14.08.2013 в 08:08:46
Здравствуйте,
необходимо заложить провода питания для 2-х кондиционеров на этапе электрики, но не могу разобраться куда подводить провод к наружному или внутреннему блоку, модели 1/ Toshiba RAS-10S2AH 2/ Mitsubishi Electric msz-ge25va/muz-ge25va
прошу совета у профессионалов
14.08.2013 в 10:36:21
У митсуба на 100% к внутрянке 2*2.5
14.08.2013 в 11:08:24
дед Мазай ;)
14.08.2013 в 11:20:04
baziliov Отож;)...
14.08.2013 в 11:26:24
у меня и к вн.бл. и к нар.бл.
14.08.2013 в 11:51:45
;);)
14.08.2013 в 21:16:32
у меня сейчас стоит этот Митсубиси, к наружному блоку идет только один кабель 3х2,5, а по инструкции надо от наружного питать внутрений, значит должно быть 2 провода? и как это понять?
14.08.2013 в 21:44:49
def123 написал : и как это понять?
там перемычки на калодке , питание подведено к внутреннему и по межблочке идет на наружник за такую херь в подключение питания к блокам инженерам МЕ я бы постучал по голове...
14.08.2013 в 22:29:27
ломастер написал : там перемычки на калодке , питание подведено к внутреннему и по межблочке идет на наружник за такую херь в подключение питания к блокам инженерам МЕ я бы постучал по голове...
А для инженеров других производителей сил хватит? Тошиба, Хеви... Слыхал про таких? Так они такой же фигнёй страдают;). Или ты именно к МЕ острую неприязнь испытываешь?:)
14.08.2013 в 22:36:11
Alpha написал : А для инженеров других производителей сил хватит? Тошиба, Хеви... Слыхал про таких? Так они такой же фигнёй страдают;). Или ты именно к МЕ острую неприязнь испытываешь?:)
Нет у них такого барахла, этот нюанс только у МЕ ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
14.08.2013 в 22:49:06
Бориска66 написал : Нет у них такого барахла, этот нюанс только у МЕ ...
Ты о чём? Об этом не барахле?;):
14.08.2013 в 23:05:21
профессионалы, а простым языком для непосвещенного можно? скажите, пожалуйста просто, куда мне тянуть кабель к внешнему или внутреннему блоку?
14.08.2013 в 23:09:46
def123 написал : профессионалы, а простым языком для непосвещенного можно? скажите, пожалуйста просто, куда мне тянуть кабель к внешнему или внутреннему блоку?
У МЕ к наружному. У Тошибы - хз что за модель... Если RAS-10SKHP/RAS-10S2AH-E, то к внутреннему.
14.08.2013 в 23:14:48
Alpha написал : Ты о чём? Об этом не барахле?;):
О-о-о, одессита, даже не понял о чем идет речь ... ;)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу