20.07.2013 в 00:54:51
Ixtim написал : прогрузить замкнутую цепь сварочником и по месту нагрева вычислить место замыкания. Метод, конечно варварский, но вполне работоспособный...
потом сменить проводку с оплавленной изоляцией? ;)
юра Т написал : и по падению напряжения между каркасом и концами провода вычислить с приемлемой точностью точку повреждения
нужен достаточно точный прибор
20.07.2013 в 01:45:23
Отсоединить всю осветительную сеть. Подать на 0 низковольтную напругу от транса вольт на 12. Не сварочного, пожиже. Постоянка тоже пойдёт Второй зажим транса - на обрешётку потолка. Один щуп вольтметра - к одному из зажимов транса. Вторым щупом - щупать. Далеко от места коротыша напруга на обрешётке и сети будет изменяться мало, вблизи - больше.
20.07.2013 в 01:57:29
Netlog написал : Второй зажим транса - на обрешётку потолка. Один щуп вольтметра - к одному из зажимов транса. Вторым щупом - щупать. Далеко от места коротыша напруга на обрешётке и сети будет изменяться мало, вблизи - больше.
shs_sf написал : Потолок смонтирован, ламинат положен, обои наклеены.
Потолок уже покрашен?
20.07.2013 в 02:28:53
о нафлудили сколько! а ведь даже пока неизвестно достоверно:
shs_sf написал : Ни земля ни фаза с профилем контакта не имеют (не нашел).
как это понимать про землю? она должна соединяться с профилем! отсюда и вопрос: кто делал проводку?
shs_sf написал : Посоветуйте пожалуйста, опасно ли оставлять ноль на потолочном профиле?
конечно! (если он конечно соединен) это аварийная ситуация! неизвестно, как там вообще поврежден кабель, имхо в таком случае линия под перетяжку
Если ноль действительно соединен с профилем, то должна светить контролька, включенная между фазой данной линии и профилем гкл (очищенным от краски саморезом, вкрученным в него).
А без подробностей от ТС правильные советы дать невозможно. Это только все догадки.
20.07.2013 в 07:40:21
SVKan написал : А коммутация проводки где?
Пока нигде, щит не повешен. При входе в квартиру все линии (их 12 штук) соединены по нулю и висит три автомата на фазы разделенные в некоем порядке.
andrewkhv написал : кто делал электропроводку?
Электрик наемный. По моему разумению, нормальный, но жадный. Проводка была сделана до монтажа потолка.
BOE написал : поочередно отключая нули можно найти ту группу которая контачит с профилем. Далее надо ползти по трассе
Сегодня займусь.
Dale написал :
- Поставить УЗО
- Потолок подключить к РЕ (он и должен быть заземлен)
- Если Узо не срабатывает - успокоиться.
В щите, который пока не установлен, но собран одним из мастеров этого форума, каждая линия защищена УЗО.
Dale написал :
- Если Узо срабатывает - выкручивать по одному шурупы крепежа
Боюсь выкрутить их не просто. Потолок полностью смонтирован. Строители использовали клин-анкеры для крепления профиля. Это анкеры в которых роль расклинивающего элемента выполняет простой клин под молоток, вместо шурупа под отвертку.
ВТБ! написал : У shs_sf с большой долей вероятности полностью исправная проводка
Хотелось бы надеяться. Спасибо.
BV написал : Потолок уже покрашен?
Да. Полностью сдан, деньги заплачены, строители уехали на другой обьект. Полквартиры не доделано по причине закончившихся у меня денег (все сожрали эти жадные строители). Потому и щит не висит хотя две комнаты полностью сданы.
Большое спасибо! Сегодня выясню какая именно линия коротит на профиль - благодаря вашим советам я понял как это сделать. Некоторые вещи описанные здесь я пока не понимаю (не электрик), но гугл мне в помощь. Попробую посмотреть на разные сопротивления от точки где оголен профиль до нулей в розетках на линии (если это вообще розетки).
20.07.2013 в 07:54:38
А прибор сколько показывает?По идее профиль контачит со стенами и должен звониться с землёй.
Продам УЗМ50М,СР722
20.07.2013 в 09:20:31
shs_sf написал : Попробую посмотреть на разные сопротивления от точки где оголен профиль до нулей в розетках на линии (если это вообще розетки).
Точность измерения сопрсотивлений таких невысока. Проще прогрузить током и смотреть напряжения.
20.07.2013 в 11:19:58
Щита нет, линии недавно положнеы. Тут вообще все просто. Вызвонить поврежденную линию, вспомнить её трассу. Дюбель-гвозди отлично выкручиваются. Но! Маловероятно что дюбель-гвоздь касается провода - он весь в пластике. Все-таки мне кажется это арматура..
20.07.2013 в 11:52:35
shs_sf написал : Пока нигде, щит не повешен. При входе в квартиру все линии (их 12 штук) соединены по нулю и висит три автомата на фазы разделенные в некоем порядке.
Так у Вас и PE не подключен, небось? :D
20.07.2013 в 12:05:30
Dale написал : дюбель-гвоздь касается провода - он весь в пластике
Нет. Конструкция того на чем висит профиль (к стене) отличается от представленной вами. Это просто железный боченок в который вбивается предустановленный клин. Я сам такие первый раз вижу.
Итак попробовал определить линию которая контачит с профилем. Я был сильно удивлен, когда обнаружил, что это входящий в квартиру ноль. Ни одна из линий, внутри квартиры, не "звониться" на профиль (пробовал все L, N, PE - начитался гугла про обозначения :)). Если отключить двухполюсник в щите на лестничной клетке то контакт с профилем пропадает полностью и везде. Получается, как и предполагали здесь, что профиль потолка контачит с арматурой через которую происходит контакт с нулем. Кстати забыл попробовать PE приходящий в квартиру (не соединен с PE внутриквартирных линий) попробовать "позвонить". Думаю он тоже будет контачить с профилем. Таким образом из-за "зануления" в щите на площадке я получаю общедомовой N и PE у себя на потолке (ладно хоть ГВЛом закрыто). Трудно представить кого первого убьет если электрик перепутает L и N в подьездном стояке.
Как бороться? Что это все значит и плохо ли? Огромное спасибо Сергей
20.07.2013 в 12:25:39
shs_sf написал : Итак попробовал определить линию которая контачит с профилем. Я был сильно удивлен, когда обнаружил, что это входящий в квартиру ноль.
Так что-же Вы сразу это не сказали? :D А мы ту уже сто гипотез построили.
20.07.2013 в 12:27:40
shs_sf написал : это входящий в квартиру ноль
Забыли о каркасе, займёмся более важными обстоятельствами.
Сколько нулей заходит из этажного щита в квартирный? Рабочий и защитный? Или один совмещённый?
20.07.2013 в 12:37:21
ВТБ! написал : Так что-же Вы сразу это не сказали?
Так я воспользовался вашими советами. До них я даже не знал, что делать.
ВТБ! написал : Сколько нулей заходит из этажного щита в квартирный? Рабочий и защитный? Или один совмещённый?
В квартиру заходит три провода. Фаза, ноль и земля. Я, очевидно, путаюсь в терминологии и не знаю соединяется ли синий проводник (N как я понимаю) с желто-зеленым (PE, правильно?) в щите. Пойду посмотрю как в щите сделана разводка (если пойму чего нибудь).
Картинки в большом разрешении
Как видно на фотографии земля соединена с корпусом этажного щитка. Это все правильно или есть какая то опасность? Можно ли попробовать измерить сопротивление между N и PE провода который в квартиру приходит?
20.07.2013 в 14:25:27
Нормального PE в этом щите нет :( Стояк - хилый алюминий.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу