AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

16.07.2013 в 11:07:13

Перед пайкой, после снятия фасок я протирал трубу и фитинг (изнутри) чистой салфеткой с ацетоном. Местные санты прифигели, но после демонстрации разрезанного стыка с серым следом по спаянному шву - прониклись (специально схватился за поцарапанную трубу ладонью испачканной юнипаком, протер слегка тряпкой и спаял). На паяльнике сразу поменял насадки с "серых" на "синие" (брал в эгопласте), к ним почти не лип ппр.

Tehnik-san написал : xTIMONx- всего одна капля воды, попавшая в момент сварки ПП трубы на расплавленный стык и может стать причиной этой проблемы.

+100. Когда переваривал перекрытые ппр стояки, во избежание случайной капли затыкал обрезанные трубы (сверху) мякишем белого хлеба.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10842

16.07.2013 в 11:11:16

касимов написал : Это,господа,виновата труба и только труба.На фитинг не грешите.

Это вы зря фитинги тоже разные бывают. Производители и монтажники возможно не зря рекомендуют использовать гранаты материалы одной системы/производителя...

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

16.07.2013 в 19:41:20

Так господа! Я в попе!Сегодня попал аж на,два! таких уголка!Производитель инкогнито.И есче,при разгибании уголок сломался,треснул.При пайке на насадке сразу остались сопли,вонища от него присутствовала совместно с дымностью.Литье неаккуратное,шершавый гад. Уголки из-за кромов родины,куплены заком давненько.Вообщем,осознал,прошу простить и отпустить.

0
Толмач
Толмач
Резидент

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

16.07.2013 в 19:51:39

касимов, тут как по минному полю ))) У меня как то потёк стык, при разрезании оказалась трещина на трубе (фитинги и труба ProAqva Rubis), до сих пор не пойму от куда, может при наших морозах на складе скинули на бетонный пол с высоты? До сих пор валяется в качестве образца)))

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

16.07.2013 в 20:07:36

Я уже как-то жалился,что покупал на рынке,у Шапшутов уже расслоившуюся трубу.Но она ж как новая.По виду новая. Чей то вопрос созрел.А сколько же срок хранения фасонины и труб ПП? Ежели лежат они валом по ящикам и на полках?

0
Толмач
Толмач
Резидент

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

16.07.2013 в 20:15:28

Кто их знает, но вот когда ввариваешься в пятилетнюю трубу, стоявшую на отоплении или водоснабжении (я про самую распространённую у нас-турецкую)- она как остекленевшая.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

16.07.2013 в 20:20:06

Толмач написал : она как остекленевшая.

А еслиб водку гнать не из опилок!...... / В.В./.;)

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

16.07.2013 в 20:27:56

AKI написал : поменял насадки

Есче по собственному опыту. Серые насадки с паялой работают долго, и неплохо.Но дружат не со всеми трубами.Синие не понравились,слишком чуйственны к температуре паяльника,мои липли ко всем трубам во всех режимах. Сейчас плавлю черными ,пока доволен.Трубы нагреваются все хорошо и чисто,вот фасонина попадается не айс.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.07.2013 в 21:09:24

касимов написал : Зачистную трубу нереально вставить в насадку без зачистки.

Однако бывает:eek:. Самолично вырезал уголок ф=32 припаянный к Stabi-Al без зачистки. Самое смешное-простоял почти год на ХВС,пока не оторвало(держалось буквально на 1 мм ПП). Капал скорее всего с самого начала-хозяева думали "конденсат"

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

17.07.2013 в 00:49:48

касимов написал : Серые насадки с паялой работают долго, и неплохо.Но дружат не со всеми трубами.Синие не понравились,слишком чуйственны к температуре паяльника,мои липли ко всем трубам во всех режимах.

Серые у меня неплохо работали (и работают) на 20 трубах. А вот 40-е трубы быстро износили серые насадки. Наверное потому, что усилие при одевании было поприличнее, а покрытие одинаковое. После перешел на синие. Может им меньше досталось, но на ощупь они более гладкие.

0
Leon26
Leon26
Местный

Регистрация: 14.06.2013

Николаев

Сообщений: 514

30.07.2013 в 19:49:44

На всех фотках подорван армированный слой, похоже давлением в трубе. Похоже таки не зачищали, а паяли специальным:) паяльником.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу