Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.08.2013 в 18:02:40

Surikenus написал : Можно ли СИП напрямую в автомат (без наконечников)???

Можно.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.08.2013 в 10:43:00

Surikenus написал : СИП 4*16 обжал гильзой - не входит в контакт автомата Можно ли СИП напрямую в автомат (без наконечников)???

В Интеренете множество кратинок с обгорелыми автоматами из-за плохого контакта СИП-клемма автомата. Так что можно, но имейте в виду - это не лучший вариант присоединения, особенно если СИП имеет многопроволочную жилу.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.08.2013 в 10:47:15

DED@ПВО написал : рассмотрите работу гровера и поймете за счет чего создается противодействие гровера. Для чего именно создается развод в горизонтальной плоскости.

и чё? Я левых гроверов за всю жизнь ни разу не встречал. Да и левая резьба вообще-то довольно редкое явление. Разве что на левой педали у велосипеда, на газовом баллоне и в натяжной муфте... но там нигде гровер не используется.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.08.2013 в 10:51:21

Alexiy написал : Я левых гроверов за всю жизнь ни разу не встречал.

Но это не значит, что их нет.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.08.2013 в 10:57:20

DED@ПВО написал : Но это не значит, что их нет.

но какова вероятность того, что вы НЕЧАЯННО поставите вместо правого гровера левый?! Типичный бред

0
Аватар пользователя
Surikenus

Местный

Регистрация: 28.07.2013

Лебедянь

Сообщений: 48

12.08.2013 в 12:23:35

Alexiy, если не лучший способ, в гильзе не входит - тогда какие варианты?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.08.2013 в 12:44:18

Alexiy написал : но какова вероятность того, что вы НЕЧАЯННО поставите вместо правого гровера левый?!

Ну вот еще вероятность высчитывать!!! Больше делать нечего! Сейчас все брошу.....

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.08.2013 в 14:20:13

Surikenus написал : Alexiy, если не лучший способ, в гильзе не входит - тогда какие варианты?

раньше, когда щиты учёта (они же ВРУ) устанавливались в доме - проблем не было. Поскольку в жилое здание СИП заводить не полагается по пожарным нормам, то на фасаде делалось соединение прокалывающим зажимом типа P4 и дальще в дом уже уходил ВВГ. Теперь стало модно вешать щит учёта на опору на улице - там во многих случаях ввод СИП непосредственно во вводной автомат является оптимальным решением. Вообще, щит учёта на улице для конечного пользователя не имеет никаких плюсов и преимуществ, а продиктован необходимостью обезопаситься от несанкционированных подключений до счётчика и кроме этого единственного резона имеет с десяток минусов. А поскольку щиток уже и так через *опу получается, то и сгоревший автомат не станет великой проблемой (при том, что возгорание автомата в доме - это форс мажор).

Так что, если сип ныряет в автомат на опоре, то особо и не парьтесь по этому поводу. Так сойдёт.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.08.2013 в 14:21:08

DED@ПВО написал : Ну вот еще вероятность высчитывать!!! Больше делать нечего! Сейчас все брошу.....

вероятность падения метеорита выше. Давайте крышу укреплять! :)

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.08.2013 в 16:24:46

[quote="Alexiy;3964579"]вероятность падения метеорита выше. Давайте крышу укреплять![/quote Да хватит уже! Главное то, что они есть и применяются там где надо! И всё.

0
Аватар пользователя
draiver.spb

Местный

Регистрация: 09.02.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

09.02.2016 в 16:08:32

Alexiy написал:

Surikenus написал : СИП 4*16 обжал гильзой - не входит в контакт автомата Можно ли СИП напрямую в автомат (без наконечников)???

В Интеренете множество кратинок с обгорелыми автоматами из-за плохого контакта СИП-клемма автомата. Так что можно, но имейте в виду - это не лучший вариант присоединения, особенно если СИП имеет многопроволочную жилу.

Я не электрик но, все алюминиевые соединения надо подтягивать или ...... Даже АББ неспособен хорошо обжат СИП Линия молниеотвода должна быть одинакового сечения, то есть весь путь от фазного провода через разрядник в заземление, какого мм2 у вас СИП? Был случай у моей соседки по дачи когда вода из скрутки на ЛЭП попала в СИП далее в водной автомат хотя ввод в щит был снизу щита, я долго объяснял на примере шланга что хоть автомат выше ввода но гораздо ниже чем скрутка на столбе!!! (отверстия в СИПе в самом низком месте я делать не стал) герметичные боксы зло? Вывод концы СИП на леп должны быть заделаны или смотреть вниз, вводной и учётный узел лучше разнести если вода будет лить не в автомат то там будет море конденсата что не есть гуд для счётчика и электромеханическому УЗО и счетчик в доме с вводной 5ти ниткой будет симпатичней :) Ловлю помидоры...

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.02.2016 в 17:59:19

draiver.spb, спасибо, что вы не стали делать отверстие в СИПе :) Помидоры никто кидать не будет - дорого)

0
Аватар пользователя
draiver.spb

Местный

Регистрация: 09.02.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

09.02.2016 в 20:03:05

SB3, Спасибо за оставленную воду?! Это на даче было, 2-3 месяца не могли найти причину "морганий" лампочек, электрик к слову был за 1-2 дня до этого но когда опять всё погасло(вода походу высохла) а мне без болгарки было не как:"я еще и не сантехник" то пришлось полезть разобраться. В итоге диф был выкинут а на его месте установлен китаец меньшего номинала(не мной), на все мои доводы что он больше садовод чем... хозяйка сказала:"будешь место него работать? он давно на пенсии и весь больной, если ты ему наговоришь то он больше не придёт!" На этом наш диалог закончился... Там все дома так подключены, а когда гром, молнии, надо боятся вдруг молния из розетки вылетит и убьет! Такие случаи кстати были но уже в другом месте... Вот так и живём в гости кому нибудь приедешь а там ТЕДНы через воду пробивают... Неужели нету типовых схем??? как надо?? В квартиру(газ-электро), на дачу(в деревню) там единственное что за это время произошло, плавкие на ПАРы поменяли 98% осталось уровня 80ых :(

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.02.2016 в 22:06:59

draiver.spb, очередной поток воспаленного сознания меня мало интересует), извините.

0
Аватар пользователя
draiver.spb

Местный

Регистрация: 09.02.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

10.02.2016 в 16:30:07

SB3, Это вы меня извините, чем богат...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу