19
или напряжение приходит низкое или поверхность воды открытая - испаряется активно
15.07.2013 в 18:36:40
Abrikos написал : После 75 минут нагрева ПВС слегка теплый, провод стиралки горячее, к штырям вилки невозможно прикоснуться, обжигает пальцы. А это всего лишь 75 минут и 10А.
От кабеля такой нагрев не зависит. Здесь явная проблема с вилкой- розеткой. Или концы провода плохо зажаты, или контакты в розетке ослабли (разогнулись, окислились). Надо устранять, а то скоро сгорит вилка с розеткой...
16.07.2013 в 08:56:58
Всё правильно. ошибка. не 4 часа -а 2. простите за неточность.
16.07.2013 в 09:37:54
Kamikaze написал :
Сообщение от fktrcfylh52
Температура нагрева примерно 30 градусов (тёплый кабель).
Это на самом деле холодный.
Действительно холодный. ЕМНИП, кабель при нормальном режиме должен нагреваться на +20*С к температуре окружающей среды, но не выше 60*С.
fktrcfylh52 написал : Вот и я так думаю, потому и обратился за советом.
"Деревенский" способ: если вы можете тыльной стороной ладони прикасаться к изоляции кабеля пару минут- кабель холодный.
fktrcfylh52 написал : что практически стоит предпринять, чтобы снять сомнения?
Это фобия. Тяжелые случаи излечиваются использованием тепловизионной камеры.
16.07.2013 в 09:46:32
Alexiy написал : Но если ток не превышает его номинал, то отключаться не имеет права.
Вполне имеет... Тепловая отсечка зависит от температуры среды и условий охлаждения. Изначально рассчитывается при +20*С и открытой установке на воздухе. Да существуют еще и снижающие коэффициенты для использования АВ в групповых щитках.
fktrcfylh52 написал : Приеду в выходные и займусь измерением и заменой китайского г... ИЭК Как они всех уже достали..
Температуру зажимов нужно измерять... Это фича ИЭКа в подавляющем большинстве- не держит номинальный ток.