Аватар пользователя
Ruba

Местный

Регистрация: 07.11.2010

Москва

Сообщений: 1556

14.07.2018 в 21:12:04

На первый вопрос ответа на сайте не найдете, он есть в каталоге. Лучше скачайте свежий каталог по ссылке https://www.klauke.com/fileadmin/user_upload/170918_katalog2017_en.pdf Там в разделе коннекторов для каждого указана ссылка на страницу с допустимым инструментом для этого.

По поводу других ваших вопросов - почитайте еще раз эту тему.

А вообще, это все методом тыка делается, так как нужно в первую очередь ориентироваться не на размеры гильз, а на размеры проводов, которые Вы туда вставляете. А вот размеры (геометрические, а именно реальное сечение и диаметр, измеренный штангенциркулем) - вещь в наше время не очень постоянная, несмотря на всякие красивые надписи типа: 1.5кв.мм, 2.5кв.мм и т.п.

0
Аватар пользователя
Renal

Местный

Регистрация: 11.01.2016

Москва

Сообщений: 188

18.07.2018 в 07:55:07

Ruba, Большое спасибо за ответ!

Проанализировал каталоги различных производителей. DIN - самые тонкие гильзы Klauke - гильзы потолще ГОСТ - самые толстостенные гильзы Ничего нового думаю никому не открыл, но все же.

А вот по поводу K2 или K02 все же остались вопросы:

  1. Гильза SV6 в описании имеет как раз "For single-stranded round conductors, e.g. to DIN EN 60228 Cl. 1 Also pre-rounded sector shaped conductors Safe and secure connecting of solid conductors"
  2. Гильзы 151R и 21R имеют описание: "For multi-stranded round conductors, e.g. to DIN EN 60228 Cl. 2 Ideal for connecting differing cable cross-sections Simple cable entry due to internal chamfer"

Здесь на форуме косвенно это все упоминалось, но хотелось бы понять наверняка. Моножила же ГОСТ у нас идет как класс 1 (Cl. 1) по DIN EN 60228. Для соединения нескольких моножильных проводников какие наконечники Klauke все же нужны? Кто-нибудь сталкивался за границей как и чем (гильзы, инструмент) жмут моножилы?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

10.08.2018 в 09:57:10

Renal, прав Ruba - вы в реальности смотрите.

Например, гильзы КВТ, якобы сделанные по ГОСТ, тоньше чем Klauke.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

10.08.2018 в 10:00:04

Renal, я использую klk121R и аналогичные.

Хотя если строго смотреть, они для многожилки, но на моножилы работают отлично (это из серии как КВТ заявляет что их ПК16 якобы не предназначен для моножилы, хотя им все время жали, жмут и будут жать).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

03.04.2020 в 22:32:41

Столкнулся с неисправностью контакта после обжатия овалом. Работало около пяти лет в галогеновом 12-вольтовом светильнике. Мощность лампочки 20 Вт, значит ток 1.7 А. Работало ежедневно по много часов (освещение рабочей зоны на кухне). Просто пропал контакт между проводом и наконечником, хотя обжато мощно, как видно на фото. Видимо, окислилось и закоксовалось всё. Грешу больше на хреновые китайские провода, возможно изначально было много окислов на жилках перед обжатием. Но симптом неприятный, имейте в виду. Рад что для ответственных соединений (проводка в доме) я использовал только свежую медь и ставил по две толстостенные гильзы. Обжим овалом, похоже, можно без опасений ставить только на маломощные высоковольтные цепи (небольшие токи).

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28319

03.04.2020 в 23:23:37

Andrew Nik написал: Столкнулся с неисправностью контакта после обжатия овалом. Работало около пяти лет в галогеновом 12-вольтовом светильнике. Мощность лампочки 20 Вт, значит ток 1.7 А. Работало ежедневно по много часов

ИМХО причиной послужил прямой нагрев от лампы...

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

05.04.2020 в 00:46:58

Alex___dr написал:

Andrew Nik написал: Столкнулся с неисправностью контакта после обжатия овалом. Работало около пяти лет в галогеновом 12-вольтовом светильнике. Мощность лампочки 20 Вт, значит ток 1.7 А. Работало ежедневно по много часов

ИМХО причиной послужил прямой нагрев от лампы...

Alex___dr, Это, конечно, тоже.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

05.04.2020 в 00:51:39

Andrew Nik, судя по фото, так же сечение провода слишком мало для данного разъема..

При правильной опрессовке место контакта газонепроницаемое...

Вы пробовали шевелить соединение, шевелится?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

13.04.2020 в 22:04:34

С чего Вы взяли что сечение слишком мало?

0
Аватар пользователя
VadimMaster

Местный

Регистрация: 09.08.2017

Уфа

Сообщений: 17

14.04.2020 в 21:25:00

Andrew Nik написал: С чего Вы взяли что сечение слишком мало?

Andrew Nik, А с чего вы взяли, что плохо обжато? По фото, вроде бы, место опрессовки выглядит неплохо. Так то, температурный режим по стандарту для наконечников кольцевых изолированных - до 75С.

0
Аватар пользователя
VadimMaster

Местный

Регистрация: 09.08.2017

Уфа

Сообщений: 17

14.04.2020 в 21:39:59

ДВС. Кто нибудь пользовался пресс клещами такой конструкции от Нипекса? Как-то страшновато они выглядят по сравнению с другими сериями)) Как говорится - полюсы, минусы, подводные камни? Фото не мое.

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

19.04.2020 в 14:08:49

VadimMaster написал: от Нипекса?

Это что за бренд, какой-то китайский закос под Книпекс?

{{post:6816760,Так то, температурный режим по стандарту для наконечников кольцевых изолированных - до 75С.}}

Вот тут да, видимо именно в этом дело. Похоже в моем случае грелось побольше из-за галогенок.

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

19.04.2020 в 14:10:54

VadimMaster написал: Так то, температурный режим по стандарту для наконечников кольцевых изолированных - до 75С.

мм

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

19.04.2020 в 14:12:21

VadimMaster написал: от Нипекса?

Это что за бренд, какой-то китайский закос под Книпекс?

VadimMaster написал: Так то, температурный режим по стандарту для наконечников кольцевых изолированных - до 75С.

Видимо дело в этом. Похоже там было побольше из-за галогенок.

0
Аватар пользователя
VadimMaster

Местный

Регистрация: 09.08.2017

Уфа

Сообщений: 17

22.04.2020 в 21:36:21

Andrew Nik написал:

VadimMaster написал: от Нипекса?

Это что за бренд, какой-то китайский закос под Книпекс?

VadimMaster написал: Так то, температурный режим по стандарту для наконечников кольцевых изолированных - до 75С.

Видимо дело в этом. Похоже там было побольше из-за галогенок.

Andrew Nik, Вы шутите или серьезно? Андрей, я думал, что все знают, что Knipex читается Нипекс. Так же как солист Dire Straits - Марк Нопфлер (Mark Knopfler). Я понимаю, что уже все привыкли, но мне режет слух. Еще выбешивает, когда английское "tech" в разных составных названиях компаний читают как "теч", течка какая-то.. Причем иногда человек пальцы растопыривает, крутизну свою показывает, а прочитать грамотно не умеет. Все уважение сразу теряется.

0
Назад