Сообщений: 9611

22.07.2013 в 14:27:26

ВТБ! написал : Неплохо было бы провести эксперимент с активной нагрузкой на разных фазах. Например: прогреваем автомат электрочайником несколько минут, включаем второй чайник и засекаем время срабатывания. Повторяем на двух других фазах (тоже с предварительным прогревом). Эксперимент имеет смысл, если напряжение на разных фазах одинаковое.

Трёхфазный автомат так корректно не проверить, т.к. отдельно по фазам он будет срабатывать на большем токе из-за отсутствия подогрева соседних полюсов

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25135

22.07.2013 в 14:53:36

ksiman написал : Трёхфазный автомат так корректно не проверить

Речь о проверке на симметрию.

0
Alipapa
Alipapa
Новичок

Регистрация: 26.04.2009

Харьков

Сообщений: 96

22.07.2013 в 17:30:10

Двигатель давно смазывали? Нагрузка на валу не изменилась с тех пор, когда нормально работал? Напряжение, как заниженное, так и завышенное, даже на одной из фаз, тоже может быть причиной. По-хорошему, номинал автомата при такой нагрузке, должен быть повыше

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

22.07.2013 в 17:48:53

А можно его фотку? Может он не совсем автомат? А какой-нить диф и срабатывает по утечке?..

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

22.07.2013 в 17:59:30

Alipapa написал : тоже может быть причиной.

В данном случае, причин вобще может быть миллион... Автомат, может и не при делах. ТС очень мало инфы сообщил.

0
Юрий 304
Юрий 304
Местный

Регистрация: 08.07.2013

Саранск

Сообщений: 168

22.07.2013 в 18:07:11

у ИЕКов наблюдал несколько раз "утечку" параметров. Работали на пределе, видимо что то там происходит на уровне "железа".

Одинец написал : С брендовыми такого нет.

ну да, ну да... Принесли как то со склада, в упаковке, новенькие merlin gerin, так они не то что свой ток держать, вообще не включились... бренд б.....

0
ВитяК
ВитяК
Новичок

Регистрация: 19.01.2011

Симферополь

Сообщений: 34

22.07.2013 в 19:33:38

ВТБ! написал : Моножила или многопроволочный? Кстати, это подземный кабель или провод СИП?

АВВГ воздушный

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25135

22.07.2013 в 19:37:29

Юрий 304 написал : вообще не включились

Сразу срабатывал под нагрузкой электромагнитный расцепитель или не замыкались контакты?

0
ВитяК
ВитяК
Новичок

Регистрация: 19.01.2011

Симферополь

Сообщений: 34

22.07.2013 в 19:40:09

Alipapa написал : Двигатель давно смазывали? Нагрузка на валу не изменилась с тех пор, когда нормально работал? Напряжение, как заниженное, так и завышенное, даже на одной из фаз, тоже может быть причиной. По-хорошему, номинал автомата при такой нагрузке, должен быть повыше

Да уже поставили другой двигатель послабее , 2,8 кВт. Всё что можно обесточиваем перед его включением.

0
ВитяК
ВитяК
Новичок

Регистрация: 19.01.2011

Симферополь

Сообщений: 34

22.07.2013 в 19:41:55

Cs-Cs написал : А можно его фотку? Может он не совсем автомат? А какой-нить диф и срабатывает по утечке?..

Вот точно такой же.

http://nkom.prom.ua/p11859284-ogranichiteli-toka-osp.html

0
Юрий 304
Юрий 304
Местный

Регистрация: 08.07.2013

Саранск

Сообщений: 168

22.07.2013 в 20:01:51

ВТБ! написал : Сразу срабатывал под нагрузкой электромагнитный расцепитель или не замыкались контакты?

Сразу, даже ещё не подключенный. Когда им щелкали клюв не фиксировался.

0