tpm62
tpm62
Новичок

Регистрация: 08.08.2013

Томск

Сообщений: 8

12.08.2013 в 08:40:45

iv.iv написал : Должно быть так-тройник на входе ХВС в бойлер(в тройник рециркуляционник),а перед тройником группа безопасности(тоесть ОК и предохранительный клапан)......-на рециркуляционном насосе тоже ОК.

Да, имено так и смонтировано.

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

12.08.2013 в 09:34:53

tpm62 написал : Да, имено так и смонтировано.

Фото бы.......(группа безопасности-тройник с рециркуляционником(или крестовина с рециркул.и сливным краном)-бойлер).

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

12.08.2013 в 09:51:28

tpm62 написал : Да, имено так и смонтировано.

Вход и выход бойлера не перепутаны?

0
tpm62
tpm62
Новичок

Регистрация: 08.08.2013

Томск

Сообщений: 8

12.08.2013 в 11:53:42

cineman написал : Вход и выход бойлера не перепутаны?

Там трудно перепутать - красный и синий.

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

12.08.2013 в 12:52:19

tpm62 написал : насос рециркуляции на входе в бойлер на обратке, подпитка туда же в тройник на напор насоса

Вот это нужно зарисовать или расшифровать....А лучше фото!

0
tpm62
tpm62
Новичок

Регистрация: 08.08.2013

Томск

Сообщений: 8

12.08.2013 в 13:02:47

iv.iv написал : Вот это нужно зарисовать или расшифровать....А лучше фото!

Виноват, постараюсь завтра сделать ( думал, что и так понятно).

0
tpm62
tpm62
Новичок

Регистрация: 08.08.2013

Томск

Сообщений: 8

13.08.2013 в 05:37:14

Фото присоединения бойлера

0
Вложение
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

13.08.2013 в 07:26:10

tpm62 написал : Фото

ОК нет перед насосом!и насос упс?

0
tpm62
tpm62
Новичок

Регистрация: 08.08.2013

Томск

Сообщений: 8

13.08.2013 в 13:49:00

iv.iv написал : ОК нет перед насосом!и насос упс?

Да пока живой. А серъёзно: зачем там ОК, если весь контур находится под давлением ХВ? Да и "продавит" ли насос обратный клапан?

0
Lyapis
Lyapis
Новичок

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 59

13.08.2013 в 15:34:44

Обратный клапан нужен обязательно, иначе холодная вода побежит к смесителям через контур РЦ, не слишком много, но достаточно, чтобы понизить температуру до некомфортной. Насос продавит, там шибко большого расхода не нужно, а вот сам насос, конечно, нужно бы санитарный поставить, с бронзовой улиткой.

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

14.08.2013 в 13:49:33

tpm62 написал : Да пока живой

:)Я имел ввиду что должен стоять уп а стоит упс.....и ОК обязателен!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу