Помимо измерения сопротивления изоляции, неплохо учитывать коэффициент абсорбции и коэффициент поляризации. Сильно помогает тестировать влажную и старую проводку :)
DED@ПВО написал :
Тестируя 220v мы тестируем 500-и вольтами, а 380v -1000v. Где то так. В приложении на ссылке:http://www.c-energo.ru/insulation.htm по кабелям сказано конкретно.
А я сеть 230/400 Вольт тестирую на пределе измерения 2500 Вольт. тест проходит. Это у меня в городской квартире один раз оказалось: L-N 20 МОм, L-РЕ 20 МОм, N-РЕ 6 МОм.
ksiman написал :
Помимо измерения сопротивления изоляции, неплохо учитывать коэффициент абсорбции и коэффициент поляризации. Сильно помогает тестировать влажную и старую проводку
Маугли7111 написал :
А я сеть 230/400 Вольт тестирую на пределе измерения 2500 Вольт. тест проходит. Это у меня в городской квартире один раз оказалось: L-N 20 МОм, L-РЕ 20 МОм, N-РЕ 6 МОм.
На производстве - согласен, тяжелые условия. Но в квартирах - нет необходимости.ИМХО.
BV написал :
.... Судя по таблице, для моих целей хватит и 1000в. ....
Не знаю как сейчас, а раньше по рукойводящим документам испытание изоляции напряжением 2500В кабелей 0,4кВ приравнивалось к испытанию повышенным напряжением и являлось обязательным ежегодным испытанием ...
И то что Маугли7111 написал:
Маугли7111 написал :
.... А я сеть 230/400 Вольт тестирую на пределе измерения 2500 Вольт. ....
Все то же самое делал. И по тем нормам, что работал когда-то, при годовом обслуживании достаточно было провести испытание повышенным напряжением в 2500В.
DED@ПВО написал :
.... Прибор Контроля Изоляции..... .
Ставится на МДЭС, ПЭС и всяких ДЭС, там где заземление делается парой калек, которые нормально не могут забить в землю стальной штырь в качестве заземления .... ( ;) )
Ким написал :
Ставится на МДЭС, ПЭС и всяких ДЭС, там где заземление делается парой калек, которые нормально не могут забить в землю стальной штырь в качестве заземления ....
Сплошь применяется в комплексах ПВО, радиостанциях и других передвижных объектах, у которых питание по IT. ПКИ работает на сигнал при первом замыкании на землю, позволяя станции работать дальше.
Ixtim написал :
Вы не сможете этого сделать, не хватит квалификации. Это видно по задаваемым вопросам.
Эта тема не для оценки моего интеллекта, и не Вам о нём судить.
Если Вам есть что посоветовать по делу - я весь внимание, если нет - добро пожаловать чесать языком в другие темы.
Ixtim написал :
А истолковать результат измерений он попросит на форуме?
Если результат будет сомнительный, то неважно, кто его намеряет (сам или лаборатория) - сомнения всё равно останутся.
Если линию заменят: а стоило ли менять линию?
Если не заменят: а не откажет ли в самый неподходящий момент?
Ixtim,
По делу есть что сказать? Пока что в этой теме от Вас - полезной информации ноль.
Также почитал Ваши посты на форуме - в них также немного полезной информации, увы. :(
Я давно на этом форуме и давно потому, люди здесь хорошие и друг другу помогают, причем часто не только советом.
Ixtim написал :
никоим образом не хотел обидеть...
Да, не.... я за Вас больше беспокоюсь... :)
Если желаете, мне хватит квалификации прокомментировать один из (немногих, содержащих информацию) Ваших постов с достаточно опасными рекомендациями?
Ixtim написал :
А истолковать результат измерений он попросит на форуме?
Если результат будет сомнительный, то неважно, кто его намеряет (сам или лаборатория) - сомнения всё равно останутся.
Если линию заменят: а стоило ли менять линию?
Если не заменят: а не откажет ли в самый неподходящий момент?
ВТБ!, Полностью согласен, на одном из проверяемых объектов сопротивление изоляции еле-еле доходило до 1 мом, тем не менее уже как 2 года все там работает.