Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

07.08.2013 в 02:19:32

mary001 написал : Да, тип 22, но отличие от типа 21 разница в теплоотдаче небольшая, значит ребрами внутри радиатора можно пренебречь(те значит расположением радиатора)

Не стоит пренебрегать рёбрами. Установив вертикально, получите теплоотдачу по 10-му типу. А вот тип 10 можно как угодно вешать. В отеле Ирис (Софитель) панельники 10-го типа давно висят вертикально

0
Аватар пользователя
mary001

Местный

Регистрация: 27.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 83

08.08.2013 в 10:46:58

В теории всё абсолютно верно, на практике очевидно будут потери, вопрос какие всё же)): 15-20% - это терпимо, в 2-3 раза - уже нет(((

Смущает вот это: вертикальный радиатор Vogel&Noot, а ребра горизонтально!?

0
Вложение
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

08.08.2013 в 11:12:33

mary001 написал : вертикальный радиатор Vogel&Noot, а ребра горизонтально!

Где Вы увидели рёбра? На схемах радиаторы 10-го и 20-го типа с креплениями, уже предполагающими вертикальную установку.

0
Аватар пользователя
mary001

Местный

Регистрация: 27.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 83

08.08.2013 в 13:36:37

cineman написал : Где Вы увидели рёбра? На схемах радиаторы 10-го и 20-го типа с креплениями, уже предполагающими вертикальную установку.

имелось ввиду, не решетка-дуга, приваренная внутри, между панелями, а направление "трубопроводов" в самой панели радиатора (горизонтально), как будто взяли обычный горизонтальный радиатор и повернили его на 90 градусов (рис.1)

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

08.08.2013 в 13:48:38

mary001, расположение этих каналов не должно смущать. В Вашем случае активная конвекция будет обдувать две поверхности радиатора 22-го типа. Потому его мощность будет немногим больше мощности 10-го типа тех же размеров.

0
Аватар пользователя
Костя G

Местный

Регистрация: 13.06.2013

Стокгольм

Сообщений: 3149

08.08.2013 в 16:24:51

Немножко не по теме, извините если что, но как-то слух резануло:

santex-SVAR написал : если использовать высоту Н=800 мм - то это по теплоотдаче равняется 9 секциям обычных Н=500 . т.е. обогреет 18 кв.м пола

Хм... А разве батарея настенных жидкостных радиаторов отапливает полы? По-моему, подсчитывать радиаторами количество обогреваемых квадратов пола так-же верно как расходом топлива скорость автомобиля или попугаями- удавов. Хотя последнее ещё куда ни шло :-)